| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 06.02.2013
Сообщений: 93
|
Понятно, а если такая ситуация здание это реконструируемое и надстроили 4этаж размером 30х18 выйти на кровлю 3этажа можно через окно 4этажа п.7.11 говорит что можно не предусматривать если есть выход на каждый участок кровли, но насколько я понимаю выход через окно не считается, получается на перепаде нужно установить пожарную лестницу.
Последний раз редактировалось Pavel86, 26.11.2015 в 11:25. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
И про "считается"/"не считается", и про лестницы на перепадах... Вы что ли из принципа нормы не читаете? Я как понял, у Вас есть лестница на самую высокую крышу. Но нет на нижнюю, только окошко. Так? Если так, окно переделываете в дверь по п. 7.6, если конечно оно из лестничной клетки. А не из сортира например
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 06.02.2013
Сообщений: 93
|
Нормы я читаю, но если бы все было понятно написано, то и не было нужды в этом форуме. Кровля ломаная с перепадом все правильно. Насчет окна, окна стандартные выходят на кровлю из номеров и коридора. Все уже сделано переделывать окно в дверь никто не будет. Я лишь спросил нужна лестница или нет в данном случае.
Последний раз редактировалось Pavel86, 27.11.2015 в 11:06. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
У Вас, как выяснилось после прочтения норм, нет выхода на кровлю. А надо. Например в виде лестницы. О чем видимо и пишет эксперт.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 06.02.2013
Сообщений: 93
|
Выхода не было на кровлю, но после переработки проекта выход был сделан через чердак на кровлю 4этажа. Но на 3этаже выход на кровлю через чердак устроить невозможно, т.к уклон кровли маленький. Но можно вылезти в окно т.к скат кровли почти на уровне подоконника.
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
После еще более внимательного прочтения норм через окно лазить нельзя, можно через противопожарные двери 2-го типа размером не менее 0,75x1,5 метра.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 06.02.2013
Сообщений: 93
|
Получается если сделать вертикальную пожарную лестницу на перепаде кровли это должно решить все проблемы, и снять замечание п7.12 СП.
А если еще внимательнее прочитать то п.7.5, 7.7 говорит на чердаках зданий следует предусматривать выходы на кровлю через окна размером 0,6х0,8м. Последний раз редактировалось Pavel86, 27.11.2015 в 11:45. |
|||
|
||||
Руководитель группы архитекторов Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421
|
Можно без нее на основании п.7.2 СП4.13330.2013. Требования п.7.4 распространяются на одноэтажные здания высотой более 10 м
__________________
Вам шашечки или ехать? |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
У меня есть 2 вопроса: 1. Из каких норм 7 м вместо 10 м у меня в голове? Это (7м) старое и теперь неактуально? 2. Пожарная стремянка везде делается без переходных площадок неогрниченной высоты - это так?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Руководитель группы архитекторов Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421
|
Цитата:
Не так, зависит от высоты подъема. От 10 до 20 м - П1 (вертикальные, типа П1-1 от 1 до 6 м длины лестницы П1-1 (обычные) и от 6 м длины лестницы типа П1-2 с ограждением) От 20 м и выше используют лестницы типа П2 (маршевые)
__________________
Вам шашечки или ехать? |
|||
|
||||
Регистрация: 09.11.2010
Сообщений: 19
|
Спасибо.
Получается, что для зданий ниже 10 метров можно не делать наружную пожарную лестницу (если нет других выходов на кровлю). А зачем тогда в ГОСТ Р 53254-2009 в пункте 4.1 упомянута лестница П1-1 - без ограждения (высота до 6 м)? Для перепадов кровли? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Справка по форуму | Admin | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 13 | 04.03.2014 11:12 |
Юмор 2009 | DEM | Разное | 1736 | 01.01.2010 22:51 |
пожарная лестница | Alexfoto333 | Пожарная безопасность | 10 | 20.04.2007 10:10 |
пожарная лестница | Alexfoto333 | Пожарная безопасность | 1 | 20.04.2007 09:54 |