Есть существующая дорога, на ней труба. Трубу меняем на новую, нужно ли устраивать строительный подъем?

И еще вопрос вдогонку: какой максимальный уклон съезда для строительной техники? Есть какие нибудь нормы?
Просмотров: 2180
 
Непрочитано 21.10.2016, 11:54
#2
nf_2009

инженер
 
Регистрация: 02.08.2011
Сибирь
Сообщений: 16


если насыпь раскапываете, то конечно нужен
nf_2009 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2016, 12:09
#3
aleks81


 
Регистрация: 02.09.2014
Сообщений: 44


При чем здесь насыпь, основание уже село под нагрузкой старой насыпи, и после восстановления насыпи уже не должно проседать.
aleks81 вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2016, 21:01
#4
тоннельщик

горный инженер-строитель
 
Регистрация: 06.04.2016
Сообщений: 427


Offtop: aleks81, так и чего спрашиваешь тогда? Спросил, ответившему нагрубил и сам себе ответил обратно
тоннельщик вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.10.2016, 13:54
#5
aleks81


 
Регистрация: 02.09.2014
Сообщений: 44


Где же тут грубость?
Не себе ответил, а высказал свое мнение. И хотелось бы услышать еще мнения. Может я ошибаюсь.
aleks81 вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2016, 14:17
#6
тоннельщик

горный инженер-строитель
 
Регистрация: 06.04.2016
Сообщений: 427


Если пофилософствовать, есть упругие деформации и остаточные
тоннельщик вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2016, 14:24
#7
geoteh

Транспортная геотехника
 
Регистрация: 23.05.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 133


Если длина трубы не меняется, и нагрузка остается без изменений, то осадки не будет. Если труба длиннее, то строительный подъем потребуется на участках целины, т.е. за пределами зоны консолидированного основания.
geoteh вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Нужен ли строительный подъем у трубы под существующей насыпью?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужен ли расчет трубы на резонанс? Vasya constr Конструкции зданий и сооружений 7 26.07.2013 11:08
Нужен ППР на покраску бетонной трубы ТЭЦ pavelrt Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 09.05.2013 03:54
Строительный подьем в фермах пролетом более 36 м! Лисандр Конструкции зданий и сооружений 1 18.08.2008 00:14
Когда нужен сроительный подъем? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 13 05.03.2008 18:41
Строительный подъем Тим Конструкции зданий и сооружений 3 08.12.2007 17:49