| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.03.2007
Москва
Сообщений: 162
|
Цитата:
Но есть эпистолярный жанр и поэтому пишите письмо вышестоящему начальству с подробным описанием. Вы не обязаны ничего считать, Вы представитель производителя работ.
__________________
против глупости сами боги бороться не в силах... |
|||
|
||||
Регистрация: 16.04.2014
Сообщений: 63
|
Похоже: ошибки в чертежах нет, смотрите страничку http://xn----7sb8ajafee4j.xn--p1ai/a...pa-u220-us220/, абзац 7.
Это здесь? http://www.magadanenergo.ru/content/...anskogo-raiona Последний раз редактировалось GVI, 12.01.2019 в 02:12. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.08.2015
Сообщений: 26
|
Цитата:
спасибо большое за ссылку, правда в 7079тм- т11 речь об опоре УВ220-1+9 |
|||
|
||||
Регистрация: 14.08.2015
Сообщений: 26
|
Коллеги, доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, с точки зрения проектирования правильно ли было запроектировать опору УВ220-1+9 с углом поворота 64 градуса при ограничении в расчетных данных 0-60? Чем могли руководствоваться проектировщики или это прямая ошибка ? |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Не правильно для тех кто мыслит "по серии"
Правильно для тех кто использует серийные решения и выполняет расчеты (обосновывает конструктивные решения) в соответствии с ПУЭ, СП 16.13330, СП 24.13330, СП 25.13330 СП 28.13330, СП 63.13330 (без подгона, без самообмана). Да, при отсутствии расчётов. И скорее всего не единственная. Последний раз редактировалось olf_, 01.02.2019 в 07:53. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.09.2016
Сообщений: 92
|
Мы делаем опоры и под углом 80 градусов в Тюмени и всё стоит. Главно завести опору в скад и приложить все нагрузки и посчитать на разные режимы. Проходит оставляем, не проходит подставляем другую опору.
Как вариант можно посчитать усилие которое выдержат сварные швы и посмотреть чтобы случилось с элементами ростверка при нагрузках которые вырвали бы нормальный сварной шов. Что-то мне подсказывает, что при таких нагрузках как минимум были бы деформации в болтовых соединениях опора-ростверк, ну и металл как-то изгибался. А вообще скорей всего сварной шов сделали неправельно. Прихватили постольку-поскольку и всё. Ещё поди и грязь всякая с осадками была при сварке. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Почему Пром. здания не реконструируются под Гостиницы???? | Sevi4 | Разное | 29 | 27.01.2023 19:57 |
Почему при расчёте в Robote простой схемы эпюра My получается неправильной? | МишаИнженер | Robot | 13 | 02.03.2010 12:26 |
Объясните почему SCAD так по разному заармировал стойки соседних опор | МишаИнженер | SCAD | 1 | 27.02.2010 17:22 |
Объясните почему такая разница в подобранной арматуре | МишаИнженер | Расчетные программы | 14 | 26.02.2010 23:15 |
Почему двутавр 90Б1 высота 893мм ? | dextron3 | Разное | 33 | 11.03.2009 23:31 |