| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
14.07.2010, 13:21 | #1 | |
Крепление ТВ панели на кирпичную стену
Регистрация: 14.07.2010
Сообщений: 15
|
||
Просмотров: 4165
|
|
||||
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 611
|
Цитата:
Могу предложить как вариант: шпильки насквозь, с обеих сторон стальные пластины зажать гайками, а потом ваши кронштейны. Последний раз редактировалось Taracka, 14.07.2010 в 16:47. |
|||
|
||||
Фигасе, панель PANASONIC TH-65VX100 с диагональю 102 дюйма (2.6 метра) весит всего 200кг, что же вы там такое вешаете?
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I |
||||
|
||||
Регистрация: 14.07.2010
Сообщений: 15
|
Это тяжелая плазменная панель, возраст примерно 3-4 года. Данный вес (+/-300кг) взят с ее паспорта не мною. Сами крепления 2 по 25кг.
схема тут: http://***********/F/s42.***********/i...1fce0.jpg.html Размер ТВ существенно больше креплений |
|||
|
||||
навесные фасады Регистрация: 22.11.2008
Н.Новгород
Сообщений: 344
|
плохо видно расстояние между верхней группой отверстий и нижней.
Вроде-бы 900 с чем-то ? Ну да ладно: Момент от веса панели M=375 x 0.7 = 262.5 кгм Раскидываем пополам на две опоры по 131.25 кгм Если расстояние между точками крепления опоры 900мм, то усилие на группу верхних анкеров чуть меньше, чем 131.25/0.9 = 146 кг (чуть меньше, потому что точка поворота будет где-то в районе нижней границы нижней опоры 900 + высота нижней опорной части) Учитывая, что модные сейчас пластиковые распорные дюбели (Mungo, Fischer, Hilti и Ко) скорее всего покажут минимум 400-500кг на анкер (даже в самом плохом силикате) - Ваша зада вполне решаема. 146кг/4 анкера = 36,5кг на анкер - это ерунда, а не нагрузка надеюсь второпях нигде не наврал ) Но если конструкция на улице, то стоит дополнительно учесть влияние ветровой нагрузки. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.07.2010
Сообщений: 15
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Крепление сендвич панели к кирпичу | Builder's Maker | Каменные и армокаменные конструкции | 15 | 07.01.2011 16:30 |
Внецентренная нагрузка на кирпичную стену в Лире | Платон Казимиров | Лира / Лира-САПР | 3 | 29.09.2009 13:14 |
Как учесть кирпичную стену в модели здания??? | L`esprit | Расчетные программы | 16 | 18.12.2008 22:51 |