Непрочитано 25.10.2017, 09:47 #1
Нефланцевый (шарнирный) стык нижнего пояса фермы типа Молодечно
topotun
 
начинающий инженер-проектировщик
 
Калининград
Регистрация: 13.05.2007
Сообщений: 190

Доброго всем времени суток. В связи с требованием заказчика(в холодильнике хочет подшивать панели к нижнему поясу фермы) - ГИП предложил уйти с фланцевого соединения на простое болтовое (на срез). Болты и сварку посчитал на усилия. Какие-нибудь еще расчеты необходимы? Кто-то сталкивался с подобным решением?

Вложения
Тип файла: pdf 2017.10.25 КМ-Ф-1.pdf (376.2 Кб, 340 просмотров)

Просмотров: 5228
 
Непрочитано 25.10.2017, 10:11
#2
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от topotun Посмотреть сообщение
еще расчеты необходимы?
  1. Прокладка из 5-ки С245 в опорных узлах, когда пояса из 160х6 С345 - диверсия. Туда не меньше 10-ки из С245 С345 надо. А лучше на 120 или 140-ю трубу уйти для раскосов.
  2. Опорная фасонка неразрезных прогонов продавит пояс, а сама отогнётся от скатной составляющей.
  3. Зачем центральная стойка?
  4. Расстояние между носками раскосов не менее 20 мм должно быть.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.10.2017, 10:41
#3
topotun

начинающий инженер-проектировщик
 
Регистрация: 13.05.2007
Калининград
Сообщений: 190
<phrase 1=


1, спасибо - там описка , сталь С245 во всех конструкциях. Прокладка - по расчету на продавливание пояса.
2 - ГИП и заказчик сказали не продавит, это его решение (будем проверять эмпирически) - я обычно делаю на сварной уголок из t6.
3 - также по желанию ГИПа. В расчете не участвовала.
4 - знаю, вообще-то 6t-20, но не хочу еще больше расцентровку делать

По вопросу стыка нижнего пояса?
topotun вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2017, 10:54
#4
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от topotun Посмотреть сообщение
1, спасибо - там описка , сталь С245 во всех конструкциях. Прокладка - по расчету на продавливание пояса.
Я так понимаю, eilukha говорит о том, что если по расчету не прошел пояс толщиной 6 мм, то накладка толщиной 5 мм тем более не пройдет.
Цитата:
Сообщение от topotun Посмотреть сообщение
По вопросу стыка нижнего пояса?
Лучше сделать на высокопрочных болтах фрикционное соединение. Если делать срезные болты, то могут быть нежелательные эффекты из-за податливости соединения.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2017, 11:17
1 | 1 #5
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
eilukha говорит о том, что если по расчету не прошел пояс толщиной 6 мм, то накладка толщиной 5 мм тем более не пройдет.
- да, и о том, что толщину прокладки в расчётах узла не следует суммировать с толщиной пояса (если, конечно, не изобрели равнопрочный суперклей для металла).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2017, 11:21
#6
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от topotun Посмотреть сообщение
там описка , сталь С245 во всех конструкциях.
а швы проверили по металлу границы сплавления?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2017, 11:36
#7
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от topotun Посмотреть сообщение
вообще-то 6t-20
- это только для фасонок ферм из уголков.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.10.2017, 11:48
#8
topotun

начинающий инженер-проектировщик
 
Регистрация: 13.05.2007
Калининград
Сообщений: 190
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- да, и о том, что толщину прокладки в расчётах узла не следует суммировать с толщиной пояса (если, конечно, не изобрели равнопрочный суперклей для металла).
Спасибо, думал что можно суммировать.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Коллеги, так что по поводу нижнего стыка? Кто-то так делал?
topotun вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2017, 11:56
#9
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от topotun Посмотреть сообщение
Кто-то так делал?
- была тема тут где-то, поищите. Только, возможно, там фрикционное соединение было.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2017, 12:05
#10
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от topotun Посмотреть сообщение
Коллеги, так что по поводу нижнего стыка? Кто-то так делал?
Делал для треугольной фермы с НП из уголков. Противопоказаний не вижу - собственно, с серийной фермы и срисовал.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2017, 08:53
1 | 1 #11
kubik1986


 
Регистрация: 04.03.2013
Сообщений: 61


Такие узлы делает Уникон, только на высокопрочных болтах.
kubik1986 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2017, 11:15
1 | #12
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990


Серия Трасскон погуглите. Узел - обычный фрикционный, не забудьте проверить трубу на срез в местах врезания фасонок.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: p0055.png
Просмотров: 205
Размер:	70.3 Кб
ID:	195069  
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2017, 11:50
#13
topotun

начинающий инженер-проектировщик
 
Регистрация: 13.05.2007
Калининград
Сообщений: 190
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
не забудьте проверить трубу на срез в местах врезания фасонок.
Можно подробнее - по какому сечению?
topotun вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2017, 12:20
#14
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,326


Цитата:
Сообщение от topotun Посмотреть сообщение
Кто-то сталкивался с подобным решением?
стык на ферме решён в неправильной плоскости. Расположите болты горизонтально

Последний раз редактировалось Хмурый, 26.10.2017 в 13:03.
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2017, 12:26
| 1 #15
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
стык на ферме решён в неправильной плоскости
- вообще странно, что в стыке есть излом.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2017, 12:36
#16
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990


topotun, по сечению параллельно сварным швам по обе стороны от фасонки.
Хмурый, подскажите, в чем принципиальное отличие размещения стыка горизонтально или вертикально ?
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2017, 12:41
#17
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,339
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


eilukha, согласен - дурдом. Почему не спрямить этот участок?
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2017, 12:49
#18
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990


Offtop: Про какой излом речь ? Если про тот что на картинке, из Трасскона - то там фермы с параллельными поясами и так они организовывали строительный подъем.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2017, 13:04
#19
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,326


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- вообще странно, что в стыке есть излом.
имелось в виду решение узла фермы из сообщения #1.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Хмурый, подскажите, в чем принципиальное отличие размещения стыка горизонтально или вертикально ?
На мой взгляд при монтаже фермы при помощи гпм горизонтальный стык может деформироваться
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2017, 13:13
#20
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
имелось в виду решение узла фермы из сообщения #1.
- я понял. Имел в виду решение узла у трасскона.
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нефланцевый (шарнирный) стык нижнего пояса фермы типа Молодечно

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стык трубы нижнего растянутого пояса фермы типа Молодечно topotun Металлические конструкции 5 22.05.2017 23:14
Рациональная форма фермы типа молодечно при большом уклоне 15% и большой нагрузке Tyhig Металлические конструкции 16 29.04.2015 15:29
Сопряжение фермы типа Молодечно с колонной. Оценить raspberry22 Металлические конструкции 12 05.12.2014 14:55
Расчёт стальных ферм. Расчётная длина нижнего пояса фермы, сколько? SkyFly Металлические конструкции 8 09.10.2014 18:20