| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Устойчива ли конструкция данной стропильной системы?

Устойчива ли конструкция данной стропильной системы?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.11.2014, 01:17 #1
Устойчива ли конструкция данной стропильной системы?
Albuka
 
инженер
 
Уфа-город 3 болтов
Регистрация: 14.10.2009
Сообщений: 36

Дорогие опытные инженеры,о гуру строительный конструкций! Подскажите,пожалуйста,насколько устойчива конструкция стропильной системы коттеджа,которую я спроектировала.Появились сомнения,а в частности:
1.Нужно ли ставить подкосы (поз.9) под каждое стропило?
2.Действительно ли стропила через ригель(поз.10) передают нагрузку на верх.прогон(поз.7),а он в свою очередь на стойку(поз.8)?или в данном случае можно просто сделать затяжку из досок для стропил?
3.Сечение стойки оставить100х150мм или лучше увеличить до 150х150мм?
4.Нужно ли делать ветровые связи?

Вложения
Тип файла: pdf разрез кровли.pdf (77.7 Кб, 580 просмотров)
Тип файла: pdf схема стропил и спецификация.pdf (201.7 Кб, 420 просмотров)

Просмотров: 12157
 
Непрочитано 09.11.2014, 05:17
1 | #2
Shaman111


 
Регистрация: 29.09.2014
Сообщений: 120


по п.1, если подкосы нужны для одного стропила, то нужны и для остальных в качестве уменьшения расчётной длины. я незнаю как и на что вы считали, поэтому поводу воздержусь от излишних коментарий.
по п.2, в даном случае (как мне кажется) вы зделали правильно, но это всего лиш навсего вопрос о принятой расчётной схеме.
по п.3 сечение стойки нужно пощитать и пределится, обычно делают квадрвтного сечения.
по п.4 нужно
советую вам прочесть и посмотреть книгу "САВЕЛЬЕВ А.А. - КОНСТРУКЦИИ КРЫШ. СТРОПИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" там прочитаете про расчётные схемы (в частности и ваша), которые очень хорошо проилюстрированы (даже пространственнными рисунками).
высветлены вопросы о связях, затяжках узлах опирания о расчёте, по моему мнению очень полезная книга для понимания и представления кровли как единого целого
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: p0045.jpg
Просмотров: 524
Размер:	217.0 Кб
ID:	138290  Нажмите на изображение для увеличения
Название: p0043.jpg
Просмотров: 326
Размер:	186.1 Кб
ID:	138291  
Shaman111 вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2014, 09:42
1 | #3
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


http://dwg.ru/dnl/5671
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2014, 11:12
1 | #4
Minerva1978

Архитектор
 
Регистрация: 06.05.2010
Воронеж
Сообщений: 140


По п.2 стропила опирается сразу на прогон 7. А из поз 10 устраивается затяжка. Так будет правильней.
По остальным пунктам ответили выше
Minerva1978 вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2014, 11:27
1 | #5
FOCUS


 
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 708


Книга Савельева

Последний раз редактировалось FOCUS, 20.01.2015 в 16:15.
FOCUS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.11.2014, 13:52
#6
Albuka

инженер
 
Регистрация: 14.10.2009
Уфа-город 3 болтов
Сообщений: 36


Всем большое спасибо!!!Вот возникает вопрос по поводу крестообразных расшивок и схваток-их получается нужно сделать,чтобы конструкция была статически устойчивой безраспорной?схватку под каждой стропилой делать ?или только в местах установки стоек?Получается какое то все перегруженное((( За книги сейчас возьмусь)
Albuka вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2014, 14:26
1 | #7
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982


Цитата:
Сообщение от Albuka Посмотреть сообщение
Вот возникает вопрос по поводу крестообразных расшивок и схваток
А покажите их на чертеже, а то со слов не понятно, где это и что.
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.11.2014, 15:41
#8
Albuka

инженер
 
Регистрация: 14.10.2009
Уфа-город 3 болтов
Сообщений: 36


Вот получается так это делается?Нижняя и верхняя затяжки делаются из 1-ой доски или из 2?
Вложения
Тип файла: pdf Ряд без стойки.pdf (50.2 Кб, 135 просмотров)
Тип файла: pdf Ряд со стойкой.pdf (51.0 Кб, 102 просмотров)
Albuka вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2014, 17:33
1 | #9
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982


Не обратил внимания, в п. 2 на картинка показаны расшивки и схватки с затяжками. Как видно из рисунка в п. 2, расшивки не учитываются в статическом расчёте, значит это скорее монтажные связи, которые нужны чтобы стойки стояли вертикально пока нет стропил.

Цитата:
Сообщение от Albuka Посмотреть сообщение
Нижняя и верхняя затяжки делаются из 1-ой доски или из 2?
А стропила из скольких досок? Затяжки и схватки, в отличии от расшивок, в расчёте учитываются, следовательно минимальное сечение затяжек и схваток определяется расчётом. Конструктивно, если стропила из одной доски, то затяжки и схватки удобно взять из двух и наоборот.
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.11.2014, 18:14
#10
Albuka

инженер
 
Регистрация: 14.10.2009
Уфа-город 3 болтов
Сообщений: 36


Т.е. расшивки я нигде не показываю,это временные конструкции? Стропила по моему расчету выходят как брус 100х200(h) c шагом 1000мм,я так понимаю затяжки и схватки прибиваются с двух сторон от стропила,т.е. как бы стягивают его?
P.S: а еще строители-практики,с кем я общалась,говорят,что стропило 100х200 это очень много и делают все обычно 50х200 и все стоит и никуда не девается,что это лишняя затрата на материал
Albuka вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2014, 21:39
1 | #11
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Что-то очень презаумная конструкция получается, будьте попроще и ...(с). Если нет каких-то запредельных снеговых и ветровых нагрузок то при данном угле ската и 2 прогонах и затяжке посередине стропильных ног а не над прогонами, стропила могут быть и 50х150 с шагом 600.

Мало информации, хоть план этажа под чердаком выдали бы.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2014, 21:42
1 | #12
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982


Цитата:
Сообщение от Albuka Посмотреть сообщение
Стропила по моему расчету выходят как брус 100х200(h)
Такие стропила можно сделать составными из двух досок 50х200, доски обычно более ходовые, чем брус.


Цитата:
Сообщение от Albuka Посмотреть сообщение
P.S: а еще строители-практики,с кем я общалась,говорят,что стропило 100х200 это очень много и делают все обычно 50х200 и все стоит и никуда не девается,что это лишняя затрата на материал
Если немного уменьшить шаг стропил, может и требуемое сечение стало бы 50х200. А вообще, как вы заметили из расчёта, сечение стропил зависит от шага стропил, стропильной системы и её размеров, угла и конструкции кровли. Одинаковых стропил во всех без исключения кровлях быть не может.

Цитата:
Сообщение от Albuka Посмотреть сообщение
Т.е. расшивки я нигде не показываю,это временные конструкции?
И временные конструкции иногда надо показывать в проекте, только помечать их как временные. Покажите расшивки как постоянные, будут сильно мешать проходу - потом жильцы снимут

Цитата:
Сообщение от Albuka Посмотреть сообщение
я так понимаю затяжки и схватки прибиваются с двух сторон от стропила,т.е. как бы стягивают его?
Да, или пропускают между досок составного сечения.
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.11.2014, 21:54
#13
Albuka

инженер
 
Регистрация: 14.10.2009
Уфа-город 3 болтов
Сообщений: 36


jtdesign,вот и я думаю,куча каких то подпорок...Прикладываю план 2 этажа.Дом из шлакоблока,толщина стен 400+100мм утеплитель,4 несущие стены,дом под Уфой,снеговая нагрузка нормативная 320кг/м2, расчетное значение ветрового давления 30 кг/м2, вес металлоерепицы 5-6 кг/м2,обрешетки 10-12кг/м2

----- добавлено через ~15 мин. -----
SetQ, будущие жители этого дома даже по чердаку и ходить то не хотят))так что распорки будут стоять,если их заложить. Пробовала по расчету уменьшать шаг стропил,все равно получается,что меньше сечение не выходит,или я считаю неправильно
А еще подскажите,пожалуйста,в предыдущей теме мне посоветовали крепить мауэрлат классически к стене,ну вот я решила с помощью анкера М12 с шагом 1000мм,крепить в пустоты блоков(скорее всего это будет керамзитоблок 390х190х190мм), это будет держаться??? практики у меня совсем нет,поэтому плохо все представляю,кажется,что все такое хлипкое)))

----- добавлено через ~2 ч. -----
2. Обязательно ли стропила должны опираться на стойки?или они могут стоять отдельно,только для поддержания верхнего прогона? Простите уж за "многАбукоФФ" и вопросы)
Вложения
Тип файла: pdf План 2го этажа.pdf (35.6 Кб, 63 просмотров)

Последний раз редактировалось Albuka, 09.11.2014 в 23:11.
Albuka вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2014, 13:27
1 | #14
zodchij

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2008
Переславль-Залесский
Сообщений: 245


1. Крепите стропила (а не мауэрлат) на скрутках по классической схеме. Анкер в пустоте точно держаться не будет, правильно кажется.
2. Вообще-то прогон для поддержания стропил (ИМХО)
__________________
Тренируй голову - сможешь шевелить ушами
zodchij вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2014, 14:54
1 | #15
Чижов


 
Регистрация: 17.09.2014
Сообщений: 52


Albuka
Ваш вопрос заинтересовал меня, потому что 5 лет подряд плотно занимался вопросами деревянных конструкций. В частности, много сталкивался с конструкциями всевозможных стропильных систем, в том числе и старого образца (конструкциям по 120-150 лет было))). Попутно наблюдал монтажные и эксплуатационные моменты)).
Хотелось бы Вам из личного опыта + информации специализированной литературы дать несколько сосветов по конструированию стропильных систем скатных крыш.
Итак, по существу:
1 - опорный узел - считается наиболее ответственным в любой стропильной системе. Мауэрлат (настенный брус) стараются не "погружать" в кладку стены. Если то необходимо, то делают специальные антисептировпанные ящики. Также стараются обеспечить вентиляцию опорного узла. На мой взгляд, узел "врубки" опорного узла в мауэрлат не надежен. Вынос карнизной части - сделал бы иначе (эл-т, параллельный кобылке толком не закрепить так).
2 - Коньковый узел. - обычно в коньковом узле ставятся парные накладки с обеих сторон. Крепление осуществляется гвоздими, в фермах шпильками.
3- Стропильная нога - длина 7200. Скорее всего, что элемент придется стыковать (обычно стык осуществляется с помощью косого прируба) Стык обычно делается в точке нулевого момента.
4 - Прогон - что касается самого прогона, то его, кстати тоже надо стыковать по длине. Когда я делал такие стыки, то всегда прогон делал по схеме многопролетной статически определимой балки с шарнирами в пролете
5 - Узел опирания стропил на прогон - обычно для фиксации в прогоне делается врубка, также подтесывают в месте сопряжения стропила. В этой плоскости обычно устанавливают нагель. (делали когда то прямо из черенков грабель или металлический штырь из круглой стали)
6 - Узел опирания подкоса и стропила - обчно также делается врубка элементов. Причем ставят стяжные болты, крепят через уголок.
7 - Элемент 10 - вообще не понятно для чего??
8 - Обычно в деревянных конструкциях при опирании стоек и прогонов место непосредственного опирания усиливают подбалками. Размер подбалки принимают по эпюре изгибающих моментов при принятой расчетной схеме прогона. Подбалку к прогону крепят шпильками. Подбалку и стойку через штырь при брусе или с подтеской при кругляке.

На разрезе не видно слуховых окон. Они необходимы для освещения подкровельного пространства, вентиляции, эксплуатации. Не видно также ходовых досок - нужны для эксплуатации подкровельного пространства.
На мой взгляд, большой объем древесины при частом распоожении стропил. Отсутствие ограждения кровли.
И еще. В книге Савельева на стр 85-91 пре дставлены некоторые узлы. Так вот от многих из них отказались еще в 1950 -х годах, и надо сказать, обоснованно. Дело в том, что многие из этих узлов принадлежат к числу "старых" Например рис 58 - средний уз и коньковый (трехлобовой упор). С ними надо быть крайне осторожным. Мне лично не раз доводилось видеть огромные видимые деформации всевозможные у таких стропильных конструкций (ферм старого образца). Минусы данных систем - отсутствие натяжения элементов в процессе эксплуатации. Деформативность при обмятии усущке древесины, неплотность врубок и соединений, а также геометрическая изменяемость (как раз рис 58 - наглядное изображение не достоинств а перечисленных дефектов))
Чижов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2014, 17:40
#16
Albuka

инженер
 
Регистрация: 14.10.2009
Уфа-город 3 болтов
Сообщений: 36


zodchij, даже если анкер залить залить цем.-песчаным раствором?

----- добавлено через ~31 мин. -----
Чижов, спасибо за такой объемный ответ).Ну и по порядку,как я и что поняла:
1. Что вы имеете ввиду под выражением "не "погружать" в кладку стены",в моем случае он вроде не погружен Антисептированные ящики-это гидроизоляция под маэуэрлатом? Креплю стропило к мауэрлату не ч/з врубку,а с помощью опорного бруска и с двух сторон стропило уголками к мауэрлату,чтобы был неподвижный узел.
2. Конек буду крепить парными накладками из досок 200х50,гвоздями чтобы был неподвижный узел.
3. Стропило 6540мм,а не 7200мм, продолжение это кобылки из 2-х досок.Но стыковать стропило,наверное,придется.
4. Прогон тоже будет стыковаться,решила делать(после прочтения Савельева) так-торцы прогонов завести в стены на 200мм,и оставить 2 стойки посередине.
5. Обязательно делать врубку в месте опирания стропила на прогон?или можно обойтись опорным бруском,что я и хотела сделать.
6. Опять таки не хотела делать врубку в стропиле под подкос, сделала через опорный брусок и скобой скрепили подкос со стропилом,так же можно?
7. Элемент 10 я заменю на 2 доски 150х50 -это будет затяжка,чтобы не было распора(так написано в Савельеве)
8. А без подбалки не обойтись?например стянуть стойку и прогон досками через болты?
В торцах стен будут окна,через них и будут обслуживать кровлю,ну я так предполагала. Не совсем поняла про большой объем древесины- большое сечение стропила или слишком много подкосов? На стр.85-91 книги Савельева узлы по висячим стропилам)))) я их не рассматриваю,но буду иметь ввиду!

Последний раз редактировалось Albuka, 10.11.2014 в 18:12.
Albuka вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2014, 20:28
1 | #17
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333


Albuka Может для общего развития помогут мои материалы.
Вложения
Тип файла: pdf крыша 1.pdf (58.3 Кб, 207 просмотров)
Тип файла: pdf крыша 2.pdf (31.0 Кб, 162 просмотров)
Тип файла: pdf крыша3.pdf (38.4 Кб, 148 просмотров)
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2014, 21:31
#18
Pawel


 
Регистрация: 15.05.2012
Сообщений: 120


Чижов, добрый день
Меня заинтересовал вопрос по поводу "старых" узлов, подскажите где можно ознакомиться с их перечнем и причинами устаревания (плохой несущей способностью, недолговечностью или их не технологичность)
Заранее благодарю за ответ
Pawel вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2014, 22:15
1 | #19
zodchij

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2008
Переславль-Залесский
Сообщений: 245


Цитата:
Сообщение от Albuka Посмотреть сообщение
даже если анкер залить залить цем.-песчаным раствором?
- делайте как проверено десятилетиями. Этому ничего не мешает. Ладно-бы там мансарда была, а так, к чему этот героизм. А вообще Вашей крыше с такой конструкцией действительно не страшна будет легкая бомбардировка.
__________________
Тренируй голову - сможешь шевелить ушами
zodchij вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2014, 22:19
#20
Albuka

инженер
 
Регистрация: 14.10.2009
Уфа-город 3 болтов
Сообщений: 36


zodchij, а как проверено десятилетиями? крепить мауэрлат анкерами в бруски,заделанные в стену с шагом 600мм? а как эти бруски в стену заделывают,тем более из керамзитоблока,ну никак не пойму(

----- добавлено через ~8 мин. -----
ГИП б/у, спасибо!подскажите,а как у вас стропило на листе 9 крепится к прогону (рама р1,р2),на чертеже вроде просто ребром кладется,а так можно?
Albuka вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Устойчива ли конструкция данной стропильной системы?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужна помощь в проектировании стропильной системы деревянного дома rexxdz Деревянные конструкции 37 08.08.2015 22:06
Прошу помощи в расчетах стропильной системы Максим858 Конструкции зданий и сооружений 4 31.10.2014 19:31
Не проходит на устойчивость конструкция с листом, которая устойчива без него, устойчива ли она в принципе? mbdj Конструкции зданий и сооружений 43 18.03.2013 11:13
Устойчива ли данная конструкция? алеxсемандр Расчетные программы 3 21.05.2010 09:51