Гараж-пристройка к зданию.Размеры в плане 7,1х21м.Без опорных подушек на продольные стены опираются балки из 20 двутавра.Шаг балок от 2,6 до 3,6 м.По ним-профлист,засыпка керамзитом,стяжка и рулонный наплавляемый материал.
Поперечная стена здания,которая 7,1м,отошла. Ширина раскрытия трещины более 20мм.Сделано кем-то усиление. Внутри стену 3 тяжами закрепили к балкам покрытия,снаружи поставили подпорную конструкцию и закрепили её тяжами к основному зданию и к балке покрытия,выходящей за пределы стен.
Трещины в стенах сквозные в местах опирания балок из-за отсутствия опорных подушек. Трещина сквозная в середине пролёта,после балки,к которой закреплен тяж.Кровля в крайнем пролете,где 3,6м между балками,вообще провалилась. Изначально стоял вопрос только о восстановлении кровли.
Почему отходит стена?Есть ли смысл в усилении?Какие мероприятия посоветуете?Нужно ли усилять фундамент у "отвалившейся" стены?Заранее спасибо.

Последний раз редактировалось Camelia, 12.07.2017 в 11:36.
Просмотров: 6137
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2017, 19:49
#21
Camelia


 
Регистрация: 31.01.2011
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Навскидку - причина в фундаменте
Там рядом с углом,который отваливается,находится коммуникационный колодец.2,2 м по диагонали от угла здания до оси колодца(видно на 1 фото).И ещё тот угол ниже.По фасаду разница в 16 кирпичей

Последний раз редактировалось Camelia, 12.07.2017 в 20:22.
Camelia вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2017, 21:01
#22
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Camelia Посмотреть сообщение
Там рядом с углом,который отваливается,находится коммуникационный колодец.2,2 м
Дайте точную привязку колодца.
__________________
Сам по себе
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2017, 02:44
#23
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,885


Цитата:
Сообщение от Camelia Посмотреть сообщение
Там рядом с углом,который отваливается,находится коммуникационный колодец.2,2 м по диагонали от угла здания до оси колодца(видно на 1 фото).И ещё тот угол ниже.По фасаду разница в 16 кирпичей
Странное совпадение))). Похоже,колодец тоже лечить придется))).
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как усилить здание?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
"Усадка" здания со временем. Есть ли нормы? Armin Конструкции зданий и сооружений 25 20.04.2018 04:56
Есть ли смысл в сваях-стойках на насыпном грунте DarKxXxLorD Основания и фундаменты 4 06.03.2018 05:28
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50
Есть Фасады и Разрез здания, с чего начать конструировать? McCobra Конструкции зданий и сооружений 33 24.06.2011 16:58
Очень требуется дипломный проект каркасно-каменного здания 10 этажей можно и без фундаментов. так как площадка есть piata centrala Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 30.03.2011 20:49