| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Подскажите расстояние между стеллажами на складе до стен и колонн

Подскажите расстояние между стеллажами на складе до стен и колонн

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.07.2017, 22:39 1 | #1
Подскажите расстояние между стеллажами на складе до стен и колонн
John1986
 
Регистрация: 21.11.2016
Сообщений: 42

Доброго вечера коллеги.
Возникла проблема с разделом ТХ. Подскажите расстояние между стелажами на складе до стен и колонн
Стеллажи высотой до 19м
В ГОСТ Р 55525-2013 про стеллажи до 16 метров предписывает минимум 15см и далее примечание, что по согласованию с надзорными органами
ПОТ Р О-14000-007-98:
3.48. Между стеллажами, стеллажами и оборудованием или стеной здания должны быть разрывы не менее 1 м.
3.57. Главный проезд в здании склада по основному направлению грузового потока должен быть шириной не менее 1,8 м и поперечные проходы против дверных проемов - шириной не менее этих проемов, проходы вдоль стен и между стеллажами и штабелями - шириной не менее 0,8
На всех складах которых был, ставят стеллажи вплотную.

П.с если у кого есть ПЗ по складскому комплексу можете поделиться пожалуйста ([email protected]). Спасибо

Последний раз редактировалось John1986, 13.07.2017 в 23:28. Причина: Забыл указать п.с.
Просмотров: 15088
 
Непрочитано 13.07.2017, 08:19
1 | #2
Taurustau

инженер-технолог
 
Регистрация: 18.03.2014
Сообщений: 73


Здравствуйте.
Позволю себе внести еще пару нормативных цифр.

ВНТП 02-85 Склады
Размеры отступов грузов или оборудования, предназначенного для хранения, следует принимать:
от гладких стен, пристенных колонн - 70 см
от приборов отопления - 20 см
Примечания. 1. Допускается устанавливать стеллажи или штабели с отступом от стен и пристенных колонн на 5 - 10 см в случаях, когда отступы не используются для эвакуации людей.

НТП АПК 1.10.17.001-03
Смотровые проходы (противопожарные и для обслуживания санитарно-технических систем)

15.4.2 При стеллажном хранении между продольными сторонами стеллажей и строительными конструкциями стен смотровые проходы не обязательны, но следует принимать зазоры до 200 мм, кроме тех случаев, когда по условиям хранения требуется расстояние от груза до отопительных приборов не менее 1 м.

По моему разумению отраслевые ВНТП приоритетней ГОСТа на стеллажи, а ПОТ по логике оговаривает рабочее пространство.
На практике, если не проход и не эвакуационный путь, ставил на настоянии 15-20 см. Груз часто выступает за стеллаж, при паллетном хранении на 10см с каждой стороны + неточность установки. Экспертизу с такими расстояниями проходил.
Taurustau вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Подскажите расстояние между стеллажами на складе до стен и колонн

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Как правильно определять расстояние между температурно-усадочными швами в зданиях сложной формы? Armin Конструкции зданий и сооружений 22 21.04.2017 09:23
Расстояние между фундаментной плитой и ограждением из металлических труб Виктория_Вика Основания и фундаменты 4 25.12.2012 01:26
Подскажите пожалуйста нормативную литературу, в которой можно посмотреть расстояние от наружных сетей до существующих фундаментов зданий и сооружений Надежда Тостюкова Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 18.07.2012 19:20
Расстояние в свету между сваями Plage Основания и фундаменты 31 21.04.2011 22:46