Непрочитано 13.02.2008, 10:47 #1
Проектирование холодильника из м/к площадью 10000м2 (-25 град)
Алексей Владимирович
 
Проектирование
 
г. Старый Оскол Белгородская обл.
Регистрация: 22.12.2006
Сообщений: 73

Здравствуйте.
Помогите пожалуйста советом. Нужно разработать КМ. Температура внутри холодильника -25 градусов. Сетка колонн 24 х 6 м. Высота до подвесного потолка из сендвичей 12 м. Степень огнестойкости здания III-А. Чем отличаются конструкции в подобных сооружениях от обычных? Планирую применить на колонны сварной двутавр, а на покрытие фермы типа Молодечно. Какую марку стали применять? Как защищать м/к от вредного воздействия среды? Нашел из литературы только Пособие по проектированию зданий холодильников (к СНиП Холодильники) и Быков Справочник. Проектирование холодильных сооружений.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Холодильник.jpg
Просмотров: 656
Размер:	97.3 Кб
ID:	3319  

Просмотров: 13991
 
Непрочитано 13.02.2008, 10:51
#2
Вячеслав А

проектировщик КМ
 
Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359


Цитата:
Сообщение от Алексей Владимирович Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста советом. Нужно разработать КМ. Температура внутри холодильника -25 градусов. Сетка колонн 24 х 6 м. Высота до подвесного потолка из сендвичей 12 м. Степень огнестойкости здания III-А. Чем отличаются конструкции в подобных сооружениях от обычных? Планирую применить на колонны сварной двутавр, а на покрытие фермы типа Молодечно. Какую марку стали применять? Как защищать м/к от вредного воздействия среды? Нашел из литературы только Пособие по проектированию зданий холодильников (к СНиП Холодильники) и Быков Справочник. Проектирование холодильных сооружений.
Фины монтируют панели внутри, таким образом, что каркас остается на улице, панели пенополиуритановые и вертикальный монтаж панелей, в остальном как обычно. Правда сталь у них С345, они другую не любят
Вячеслав А вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2008, 11:09
#3
пст


 
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558


1. Панели и оборудование подвешиваются к фермам. Так что дополнительно 50-80 кг/м2. В зависимости от узлов утепления полов базы колонн нужно дополнительно заглубить.
2. Сталь по СНиП.
3. Вредных воздействий нет. Все колонны обшиваются теми же панелями.
PS Сетка колонн и высота здания не рациональны для стелажного хранения.
пст вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2008, 12:04
#4
NIPIOLEG

Конструктор
 
Регистрация: 10.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 565


Делаете замкнутый контур оставляя конструкции снаружи. А так никаких проблемм особых нет все обычно.
NIPIOLEG вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2008, 12:32
#5
Алексей Владимирович

Проектирование
 
Регистрация: 22.12.2006
г. Старый Оскол Белгородская обл.
Сообщений: 73


Остаются колонны внутри морозильника. Они подвержены холоду. Я думаю будит образовываться иней на колоннах в местах перехода от морозильной камеры к техэтажу. А следовательно надо делать дополнительную защиту от коррозии. Или я не прав?
Сталь какой категории можно закладывать? С345-3?
Алексей Владимирович вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2008, 12:38
#6
Maddog2003


 
Регистрация: 21.07.2005
Сообщений: 15


Как раз закончили делать фундаменты под здание холодильник, весь вышележащий металл делали фины, видел чертежи, могу сказать одно, что здание в нутри обшивается сендвич панелями, а весь каркас оказывается снаружи, который потом закрывается просто профлистом. А все внутренние колонны как есть так и остаются, ты их хоть закрывай хоть не закрывай, когда вокруг постоянно -25, они все равно будут тоже -25.
Maddog2003 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2008, 13:33
#7
Алексей Владимирович

Проектирование
 
Регистрация: 22.12.2006
г. Старый Оскол Белгородская обл.
Сообщений: 73


Может кто еще литературу по этому вопросу скинет? Так и остался непонятным вопрос по антикоррозийной защите.

Последний раз редактировалось Алексей Владимирович, 13.02.2008 в 16:36.
Алексей Владимирович вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2008, 18:16
#8
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784


Алексей Владимирович, не надо особенной антикор. обработки, важнее теплоизоляцию правильно сделать, например правильно рассчитать толщину утеплителя и прилегающие к холодильной камере МК (они же мостики холода) "обернуть" чем нить тепло-пароизоляционным
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2008, 18:52
#9
Lun@tiK

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.12.2007
Барнаул
Сообщений: 87


Сталь обладает таким неприятным свойством как хладноломкость, т.е. склонность к хрупкому разрушению при отрицаельных температурах. Как рекомендации я бы посоветовал использовать низколегированную сталь (вполне не факт что в холодильнике будет не -25, а все -40), и избегать по возможности сварные соединения (лучше вообще исключить). Теплоизоляция имеет смысл только при наличии подогрева колонны изнутри. Сами подумайте обернете минватой лом зимой, и чё? Ну остынет он не через 5 минут, а через 3 часа. И какой смысл. А что будет внутри холодильника?
Lun@tiK вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2008, 19:29
#10
пст


 
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558


Цитата:
Сталь обладает таким неприятным свойством как хладноломкость, т.е. склонность к хрупкому разрушению при отрицаельных температурах. Как рекомендации я бы посоветовал использовать низколегированную сталь (вполне не факт что в холодильнике будет не -25, а все -40), и избегать по возможности сварные соединения (лучше вообще исключить). Теплоизоляция имеет смысл только при наличии подогрева колонны изнутри. Сами подумайте обернете минватой лом зимой, и чё? Ну остынет он не через 5 минут, а через 3 часа. И какой смысл. А что будет внутри холодильника?
Lun@tiK
Если вы не специалист, то не надо давать советов. Это я про сварные швы, да и про остальные советы тоже.
пст вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2008, 08:54
#11
Алексей Владимирович

Проектирование
 
Регистрация: 22.12.2006
г. Старый Оскол Белгородская обл.
Сообщений: 73


Что будит в холодильнике мне пока неизвестно. Известно что влажность внутри помещений 65-70%. Степень огнестойкости III-A.
Так что колонны из сварного двутавра лучше не применять?
Алексей Владимирович вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2008, 09:30
#12
Lun@tiK

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.12.2007
Барнаул
Сообщений: 87


По поводу сварного двутавра точно сказать не могу. Но вам надо узнать что точно будет в холодильнике, и как ЭТО (что будет храниться в холодильнике) будет влиять на металл. То есть к примеру если там будет солёный воздух (да и влажность у вас высокая), то металлу будет не очень приятно. Видел на фотках что происходит с металлом через несколько недель прибывания в Антарктиде - сгорает как бумага. Соленый воздух и влажность растворяют его как вода сахар.
Lun@tiK вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2008, 14:45
#13
AAA EuroAngar

Проектирование ЛМК
 
Регистрация: 24.08.2007
Москва - Обнинск
Сообщений: 67


Цитата:
Сообщение от Алексей Владимирович Посмотреть сообщение
Что будит в холодильнике мне пока неизвестно. Известно что влажность внутри помещений 65-70%. Степень огнестойкости III-A.
Так что колонны из сварного двутавра лучше не применять?
Если степень огнестойкости III-A, то панели полеуритановые не пройдут, как в принципе и пенополистирол, а также незащищенные металлические конструкции, а базальт сразу нагрузку увеличит и по Санитарным нормам тоже сложно будет поставить.

В общем, как мне кажется у Вас какие то нестыковки с тех. заданием, какое интересно вещество надо хранить в холодильнике, чтобы степень огнестойкости потребовалась III-А?

А про хладостойкость стали, Айрумян сказал на конференции: "Metsec" (Великобритания) в России - новые технические решения для ЛМК" 14/02/2008, мы проводили испытания 235 стали при низких температурах нормально она работает.
__________________
ВАШ ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
AAA EuroAngar вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2008, 21:47
#14
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784


Цитата:
Сообщение от Lun@tiK Посмотреть сообщение
Сталь обладает таким неприятным свойством как хладноломкость, т.е. склонность к хрупкому разрушению при отрицаельных температурах. Как рекомендации я бы посоветовал использовать низколегированную сталь (вполне не факт что в холодильнике будет не -25, а все -40), и избегать по возможности сварные соединения (лучше вообще исключить). Теплоизоляция имеет смысл только при наличии подогрева колонны изнутри. Сами подумайте обернете минватой лом зимой, и чё? Ну остынет он не через 5 минут, а через 3 часа. И какой смысл. А что будет внутри холодильника?
Может хватит Всем уроки теории выдавать? дальше теории ты наверно не заходил? Сходи на строй.площадку (с командиром своим), там вам и про ломик монтажники объяснят и про фермы без опорных ребер, а про сварку - см. СНиП а не брошурки в учебниках
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2008, 16:48
#15
ToRcH

инженер
 
Регистрация: 01.02.2008
СПБ
Сообщений: 29


Д.Д.
/Спасибо за узлы /
Делали прям как у вас только у нас. Все сэндвич панели крепили изнутри, а каркас снаружи. Колонны внутри зашивались теми же сэндвичами. Собственно тут в топике уже написано. Просто такой металл и в Росси делают. В моем случае вместо финнов - местные,в целях экономии. Я занимался АБК. Так что нюансов не скажу. Одно знаю точно - никаких изысков связанных с низкими температурами не было.Проект был выдан примерно год назад - особых замечаний и претензий не было, подозреваю, что построили (я сейчас работаю в другой организации).
ToRcH вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2008, 09:12
#16
vladas


 
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403


Привет всем!
А ведь типовой проект холодильников из ЛМК должны быть. Искать нужно в старых СК-1 (сборнике каталожных листов тип. проектов зданий). Попадался еще в конце 80-х сборник кат. листов проектов зданий из ЛМК.
Проект холодильника из ЛМК был бы полезен не только конструктору, но и др., смежникам-проектировщикам.
Был в одном холодильнике из ЛМК (здание, оборудование комплектной поставки ГДР) на стадии строительства. Там панели снаружи, колонны и балки были внутри. Для внутренних условий эксплуатации холодильника с темп. до -30, а ниже и не требуется, не нахожу полезности в вывести конструкции каркаса наружу.
По зашиваемым снаружи конструкциям каркаса:
1. А как же недопустимость пустот по пож.безопасности?
2. Можете представить температурно-влажностные условия в пространстве между наружной обшивкой и сэндвич, в пространстве покрытия при хорошем солнцестоянии? Что там будет? Какая среда и потери холода без хорошего проветривания пространства? Панели ведь не идеально сохраняют температуру.
3. Не полезней (эффективней) ли конструкции каркаса здания оставить открытыми, положим с супердолговечной антикоррозийной защитой, наилучшей возможностью визуального контроля состояния несущих конструкций, как это определено п.1.2 стального СНиПа?

> ToRcH
Что за узлы? Если по холодильнику, то разместил бы на сайте.

Последний раз редактировалось vladas, 20.02.2008 в 09:20.
vladas вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2012, 15:30
#17
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Алексей Владимирович, как решился вопрос с колоннами внутри холодильной камеры?
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2013, 17:35 Балочная клетка внутри холодильника
#18
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Доброго всем времени суток. Подниму тему, если никто не против.

Необходимо спроектировать небольшой холодильник, 36*36 м. На такой объем было принято решение фермы не использовать, обойтись сеткой колонн 6х6 метров (а может быть и реже, пока неокончательное решение) с наклонными неразрезными балками по верху (два ската по 10 градусов). Высота в коньке - около 9 метров.

И вроде бы все ничего, но заказчик хочет внутрь сего здания запихнуть еще и офисное помещение двухэтажное (естественно, только в одной части здания). Логично балочную клетку этажа прицепить к основному каркасу, тем более, что пролеты - самое оно.

Отсюда вопрос:
1) Если контур утепления помещать внутрь каркаса, что делать с балочной клеткой, которая будет соединена с внешними колоннами? Она ж будет целым мостищем холода.
2) Что нужно сделать, чтобы разместить каркас внутри и контур утепления пустить снаружи? Как-то дополнительно придется утеплять ниже нуля?

Прикладываю картинку интересующей секции для наглядности.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: S77_work_b_2013-05-13_000.png
Просмотров: 250
Размер:	112.1 Кб
ID:	103102  
 
 
Непрочитано 14.05.2013, 05:28
#19
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Может разорвать два каркаса - холодильник отдельно - офис отдельно? Либо деф швы - либо прокладками во фланцевых соединениях.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2013, 07:15
#20
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


мысль засунуть офис в холодильник слава богу наших заказчиков еще не посещала.
сетка колонн 6х6 не лучший выбор. не думаю что получиться сделать рабочие узлы утепляющие проход основных колонн через сендвич-панель.
Обычно такие здания проектируются однообъемные. Сендвич внутри. Металл снаружи. К нижнему поясу ферм цепляется каркас для подвески потолочного сендвича. АБК всегда можно устроить в первом/последнем пролете и зашить его отдельно