| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Цитата:
2. Сваи дороже, чем обычные буроинъекционные, и требуют более серьезного отношения к бетону. 3. Хотя удельная несущая способность этих свай больше, и вроде можно увеличить их шаг сэкономив на количестве, но для малоэтажного кирпичного здания большой шаг часто нежелателен. Поэтому этот их плюс обнуляется... Ссылочка хорошая и известная. Этот ТР стал необходим, когда данная технология очередной раз пошла в массы. Но многим ли конторам удалось с ней справиться? Увы нет. Опять возвращаемся Цитата:
А Цитата:
|
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Например, где нельзя? По-Вашему?
Тут, очевидно, напрашивается ряд условий, когда РИТ использовать не стоит. Никакой тайны в этом нет. 1. В скальных трещиноватых и сцементированных грунтах, где энергия взрыва должна быть больше, а упругие колебания от него распространяются сильнее. Когда реально возникает опасность повреждения конструкций и коммуникаций. Тут лучше обычной цементацией обойтись. Если вообще возникнет потребность усиления такого основания, что вряд ли. 2. При наличии полостей, трещин, провалов, в направлении которых уходит вся энергия взрыва. Тогда камуфлетная полость будет не шариком, а лепёшкой. 3. При практически полном отсутствии структурных связей у грунта (плывуны, текучие глинистые). Тут можно взрывать до бесконечности, отказа не достигнешь. Камуфлетная полость с тем же успехом будет схлопываться обратно. 4. Наконец, совсем уж близко к поверхности земли и подвалам зданий. Когда камуфлетный взрыв превращается в откольный, и в небо летят ошмётки земли. ... да много их тут можно написать. В основном, либо казуистика, либо из разряда "перебздеть". Цитата:
Цитата:
А вот тут уже я мог бы обидеться. Впрочем, всегда есть подёнщики с оплатой в 1500 р./смену. С которых ни спроса, ни пользы. Последний раз редактировалось Enik, 12.07.2016 в 22:28. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Блин, куда то мы уходим от основной темы цементации и занимаемся словоблудием....
Ну да ладно вы правильно пишите Цитата:
1)из-за прослое раствор будет уходить в стороны, и сваи будут кривыми (это наблюдалось и в Петербурге, но на ленточных глинах) 2) по этим прослойкам слои песка будут смещаться друг-относительно друга, и бедные строения которые будут над ними... А чего обижаться? РИТА тоже из-за этого опозорилась в Петербурге на 7-ой Красноармейской... Может закончим словоблудие, так как авторов давно и след простыл? |
|||
|
||||
Регистрация: 15.12.2015
Сообщений: 19
|
Делать закрепление грунта цементацией + усиление фундамента+усиление стен, после цементации делать лабораторные исследование грунтового основания и далее принимать решения по усилению фундаментов.
Для работы внутри здания разбирается подоконная часть для прохода бурового оборудования. предусмотреть мероприятия по усилению стен - торкрет как вариант + возможно инъецирование по средствам установки инъекторов в кладку стен. В местах проведения работ по усилению ф-ов выполнить страхующие мероприятия (вывешивание стен перекрытий итп.). Возможно выполнить фундаментную плиту для снижение деф. здания. Фундаменты и остов завязать в единую систему. |
|||
|
||||
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393
|
Это странный персонаж такой... Ему не понравилось, что кто то, кроме него, может иметь какое то мнение. Я замолчал, он перключился на Вас. Вероятно, Вам это должно льстить.)))
----- добавлено через ~1 мин. ----- Уже предлагалось, раскритиковано.)))) Вы ж не с Архангельска? Ну и молчите, тут есть с Архангельска. |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Цитата:
Бывает и по-другому. Допустим, на объекте 20 рабочих. Образование у всех - среднее. Не все даже русским владеют хорошо. Но при этом у каждого из них своё уникальное видение того, как нужно лить монолит. Основанное... на интуиции! Я художник, я так вижу. Вот это действительно раздражает. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Цитата:
Вещь хорошая, но какая цементация? Скорее всего однокомпонентный jet через скважины сквозь фундамент? Тогда в этом действии смысла большого нет. И что подразумеваем под усилением самого фундамента и от чего (для чего) усиливаем? Если просто прокачиваем цементом, дак это входит в самый первый этап, иначе через фундамент работать невозможно... А jet-ом в пылеватые водонасыщенные пески и супеси под фундаменты легкого здания не так все просто.... тоже вещь неплохая. Но вы даже не знаете, о каком здании идет речь, какие пролеты, куда заанкерить эту плиту. Есть ли там подвал? Куда девать техногенный слой (который нарисован в скважине)? Как будем опрессовывать основание под плитой? И т.д. и т.п. Последний раз редактировалось kruz, 14.07.2016 в 07:54. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.12.2015
Сообщений: 19
|
Смотря от состояния ф-ов и стен не обязательно через них закачивать. С плитой и написано возможно (т.е. в разумных пределах), а включить в работу можно через проколы и нагнетение в подплитное пространство раствора.
да jet ground имелась ввиду. думается дальше уже инженер сможет все проанализировать и в купе с полными исходными данными, принять систему мер по реконструкции объекта без углубления в высокие материи. |
|||
|
||||
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395
|
На последнем своем объекте я отговорил 2-3 семьи от покупки квартир, прямо около офиса продаж рядом в воротам на объект, пока ковырялся с машиной))). Люди подходили: Вы строитель, инженер?, т.к. как был в обмундировании... Ну и меня пропирало.....)))).
А увеличение модулей деформации до 22 и 23 и не рассосется со временем?))))/
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
andriadi
Возможно, по опыту "цементации" аналогичного вида грунтов "подрядчик цементации" "гарантировал" увеличение ф/м хар-к до указанных. Всё наше проектирование, если честно, это всегда вероятностная процедура в том или ином виде. Зачастую перед прохождением экспертизы делают опытную площадку, где проводят пробные процедуры цементации, всё тщательно измеряют, испытывают, зондируют и составляют заключение о "среднем" или "гарантированном минимальном" Модуле деформации полученного "микса". |
|||
|
||||
строительство Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366
|
Неоднократно приходилось выполнять закрепление грунтов методами силикатизации и цементации в стеснённых условиях с усилением несущих конструктивов зданий. Вот один из примеров http://sbornik.dondtu.edu.ua/author.php?id=180. Алгоритм, как правило, следующий: обследование здания, ИГИ, расчёт с учётом деформированного состояния, проект и усиление надземной части, расчёт, проект закрепления и закрепление грунтов.
|
|||
|
|||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Цитата:
1) в указанной Вами статье пишется про усиление основания Цитата:
Цитата:
2) Почему в статье указан как конечный результат всех работ, это Цитата:
Да, и вообще там как оценивали качество выполнения работ? Только по количеству свай и закаченному цементу? |
||||
|
||||
строительство Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366
|
Повторяюсь - это один из примеров. В указанной ситуации - усиление свайного фундамента и грунтов при надстройке дополнительных этажей.
Реально выполненная работа с испытаниями, геодезическими и инструментальными наблюдениями в течение нескольких лет. Цитата:
Сама статья не совсем удачно написана, но смысл, мне кажется, вполне понятен. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Расчетное сопротивление грунта основания под существующим фундаментом | crosandr | Основания и фундаменты | 83 | 18.05.2020 22:20 |
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи | snuki | Технология и организация строительства | 41 | 09.04.2018 16:01 |
Расчетное сопротивление грунта основания | Regby | Основания и фундаменты | 27 | 07.04.2015 12:16 |
Усиление грунта под подошвой фундамента | Rombler | Основания и фундаменты | 2 | 13.09.2011 10:24 |