| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 18.02.2014
Сообщений: 19
|
Доброго дня всем!
Прошу помочь разобраться со схемой Б.8 - Как учитывается ширина верхнего покрытия в расчете мю в зоне повышенных снегоотложений для навеса? - Приведите, пожалуйста, пример интерполяции, согласно Б.8 п.д "Промежуточные значения определяются интерполяцией для наибольшего значения из l1 и l2." 1. Сбор нагрузок 1.1. Исходные данные Снеговой район - III Ветровой район - II Тип местности - B - городские территории, лесные массивы и другие местности, равномерно покрытые препятствиями высотой более 10 м; a = 3,2 м - ширина нижнего покрытия (навеса); l1 = 60 м - длина верхнего покрытия (здания); l1* = 0 м - длина участка кровли до продольного фонаря верхнего покрытия (здания); l2 = 2,5 м - длина нижнего покрытия (навеса); h1 = 7 м - высота верхнего покрытия (здания); h1* = 0 м - высота продольного фонаря или ступенчатой кровли верхнего покрытия (здания); h1п = 0,2 м - высота парапета верхнего покрытия (здания); h2 = 2,4 м - высота нижнего покрытия (навеса); α = 0 ° - угол наклона верхнего покрытия (здания); β = 10 ° - угол наклона нижнего покрытия (козырька); φ = 0 ° - угол наклона нижнего покрытия в плоскости фасада (здания); t1 = 10 мм - толщина первого стекла в триплексе; t2 = 10 мм - толщина второго стекла в триплексе; t3 = 0 мм - толщина третьего стекла в триплексе; Sg = 1,5 кПа - вес снегового покрована на 1м2 горизонтальной поверхности земли; wo = 0,3 кПа - нормативное значение ветрового давления; γs = 1,4 - коэффициент надёжности по снеговой нагрузке; γw = 1,4 - коэффициент надёжности по ветровой нагрузке; γG = 1,05 - коэффициент надёжности по нагрузке от собственного веса конструкции; 1.2. Снеговая нагрузка S0 = CeCtμ0Sg = 9,00 кПа - нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию покрытия, в зоне повышенных снегоотложений; S1 = CeCtμ1Sg = 6,91 кПа - нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию покрытия, в зоне пониженных снегоотложений; Ce = = 1 - коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий по действием ветра или иных факторов, принимаемый в соответствии с СП 20.13330.2016 п.10.9; Ct = 1 - термический коэффициент, принимаемый в соответствии с СП 20.13330.2016 п.10.6; μ = 1+(m1l1+m2l2)/h = 6,29 - коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие, принимаемый в соответствии с СП 20.13330.2016 п.10.4; h = MIN(h1-h2;8м) = 4,60 м - высота перепада, от карниза верхнего покрытия до нижнего покрытия; l11 = l1*-2h1* = 60,00 м - расчетная длина верхнего покрытия(здания); m1 = 0.4, если α≤20, 0,3, если α>20 0, если h1п>(0,5Sg или 1м) = 0,40 - доля снега переносимого ветром к перепаду высоты с верхнего покрытия; m2 = MAX(0,5k1k2k3;0,1) = 0,14 - доля снега переносимого ветром к перепаду высоты с нижнего покрытия; k1 = √(a/21) = 0,39 - первый коэффициент для определения m2; k2 = 1-β/35, если β>0 1, если β<0 = 0,71 - второй коэффициент для определения m2; k3 = MAX(1-φ/30;0,3) = 1,00 - третий коэффициент для определения m2; μb = 2h/Sg = 6,13 - сравнительный коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие, для зоны повышенных снегоотложений; b = MIN(2h; 16м), если μ≤μb; MIN(5h; 16м; 2h(μ-1+2m2)/ (μb-1+2m2)), если μ>μb = 9,47 м - длина зоны повышенных снегоотложений; μ0 = Если h<Sg/2, то μ0=μ1, Иначе MIN(μ; μb ; 6,если l1>72м) = 6,00 - коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие, в зоне повышенных снегоотложений, промежуточные значения определяются по интерполяции; μ1 = 1-2m2, если l21≤b, μ≤μb, h1п=0; 1-m2l21/(l21-h), если l21>b, μ≤μb, h1п>0; (l21-0,5μb)/(l21-0,5b), в остальных случаях = 0,72 - коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие, в зоне пониженных снегоотложений; Снеговая нагрузка чрезмерна и интуиция подсказывает, что снос снега с кровли длиной 60м и шириной 15м не будет столь велик. Перерасход по материалам получается крайне невыгодным. Про цельно-стеклянный навес можно вообще забыть и проектировать внушительный стальной каркас. Последний раз редактировалось Houston, 30.03.2018 в 16:39. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086
|
нужно было в эту тему писать
можете представить на этом козырьке сугроб высотой 2 метра? по-моему, вполне реально при плотности снега 200 кг/м3 получится вес 1 т/м2 - это как раз около того самого мю=6 |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Цитата:
Вот 2015 год двускатная крыша сарая. На одном из скатов, "благодаря" ветру такая картина. Не замерял, на глаз не менее 70 см снега. При такой метели, некоторые документы говорят о 300 кг/м3 в максимуме. Вторая фотка ближе к вашей ситуации....
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
если честно, я даже не помню откуда она у меня. Этого добра своего и не своего ...надо ж заказчега пугать
Вторая фотка нынешний год в нашем граде... март месяц. Первая тоже у нас но 2009. Эти мои, подписаны мною.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988
|
|
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Цитата:
Цитата:
А если серьезно, то в еврокоде кажись картинка была, сколько на свесах нагрузки снеговой бывает...
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 18.02.2014
Сообщений: 19
|
Цитата:
|
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Поищите в сети, фоток со снегом достаточно. Я в этом году поленился фотоаппарат таскать. У нас сейчас на тротуарах до 40 см местами слежавшегося снега есть, в среднем 20. В деревне у тетки полметра еще лежит. А снег этот с января подтаивал. В прошлом году на крышах уклоном до 30 градусов лежал лед толщиной до 15 см (на плоских). Это помимо снега, таковы были погодные условия. Расчетная нагрузка по моим подсчетам местами была выбрана полностью...
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- спокуха, см. гл. 11, предпоследний абзац:
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
СП 1.13130.2009 и СП 1.13130.2009 изм.1 какие есть отличия и новые требования? | bernata | Архитектура | 18 | 22.02.2016 11:32 |
РСУ не могу разобраться с коэффициентами длительности для (временно-длительной нагрузки) как считается в СП см. не разоб-ся помогите пож-та | dima_14 | SCAD | 2 | 27.10.2014 10:31 |
Почему в СП очень сложно и недостаточно полно написано как надо вычислять нагрузки | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.07.2012 05:12 |
Как вычисляется интенсивность временной вертикальной ж.д. нагрузки на звено трубы? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 05.04.2012 07:24 |
СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные» | belikov | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 05.08.2011 16:19 |