| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
12.03.2012, 21:19 | #1 | |
Замечания к стадии П детского сада
Регистрация: 02.07.2010
Сообщений: 9
|
||
Просмотров: 9867
|
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738
|
1. Думаю, что просто обоснование, но Вам надо поговорить с экспертом, к-рый написал замечание.
2. Предусмотреть срезку растительного слоя (в СПОЗУ в картограмме в объемах) и замещение его другим грунтом. Либо обосновать, почему этого нет. 3. Обычные площадки для чистки и сушки вещей с установленными перекладинами. 4. Вы уже и сами ответили, это не нарушение. 5. Объяснить это эксперту, показать на ситуационном плане (а что, вокруг вообще застройки нет никакой?). 6. Зайдите на сайты каких-нибудь производителей МАФ (Авен, Вивана и т.д.) - у них много стандартных ограждений, можно применить, либо разработать самостоятельно. 7. Если эксперт требует, значит надо. |
|||
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Цитата:
Цитата:
Помимо окружающей застройки, как сказано выше, еще и сам садик тень отбрасывает А вот с этого места по-подробней. А как же п.2.2, 2.5 СанПиН 2.4.1.2660-10? |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
По вопросу 5. возможно эксперт имел в виду инсоляцию территории детсада?
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01: Цитата:
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 565
|
1. согласно задания на проектирование. Больше делать никто не запрещает, вопрос скорее: почему не сделали на 160 мест раз площадь позволяет. Это в ведении заказчика.
2. предусмотреть снятие грунта, рекультивацию. На стадии П хватит наверно и примечаний соответствующих. 3. выделить на генплане площадку, приложить малые арх. формы. 4.сослаться на Ф3 123 5. выполнить расчет для территории, пройдет со свистом, для галочки требуют. 6. Приложить малые формы, можно с сайтов, можно с советского альбома. 7. Веранды тоже раньше в альбомах были, приложить или разработать. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.07.2010
Сообщений: 9
|
Всем большое спасибо за ответы!
to vv_77: Сообщение от u_ka при достаточной площади участка в состав хозяйственной зоны могут быть включены?площадки для огородов, ягодника, фруктового сада. Я бы включил, жалко что-ли? И детишкам радость. Но согласно СанПин Хозяйственная зона должна располагаться со стороны входа в производственные помещения, а у в моем проекте единственная зона, где возможно разместить огород - противоположная сторона территории от хоз.зоны и находится рядом с игровыми площадками. Цитата: Сообщение от u_ka Участок со всех сторон окружают дороги А вот с этого места по-подробней. А как же п.2.2, 2.5 СанПиН 2.4.1.2660-10? Мы ссылаемся на СНиП 2.07.01-89** таблицей 6* расстояние от границ земельного участка детского дошкольного учреждения следует принимать не мене 10 м до красной линии в сельских поселениях. В представленной проектной документации детского сада расстояние от забора до красных линий 10 метров. Считаете не пройдет? to NIPIOLEG: 5. выполнить расчет для территории, пройдет со свистом, для галочки требуют А где взять пример такого расчета? |
|||
|
||||
Регистрация: 02.07.2010
Сообщений: 9
|
Площадь теневого навеса должна быть согласно нормам СанПин у моего проекта минимум 35 кв.м( для 120 детей и 7 площадок).
Перерыла весь интернет, не могу найти компанию и пример, навеса подходящей площади. Поделитесь, пожалуйста, информацией! Спасибо! |
|||
|
||||
инженер по генплану Регистрация: 19.10.2007
Карелия - это в России :)
Сообщений: 214
|
Навес на 40 м2 - НПФ "ПИКС" http://www.dtpl.ru/navesi.htm
По замечаниям могу добавить по пункту 2 - видимо у вас в таблице с балансом земляных масс его срезка не указана. Нужно знать потому что, сколько вы срезаете плодородного грунта, сколько используете для озеленения и недостаток или избыток его у вас.
__________________
генпланист со стажем |
|||
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Цитата:
Но раз экспертиза молчит, и Вы не дергайтесь. |
|||
|
||||
Генпланист Регистрация: 02.04.2009
Жуковский
Сообщений: 415
|
http://www.proektcitystroy.ru/catalog/tennaves я эти устанавливал.
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.07.2010
Сообщений: 9
|
Спасибо большое!!! Навес подходящий найден! ух......один вопрос с плеч горой....
to vv_77: как раз такое замечание тоже присутствует. Только я думала, что мы цитатой из СНиПа его снимаем. "В исходных данных и ПЗ отсутствует сведения по категории прилегающих к земельному участку раннее запроектированных улиц и проездов. В соо-ии с п.2.2 СанПиН 2.4.1.2660-10, здание дошкольной организации размещают......и прочее. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531
|
Цитата:
я применял деревянные навесы - перголы, по ним тканевая накидка водоотталкивающая |
|||
|
||||
Регистрация: 02.07.2010
Сообщений: 9
|
Скачала программу Солярис, при печати расчета инсоляции площадок выдает всего 2 листа : план с площадками, садиком и данные скольков процентах обеспечивается освещенность и какой-то график по времени с абсолютно одинаковыми линиями. Подскажите только это надо прикладывать для экспертизы или я чего-то не допечатываю?
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ищу типовой проект Детского сада, типовой проект Автомойки, ПЗ к автомойке, Технические рекомендации по усилению стены. | MeXiC | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 28 | 04.07.2013 16:34 |
В совмещенной постирочной детского сада на 80 мест может гладильная машина быть установлена в помещении, в котором осуществляется стирка белья? | SV_arx | Архитектура | 7 | 02.10.2012 14:38 |
Типовой проект детского сада на 350 мест | Istas | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 08.09.2011 07:42 |
ищу типовой проект детского сада с бассейном | maxsik13 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 14.04.2009 14:52 |