18.03.2017, 11:49 | #1 | |
Как обосновать повышенный предел огнестойкости конструкций?
Регистрация: 08.12.2011
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 3310
|
|
||||
у меня был похожий случай, только с типом оповещения - заложил повышенный в детсаде, тоже было замечание в экспертизе. Нашел в СП пунктик, что на усмотрение проектировщика допускается применять повышенный. Замечание сняли. Покопайся, наверняка что-то подобное и по степени есть. В тексте поискать надо, в таблицах не будет.
|
||||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086
|
Цитата:
попробуйте ответить, что кирпичные перегородки приняты не по требованию предела огнестойкости, а по тех. заданию заказчика (карточке конструкций). или пусть эксперт сам предложит вариант перегородки с пределом не более и не менее EJ15 |
|||
|
||||
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 201
|
бред несет этот эксперт. Требования пожарной безопасности к пределу огнестойкости - НЕ МЕНЕЕ EI 45. Т.е. можно брать и более. У вас же не спрашивают, почему при требуемой ширине проездов для пожарной техники не менее 4,2 м - у вас ширина составляет 5 м ))
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.12.2011
Сообщений: 4
|
Исходя из здравого смысла это понятно, что повышенная степень огнестойкости конструкции это не хуже, однако формулировка п. 6.2.10 СП 4.13130.2013 подразумевает использование перегородок 2 типа.
"Технологические процессы с различной взрывопожарной и пожарной опасностью размещаются в отдельных помещениях; при этом помещения разных категорий А, Б, B1, B2, В3 отделяются одно от другого, а также эти помещения от помещений категорий В4, Г и Д и коридоров противопожарными перегородками и противопожарными перекрытиями следующих типов: - в зданиях IV степени огнестойкости классов пожарной опасности С0, С1 - противопожарными перегородками 2-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа;" |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 201
|
ну в таком случае надо экономическое обоснование делать! Я вот, к примеру, не знаю, что дороже - противопожарная перегородка 1-го типа или противопожарная стена 2-го типа. Я еще могу понять, тип СОУЭ завысили, АУП предусмотрели там, где не нужно.... но чтобы к перегородкам докопались.... короче, нужно экономическое обоснование
|
|||
|
||||
Почему просто не написать, что конструкция перегородки из кирпича принята по конструктивным соображениям (или допустим из местных материалов) и характеристики . Очень часто эксперту просто нужно что-то написать и получить что-то в ответ, не противоречащее нормам.
Кроме того, проверьте: 1. соответствует ли ваша перегородка всем требованиям к противопожарным стенам, а именно соответсвуют ли они п.5.4.8 СП 2.13130.2012? 2. соответсвует ли заполнение этой стены как для стены 1 типа согласно таблицам 23 и 24 ФЗ 123 Если нет, то несмотря на предел огнестойкости конструкции, назвать ее противопожарной стеной 1 типа нельзя |
||||
|
||||
Регистрация: 28.02.2016
Сообщений: 65
|
Так и назовите эту перегородку "Перегородкой второго типа", и не важно, что она предела огнестойкости больше. Вы обязаны указать в проекте тип, а не предел огнестойкости. Перегородка из кирпича толщиной 120 выдержит 45 минут однозначно, а то что она выдержит и более, ну извинтиляйте, тоньше сделать не можем, а то по расчёту по устойчивости не проходит.
Ну или позвонить этому эксперту и уточнить что он хочет. |
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
Цитата:
1 Что такое противопожарная перегородка 2-го типа (Ст. 37 ФЗ и табл 23) 2 И далее что такое предел огнестойкости (ст. 35 ФЗ) Это если требование по формулировкам, если требование обосновать многократное завышение от требуемого, то тут только ТЭО или "пузырь" хороший)) Последний раз редактировалось Николай Г., 20.03.2017 в 12:28. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Предел огнестойкости чердачного перекрытия в ИЖС | Vitruvio | Архитектура | 4 | 16.09.2015 19:44 |
Предел огнестойкости покрытия по профлисту | User2015 | Металлические конструкции | 2 | 02.06.2015 14:17 |
Определение предела огнестойкости металлических конструкций | S_M | Металлические конструкции | 2 | 13.04.2011 08:14 |
Предел огнестойкости перекрытия лестничной клетки | SergKA | Архитектура | 7 | 24.04.2010 08:10 |
Предел огнестойкости конструкций | Влад | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 09.09.2004 19:11 |