Непрочитано 18.12.2013, 08:32
Конструирование низкой базы
ctvdent_a
 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 9

Проектирую "низкую" базу. Колонна защемлена в двух направлениях. Просто консольный стержень с расчетной длиной мю=2 в обоих направлениях. Правильно ли будет обозначить сварной шов крепления траверсы к опорной плите в проекте КМ обозначением Т8 по ГОСТ 5264-80.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: база1.png
Просмотров: 1113
Размер:	15.2 Кб
ID:	118831  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1-1.png
Просмотров: 1137
Размер:	14.5 Кб
ID:	118832  Нажмите на изображение для увеличения
Название: А.png
Просмотров: 763
Размер:	4.0 Кб
ID:	118833  


Последний раз редактировалось ctvdent_a, 18.12.2013 в 08:38. Причина: таки загрузил рисунки
Просмотров: 15691
 
Непрочитано 11.08.2017, 16:57
#61
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
В голове кружится:
Offtop: это у тебя нормально кружится. вокруг или вдоль?
Весь прикол в том как (на что) считается "несущая способность".
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2017, 17:19
#62
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
несущую способность противосдвигового швеллерного упора можно в первом приближении проверить помножив площадь стенки или двух полок на Rs равное 0.58Ry
10 швеллер: стенка 4.5мм. 10*.45*0.58*24=62.6кН>52, которые в серии. Думаю по таким проверкам все швеллера и двутавры пройдут. Не надо первого приближения - надо было просто понять что в серии написано.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2017, 21:01
#63
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Считать упор по срезу металла от поперечки.. Это как фундаментные болты на срез считать. имхо.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2017, 05:08
#64
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Много ли защемит швеллер или двутавр на кручение?
Тоже так подумали.
Вот только модель из пластин по другому считает и швеллер довольно неплохо держит кручение на длине 150 мм
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2017, 09:44
#65
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Надо сравнивать не что сколько держит а жесткость. Как ни крути жесткость швеллера на кручение будет на порядки меньше жестксти базовой плиты на изгиб в своей плоскости
Vavan Metallist вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Конструирование низкой базы

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Нужно ли (как) учитывать момент при расчете базы колонны? Arividerchi Металлические конструкции 5 08.09.2013 15:21
Жесткие базы колонн в Комета-2 (сателлит СКАД). AK-47 SCAD 14 15.04.2013 14:43
Вставка блоков из базы (на основании данных из базы) savick AutoCAD 14 15.12.2010 20:21
Конструирование базы V-образной металлической колонны. Poreth Металлические конструкции 6 06.09.2008 20:38