Цитата:
не понятен верхний ряд болтов... |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Почему непонятен? Просто ряд болтов. 4 болта М24 в ряд. Крайне ясная ситуация. Или я не понял вопроса?
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 09.01.2017 в 19:37. |
|||
|
||||||
Цитата:
И контроль затяжки есть, нет контроллируемого усилия натяжения. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
||||||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
Цитата:
Вот так я делаю Последний раз редактировалось wvovanw, 10.01.2017 в 08:10. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,208
|
Вполне приличный жёсткий узел. И никакого фланца.
Болты стоят симметрично относительно полки. Только и всего. Инвентарное здание.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,208
|
Ну так я и объяснил:
чтобы усилие с полки без проблем передалось на ребро колонны болты должны стоять симметрично относительно полки. И забудь про "фланец". Сразу всё станет ясно. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Кстати, узел из №764 гораздо лучше "газпромовского" от Ильнура.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,336
|
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Во!
Цитата:
Цитата:
Только Бахил цепляется за соломинку - он фланец не хочет назвать фланцем. От истины отказывается. Сегодня фланец не признает, завтра Родину продаст. Бахил, запиши, вот это - фланец - см. приложение, отмечено красным. Синим отмечено - тоже фланец, но с учетом особенностей этого места для тебя можем сделать скидку - назови например упором. wvovanw, наличие или отсутствие промежуточных ребер не меняет сути фланца - толстый фланец не нуждается в поддержке ребром. Даже в привычных фланцах ребра не между всеми болтами, так ведь? Продолжаем разрывать шаблоны!
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
Ильнур, ну это уже твой узел, который отличается от серийного наличием сверху приваренного ребра к колонне и прокладке, соединенной с фланцем.
А то что ты изначально скинул ( http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=705? ) я применять не стану, мне ближе такое http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...5&d=1484025044 решение |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
как правильно запроектировать подставку под легк. автомобиль | nado | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 09.01.2017 08:45 |
Рамный узел стального каркаса | Dmitij | Металлические конструкции | 83 | 11.10.2011 18:48 |
Рамный узел верхнего этажа или одноэтажной рамы | MAZA | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 27.01.2011 16:00 |
Правильно ли законструирован узел? | zxcasd2 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 21.10.2009 21:57 |