| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Результаты опроса: Стальной каркас из t10 C 245. Реально ли запроектировать? | |||
Да. И без последствий. | 8 | 17.39% | |
Да. Но будут последствия. | 3 | 6.52% | |
Да. Вполне. Но в тоннаж не уложиться. | 7 | 15.22% | |
Да. Но одной t10 не обойтись. Нужна дополнительно сталь. | 27 | 58.70% | |
Нет. | 5 | 10.87% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 46. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Поиск в этой теме |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Часть сообщений куда-то делась... да сделал бы я это каркас. В отделе НКВДшник сидит и косит на меня взглядом. Чего я на 10 лет хочу загреметь? Нет. Сделал бы и никуда не делся....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Вполне реально 42 метра укрыть... правда надо колдовать....
----- добавлено через ~4 мин. ----- Только я предел текучести взял 3400 кг/см2
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Будете смеяться. Всю тему не читал.
Почему бы сначала не сварить из листов круглые трубы ? Не думаю, что это так уж сложно. При этом двутавры руками варить значительно дороже и сложнее. Трубы можно разделить на ГОСТоподобные до диаметра 300-400 мм и супербольшие с ребрами внутри от 600-700 мм диаметром коротышами по 2-3 м. Все стыки можно сделать фрикционными на накладках. Сделав, допустим, шаг ферм не более 3 м. Для большого пролёта можно использовать высокие фермоподобные пространственные структуры, о которых я ничего не знаю. Но на форуме много специалистов, которые даже знают, что это такое и писали диссертации на эту тему. Да и в чём проблема ? Сделал фермы не 3-4 м высотой, а 5-6 м. Единственная проблема - это опорная пластина. Но кто сказал, что опорная пластина должна быть ? Для алюминиевых ангаров ведь делают опорные рёбра вверх. Да маленькие нагрузки, но что мешает сделать малые усилия тут ? А что мешает завести опорные листы в фундамент при приварить к арматуре ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
dimasss, дня доброго! Не случилось этого.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
dimasss, никто этого в реальности не даст... хотя я вот даже расчет приложил - как ни как 42 метра! Но слукавил - всё в расчет загонял низколегированную сталь
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
Конечно будет крайне трудоемкое изготовление, КМ то же такой достаточно многодельный, если подумать так по честному на сколько это в принципе все выгодно будет, даже если t10 бесплатная. Но блин тут варить потом не переварить будет.....
А еще варить то с умом надо, что бы конструкции не повело там в разные стороны, так что с точки зрения теории очень интересно, а на практике - бредово наверно конечно.. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
dimasss, я понимаю... тема выглядит бредово. И реалии тоже бредово выглядят. Но ради эксперимента..... вот бы машину времени... да в СССР... да в какой-нить институт секретный типо П/Я и типо секретное задние - Быстросборноразборный унифицированный промышленный каркас из 10-ки для нужд всех отраслей....
----- добавлено через ~1 мин. ----- У меня всё время крутится в башке сделать серию для сараев межвидового применения..... ----- добавлено через ~1 мин. ----- Ладно. Бред несу. Забейте.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Нормально всё. Из 5-ки можно полупролётное сделать.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) | professor_off | Revit | 5168 | 26.08.2015 16:48 |
Стальной каркас без связей | Stanislav :-) | Металлические конструкции | 23 | 22.02.2014 09:15 |
Стальной рамный каркас с сеткой колонн 9х12 при сейсмичности 8 баллов. | Dan_iil | Металлические конструкции | 12 | 14.10.2013 05:22 |
Стальной каркас, вопросы по устойчивости | Dmitij | Металлические конструкции | 4 | 05.09.2008 15:49 |
Стальной каркас без связей | dermoon | Металлические конструкции | 15 | 21.05.2005 00:13 |