инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,826
|
Я не понял, чего ты не понял? Чего проще то? Одна пластинка кладется на другую и приваривается. Один шов видимый, другой невидимый. Посмотри на разрез с 30-го узла, может там понятнее будет. Собственно, по этому поводу можешь не париться, делай цельную.
Ты лучше скажи как ты собрался обеспечить жесткое сопряжения фермы с колонной через подстропилку?
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.12.2014
Сообщений: 25
|
Цитата:
Все понял, все просто! а зачем там фасонка состоит из двух частей? |
|||
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,826
|
Ты мне в ЛС говорил, что у тебя схема принята с жестким крепление ферм к колоннам. В серии шарнир. Схема меняется, усилия меняются. Ну, надеюсь ты это учел.
Я не знаю. Может ради экономии или какой то унификации...
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как должен выглядеть узел опирания сборного марша на монолитную площадку ? | Макс_ | Железобетонные конструкции | 59 | 02.02.2022 10:36 |
Опорный узел фермы по серии 1.263.2.4_1 (Фермы для покрытий зальных помещений) | Говард Тич | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 10.05.2012 13:47 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |
Узел примыкания сегментной или полигональной фермы к колонне | [email protected] | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 11.02.2010 08:58 |
Нужно мнение специалиста по МК. Бесфасоночный узел фермы | студент | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 24.03.2006 23:27 |