Непрочитано 19.05.2015, 13:33 #1
Фундаментные болты в сейсмике
GybelindaV
 
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 84

Добрый день, уважаемые проектировщики. Рассчитав металлоконструкции 5-этажной технологической этажерки с учетом сейсмики 7 баллов, я получил весьма не малые усилия в элементах и нагрузки на фундаменты.
При расчете базы колонны методом КЭ в Лире Сапр (на особое сочетание нагрузок с учетом сейсмики) получил усилие в фундаментном болте 39,5 т. При расчете сечения болта согласно Пособию по проектированию анкерных болтов получил болт М56 из стали 09Г2С-4 - приняв расчетное сопротивление 230 Н/мм2 согласно СП 16.13330.2011. При этом коэффициент к0 принял 1,05 - как для статических нагрузок. Если принять 1,35, то нужен болт М64 из этой же стали.
Вопрос в следующем: насколько законно принимать коэффициент 1,05, ведь сейсмика - динамическая нагрузка? Если бы на этой этажерке была технологическая динамическая нагрузка (гармоническая или импульсная), то однозначно принял бы 1,35. Но сейсмика - кратковременное влияние, в отличие от длительной технологической нагрузки. Какой же коэффициент нужно здесь принимать?
Просмотров: 5440
 
Непрочитано 19.05.2015, 20:15
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Коэффициент условий работы 1,25 вводится на расчётное сопротивление. И никаких других коэффициентов. 56 - это круто!
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2015, 21:29
#3
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Можно серию проанализировать, сравнить со своими усилиями (для сопоставления диаметра болтов).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: серия.jpg
Просмотров: 748
Размер:	233.5 Кб
ID:	150168  
Saha вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2015, 07:52
#4
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от GybelindaV Посмотреть сообщение
получил усилие в фундаментном болте 39,5 т.
не хило! Это что ж за нагрузки такие?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2015, 12:42
#5
Chardash

Соискатель
 
Регистрация: 12.03.2011
Урал
Сообщений: 1,497


можно сделать шпоры или крестовины, расчет есть в евронормах, в наших учебниках тоже где-то видел
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-05-26_14-39-44.png
Просмотров: 485
Размер:	29.5 Кб
ID:	150540  
Chardash вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2015, 13:34
#6
Казбек


 
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 461


Цитата:
Сообщение от Chardash Посмотреть сообщение
шпоры или крестовины
это на поперечку, у тс нето
Казбек вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2015, 14:53
#7
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от GybelindaV Посмотреть сообщение
... При этом коэффициент к0 принял 1,05 ...
В Пособии к0 применяется дважды: при расчете болта на прочность и при расчете на выносливость. При этом при расчете на выносливость циклы учитываются другим коэффициентом. Логический вывод: в Пособии к0 учитывает нечто от динамики в целях прочности. Например возможно вероятность неучета пиковой амплитуды усилия при динамическом расчете. Или еще что-то.
А так, по диаметру 64 - не нравится 1 болт М64, применяйте два М48 или четыре М30.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2015, 07:50
#8
Supotb


 
Регистрация: 06.09.2014
Сообщений: 104


В сейсмике 7 балов горизонтальные усилия от ветра должны были быть , я думаю больше

----- добавлено через ~4 мин. -----
если в задаче существуют такие элементы , как связи работающие только на разтяжение , программа неправильно расчитывает сейсмику
проще ввести все вручную.
Переумножьте все коэф. решите задачу как 1/2ql2 и сравните реакции

Последний раз редактировалось Supotb, 28.05.2015 в 08:08.
Supotb вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2015, 08:46
#9
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Цитата:
Сообщение от GybelindaV Посмотреть сообщение
Какой же коэффициент нужно здесь принимать?
Принимал для сейсмики 1.35, хотя это и с запасом. Кашу маслом не испортишь
Покажите картинку этажерки, если это не секрет. И опорный узел. Чую, что можно там подшаманить и диаметр снизить.
Можно еще взять сталь 10Г2С1-6, тогда получите Rba=252 МПа. Не ахти какая прибавка, но может диаметр поменьше станет и анкеровка не такая большая понадобится.
crosandr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Фундаментные болты в сейсмике

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Паспорт на анкерные фундаментные болты kbsaratov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 16.07.2014 03:40
Не запрещены фундаментные болты из кипящей стали в сейсмических районах? Rourker Конструкции зданий и сооружений 5 26.06.2014 09:45
ГОСТ 24379.1-80. Болты фундаментные отменен! zebs Железобетонные конструкции 6 11.09.2013 05:35
Допускаемые усилия на фундаментные болты klinker Основания и фундаменты 2 05.07.2010 14:30