| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
19.05.2015, 13:33 | #1 | |
Фундаментные болты в сейсмике
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 84
|
||
Просмотров: 5440
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
В Пособии к0 применяется дважды: при расчете болта на прочность и при расчете на выносливость. При этом при расчете на выносливость циклы учитываются другим коэффициентом. Логический вывод: в Пособии к0 учитывает нечто от динамики в целях прочности. Например возможно вероятность неучета пиковой амплитуды усилия при динамическом расчете. Или еще что-то.
А так, по диаметру 64 - не нравится 1 болт М64, применяйте два М48 или четыре М30.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 06.09.2014
Сообщений: 104
|
В сейсмике 7 балов горизонтальные усилия от ветра должны были быть , я думаю больше
----- добавлено через ~4 мин. ----- если в задаче существуют такие элементы , как связи работающие только на разтяжение , программа неправильно расчитывает сейсмику проще ввести все вручную. Переумножьте все коэф. решите задачу как 1/2ql2 и сравните реакции Последний раз редактировалось Supotb, 28.05.2015 в 08:08. |
|||
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988
|
Принимал для сейсмики 1.35, хотя это и с запасом. Кашу маслом не испортишь
Покажите картинку этажерки, если это не секрет. И опорный узел. Чую, что можно там подшаманить и диаметр снизить. Можно еще взять сталь 10Г2С1-6, тогда получите Rba=252 МПа. Не ахти какая прибавка, но может диаметр поменьше станет и анкеровка не такая большая понадобится. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Паспорт на анкерные фундаментные болты | kbsaratov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 16.07.2014 03:40 |
Не запрещены фундаментные болты из кипящей стали в сейсмических районах? | Rourker | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 26.06.2014 09:45 |
ГОСТ 24379.1-80. Болты фундаментные отменен! | zebs | Железобетонные конструкции | 6 | 11.09.2013 05:35 |
Допускаемые усилия на фундаментные болты | klinker | Основания и фундаменты | 2 | 05.07.2010 14:30 |