| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
04.10.2017, 19:55 | #1 | |
Применение болтов с резьбой по всей длине в соединениях работащих на срез
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 4494
|
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Согласно СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции":
"4.5.4 Под гайки следует устанавливать не более двух круглых шайб (ГОСТ 11371). Допускается установка одной такой же шайбы под головки болтов. В необходимых случаях следует устанавливать косые шайбы (ГОСТ 10906). Резьба болтов, в том числе сбег резьбы, не должны входить вглубь отверстия более чем наполовину толщины крайнего элемента пакета со стороны гайки. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649
|
В американских и европейских нормах (как выше замечено) несущая способность вычисляется с учетом этого фактора (резьба в плоскости среза или нет).
То есть не запрещено, Но учитывается отдельно.
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
|
||||
__Думаю допустимо, если при расчётах в формулах использовать площадь сечения болта не брутто, а нетто.
__СП 70.13330.2012 требует, чтобы резьба не заходила в пакет более чем на половину толщины крайнего соединяемого элемента со стороны гайки, но при этом в этих случаях в формуле на расчёт несущей нагрузки на срез используется площадь болта брутто. Если уж приходится использовать болты с полной резьбой, то, как минимум, необходимо заменить площадь сечения болта брутто на нетто.
__________________
Век живи - век учись. |
||||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Согласно СП 16.13330.2017 "Стальные конструкции": "14.2.5 Резьба болта, воспринимающего сдвигающее усилие, в элементах
структурных конструкций, опор линий электропередачи и открытых распределительных устройств, а также в соединениях при толщине наружного элемента до 8 мм должна находиться вне пакета соединяемых элементов; в остальных случаях резьба болта не должна входить вглубь отверстия более чем на половину толщины крайнего элемента со стороны гайки или свыше 5 мм." Ну то есть требования еще жестче, чем в СП 70.13330.2012. Но по вопросу ТС это ничего не меняет. Болты, воспринимающие сдвигающее усилие, с резьбой по всей длине применять НЕЛЬЗЯ! Точка. Кому ОЧЕНЬ хочется применять такие болты пусть идет в ... Европу! Точка. Offtop: Желающие могут подобрать рифму к слову "Европа" |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
А то плавали, знаем.. Закупят менеджеры эффективные с резьбой на всю длину ("ну так они ж дешевле были!!)... И куда хочешь - туда и девай полтонны болтов. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
И в КМД, и в КМ.
Я бы и в КЖ писал - но там я еще ни разу срезных соединений на болтах не проектировал ----- добавлено через ~1 мин. ----- А хз, куда их девают монтажники. Мое дело обнаружить это вредительство на стройплощадке при проведении авторского надзора, ткнуть кого-нибудь начальствующего носом в пункт норм и высказать свое "фи". Иногда - даже в письменном виде |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Применение гровера в болтовых соединениях оцинкованных ЛСТК. | dyr | Металлические конструкции | 1 | 22.07.2017 13:44 |
Tekla. Оформление чертежей. Метки болтов. | rom_kaxxx | Tekla | 0 | 07.06.2017 10:57 |