| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нагрузки на стенки заглубленной в грунт металлической камеры

Нагрузки на стенки заглубленной в грунт металлической камеры

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.11.2009, 19:40 #1
Нагрузки на стенки заглубленной в грунт металлической камеры
RrRR
 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637

Имеется небольшая металлическая камера, заглубленная в грунт.
Камера не опирается на основание т. к. там торф,
а висит на двух трубах, для обслуживания которых она и была задумана.
Все ее элементы жесткости (горизонтальные пояса, вертикальные ребра) находятся
снаружи обшивки.
Значит, при просадке торфа грунт будет "зависать" на выступающих частях сооружения (в частности см. узел А) и добавлять нагрузку на трубы.

Вопрос:
1. Правомерно ли считать эту нагрузку просто как столб грунта
т. е. прямоугольник высотой (В) и шириной (Ш)
где: (В) толщина слоя грунта от поверхности
(Ш) длина выступающей части?
2, Или же здесь грунт во время просадки будет вызывать негативные силы трения по "шероховатым" стенкам камеры?

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 8.jpg
Просмотров: 105
Размер:	20.7 Кб
ID:	29529

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.gif
Просмотров: 92
Размер:	3.6 Кб
ID:	29527

Просмотров: 1762
 
Непрочитано 25.11.2009, 16:26
#2
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Вообщем то я не очень умный, поэтому не разобрался кто на ком стоит, но это и не важно.
По рабоче -крестьянски
Цитата:
Значит, при просадке торфа грунт будет "зависать" на выступающих частях сооружения (в частности см. узел А) и добавлять нагрузку на трубы.
А куды ему деваться? Будет давить, ну и трение отрицательное , если стенки не идеально гладкие.
Не понятно в реальных граммах это сколько Вы там навешали на камеру? Ну и все остальное тоже не пойму. Извиняюсь, очень!
таи вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.11.2009, 18:33
#3
RrRR


 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
А куды ему деваться? Будет давить, ну и трение отрицательное , если стенки не идеально гладкие.
Хорошо, тогда сила трения есть активное давление умноженное на коэффициент
трения грунта по грунту (тангенс фи) и умноженное на периметр камеры?
так вроде его определяют при расчете опускных колодцев
RrRR вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2009, 19:22
#4
РазвеЭтоПлита??


 
Регистрация: 20.09.2009
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
А куды ему деваться? Будет давить, ну и трение отрицательное
По мне так либо пригруз, либо трение
все вместе перебор
РазвеЭтоПлита?? вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2009, 19:37
#5
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от РазвеЭтоПлита?? Посмотреть сообщение
По мне так либо пригруз, либо трение
все вместе перебор
Не согласный я!
таи вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2009, 19:44
#6
РазвеЭтоПлита??


 
Регистрация: 20.09.2009
Сообщений: 42


если грунт "завис" ( некий объем сложной формы) то он не движется,
а без движения пассивные силы строго равны нулю.
РазвеЭтоПлита?? вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2009, 19:51
#7
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Не буду врать - вообще мало понимаю схему и что там куда движется.
Если Вам будет угодно то я с Вами согласен.

Хотя что то зависло на выступающих частях, а остальное продолжает движение - как Вам такой вариант?
таи вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нагрузки на стенки заглубленной в грунт металлической камеры

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нагрузка от волн ivan.solo Конструкции зданий и сооружений 22 11.04.2024 23:34