| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > В каких случаях необходимо наносить огнезащитный состав на неущие конструкции?

В каких случаях необходимо наносить огнезащитный состав на неущие конструкции?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.09.2014, 15:12 #1
В каких случаях необходимо наносить огнезащитный состав на неущие конструкции?
Guevara
 
Регистрация: 25.04.2014
Сообщений: 10

Всем здравствуйте! Прошу Вас оказать помощь.
Запроектирован объект АБК - S=100 м.кв., h=6м., фундамент столбчатый, несущие конструкции: металлические фермы и колонны. Сталь - С245.
Согласно СП 2.13130.2012 п. 6.6., таблица 6.9, я могу применить материалы со степенью огнестойкости V, класс С1-С3, Ф.4.3.
Значит ли это, что я могу не включать в проект нанесение огнезащитного состава на металлические конструкции? Буду признателен за ответ и ссылку на нормативный документ.
Заранее благодарю.
Просмотров: 1494
 
Непрочитано 19.09.2014, 15:58
#2
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Если заказчика, ГИПа и всех проектировщиков по этому объекту устраивает принятая Вами степень огнестойкости здания V, то можно не применять огнезащиту несущих стальных конструкций.
СП 2.13130.2012:
Цитата:
5.4.3 ... Если требуемый предел огнестойкости конструкции (за исключением конструкций в составе противопожарных преград) R 15 (RE 15, REI 15), допускается применять незащищенные стальные конструкции независимо от их фактического предела огнестойкости, за исключением случаев, когда предел огнестойкости хотя бы одного из элементов несущих конструкций (структурных элементов ферм, балок, колонн и т. п.) по результатам испытаний составляет менее R 8.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2014, 16:34
#3
Guevara


 
Регистрация: 25.04.2014
Сообщений: 10


Спасибо за ответ! Насколько я понимаю: если здание выполнено из материалов с огнестойкость выше чем того требует СНиП по его функциональному назначению, то в принципе (за искл. п.5.4.3 СП2) можно не наносить огнезащитные составы.
Премного благодарен!
Guevara вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 17:53
#4
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от Guevara Посмотреть сообщение
Насколько я понимаю: если здание выполнено из материалов с огнестойкость выше чем того требует СНиП по его функциональному назначению, то в принципе (за искл. п.5.4.3 СП2) можно не наносить огнезащитные составы.
Если здание запроектировано из конструкций, предел огнестойкости которых без огнезащиты достаточен для выполнения проектной организацией поставленной в задании на проектировании задачи, то можно не наносить на них никакую огнезащиту.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > В каких случаях необходимо наносить огнезащитный состав на неущие конструкции?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
В каких случаях необходимо устройство шахтной лестницы? pazzle Прочее. Архитектура и строительство 3 12.05.2012 20:47
В каких случая монолитные конструкции необходимо расчитывать на смятие? T-zen Железобетонные конструкции 5 22.07.2010 10:32