Непрочитано 10.07.2012, 11:42 #1
Расчет пустотных плит перекрытия
M@xim
 
Регистрация: 10.07.2012
Сообщений: 12

Добрый день!

прошу помощи в вопросе усиления пустотных плит перекрытия ПБ при повышенной нагрузке больше расчётной.
Схему набросал в приложенном файле.
Это пока теория, потому что к основным работам пока не приступили, плиты ещё не покупали. Есть только фундамент, который нужно перекрыть (пол первого этажа).

Кратко проблема в следующем: имеется пролёт, который планируется перекрыть плитой ПБ-45-12-8 с опиранием на стены фундамента 150мм.
На этой плите, практически у её края, планируется установка массивной печки (~2000кг) угловой формы (равносторонний прямоугольный треугольник, катеты по 840мм).

Собственно, вопрос следующий - как усилить плиту, чтобы она смогла держать такую нагрузку?
Вижу два возможных решения проблемы:
1. сделать бетонные пробки в пустоты от края плиты минимум на 1000мм. Правда, боюсь, что на такую глубину это будет сделать проблематично...прийдётся, наверное, частично вскрывать пустоты.
2. вскрывать пустоты и внутрь ставить двутавры (например, №14) и заливать бетоном.

Что предпочесть?
Или, может, есть какой-то другой способ?

И ещё один маленький факультативный вопрос - какой ширины плиту лучше брать? 800, 1200 или 1500мм?

Заранее большое спасибо за конструктивную помощь/совет!!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема_печь.jpg
Просмотров: 1465
Размер:	32.3 Кб
ID:	83565  

Просмотров: 23480
 
Непрочитано 10.07.2012, 11:55
#2
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


а не проще в этом месте сделать монолитную плиту или раму из мет. балок и залить бетоном.
чем покупать плиту, долбить и все равно заливать?
(приложения не смотрел).
плиту с бОльшим индексом несущей способности нет на заводе? 2000кг это больше 1м3 кладки, откуда эта инфа?
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2012, 12:57
#3
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Или монолитный участок по мет. балкам или просто монолитную плиту под заданную нагрузку или вскрывать пару пустот, класть двутавры и заливать бетоном. Все методы хороши - выбирай на вкус.
ooze вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2012, 13:28
#4
Surely

расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525


Самый простой способ это подсчитать нагрузки на вашу плиту и сравнить возникающий изгибающий момент и поперечную силу при вашей схеме, и со стандартной при нагрузке 800 кг/м2. Не получится что проходит, ну проще сделать под печкой фундамент кирпичный, и им уже подпиреть вашу плиту.
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев
Surely вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2012, 13:37
#5
M@xim


 
Регистрация: 10.07.2012
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
Или монолитный участок по мет. балкам или просто монолитную плиту под заданную нагрузку или вскрывать пару пустот, класть двутавры и заливать бетоном. Все методы хороши - выбирай на вкус.
мне кажется, что самое простое (финансовые + временные затраты) - это вскрыть 2-3 пустоты, заложить двутавр и заполнить их бетоном.
хватит три пустоты с двутавром №14?
сопромат давно уже был

Цитата:
Сообщение от Дмитрий063
а не проще в этом месте сделать монолитную плиту или раму из мет. балок и залить бетоном.
чем покупать плиту, долбить и все равно заливать?
можно, конечно, и плиту залить на весь пролёт.
А остальную часть помещения перекрыть пустотками (4,5х7,1м).
Какая схема армирования должна быть? в месте установки печки усиление какое-то должно быть?

Цитата:
Сообщение от Дмитрий063
2000кг это больше 1м3 кладки, откуда эта инфа?
это инфа с сайта производителя печи.
печь из талькохлорита ("горшечный камень"), у него плотность намного больше кирпича.
например, вот эта модель - http://nunnauuni.ru/products/Catalog...SA_SOLO_1.html

Цитата:
Сообщение от Surely
Самый простой способ это подсчитать нагрузки на вашу плиту...
собственно, в этой "простоте" и вопрос...
за помощью в этом я сюда и обратился

Последний раз редактировалось M@xim, 10.07.2012 в 13:45.
M@xim вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2012, 14:15
#6
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
<phrase 1=


C двутаврами в пустотах- какое-то "надуманное" решение. Как эти двутавры включатся в работу плиты?
Вариантов Вам дельных достаточно накидали и еще столько же можно придумать. Я бы остановился на балках под печкой, а остальное пространство перекрыть плитами.
Sibir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2012, 14:24
#7
M@xim


 
Регистрация: 10.07.2012
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
C двутаврами в пустотах- какое-то "надуманное" решение. Как эти двутавры включатся в работу плиты?
двутавры "работать" будут через бетон.
примерно так же, как и арматура "работает" в монолитных перекрытиях.

Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
Я бы остановился на балках под печкой, а остальное пространство перекрыть плитами.
"балки под печкой" - это монолитный участок по балкам?
а какая схема перекрытия получается? что-то слабо себе представляю... есть какой-нибудь эскиз/чертеж?

не проще тогда уж просто обычную монолитную плиту с двумя уровнями армирования, 12-ая арматура для нижней сетки и 8-ая для верхней? А в месте установки печи уменьшить шаг сетки.
Какая несущая способность у такой плиты будет?
M@xim вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2012, 14:30
#8
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от M@xim Посмотреть сообщение
работает" в монолитных перекрытиях
вы на двутавр "насечки" как делать будете?
что то наваривать? топором их высекать? свой вариант?
представляете сколько документации об армировании бетона именно арматурой
, а не двутаврами?
Цитата:
Сообщение от M@xim Посмотреть сообщение
"балки под печкой" - это монолитный участок по балкам?
а какая схема перекрытия получается?
наверное проще фундамент возвести непосредственно под печь. чем городить мет. балки, армирование в 2 слоя и т.д.
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2012, 14:41
#9
Kerres


 
Регистрация: 10.07.2012
Сообщений: 1


Люди, подскажите пожалуйста если ПК63-18 в плите 7-6 стержней арматуры диаметром 14, то какая она по максимальной нагрузке (смотрел 5 серий, ничего подобного не нашел)
Kerres вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2012, 14:48
#10
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Дмитрий063
Насечки на двутавр?

По теме: еще один способ - подвести под плиту балки вдоль и поперек в месте установки печи. Включить в работу. Но это опять же не есть самое простое решение.

Если действовать сверху, то вскрыть 2 пустоты в плите 1,2м и заложить 16-18 двутавры, чтобы они немного торчали, потом сделать насечки на верхней стороне плиты, положить сетку, завести в места где пустоты проштроблены. Потом все заливается бетоном (над плитой еще 40мм). Несущая способность плиты получается бешеная.

Kerres,
Посчитай ручками и не парься.
ooze вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2012, 16:24
#11
M@xim


 
Регистрация: 10.07.2012
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
Если действовать сверху, то вскрыть 2 пустоты в плите 1,2м и заложить 16-18 двутавры, чтобы они немного торчали, потом сделать насечки на верхней стороне плиты, положить сетку, завести в места где пустоты проштроблены. Потом все заливается бетоном (над плитой еще 40мм). Несущая способность плиты получается бешеная.
хххммм, кое-что непонятно и, если позволите, помучаю уточняющими вопросами:
- полости под двутавры должны вскрываться только сверху или и с нижней части плиты? т.е. двутавр нижней полкой опирается на внутреннюю полость или на фундамент?
- двутавр должен выступать на сколько из плиты?
- "насечки на верхней стороне плиты" - это неглубокие штробы? по всей поверхности плиты? параллельно и перпендикулярно длинной стороне или под углом?какой глубины штробы?
- сетка металл или пластик? какие характеристики (сечение, шаг ячейки)? по всей плоскости плиты или только в месте печки?
- "завести в места где пустоты проштроблены" - имеются в виду пустоты под двутавр? сетка и двутавр никак не пересекаются?
- сверху заливать бетоном по всей плите или только в месте установки печки?
M@xim вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2012, 16:40
#12
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Ничего вскрывать не надо.Подвести под плиту и все.
igr вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2012, 16:46
#13
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


ту ссылку которую вы привели что то не открывается.
вот что яндекс говорит:
http://market.yandex.ru/search.xml?t...137830&srnum=4
найди проектировщика, он за 5т.р. тебе и монолитную плиту посчитает, или мет. балки, или скажет пройдет плита которая не куплена еще под нагрузки или нет (хотя это не так просто сделать).
Дмитрий063 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2012, 16:59
#14
M@xim


 
Регистрация: 10.07.2012
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
ту ссылку которую вы привели что то не открывается.
печь производства NunnaUni, модель Vanessa Solo 1

Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
найди проектировщика
спасибо за очень ценный и полезный совет
вы можете больше не отвечать, если Вас интересуют только товарно-денежные отношения и Вы рассматриваете данную площадку как место для поиска заказчиков.
Я сюда зашёл в надежде получить консультацию у практикующих профессионалов по нестандартному случаю.

Цитата:
Сообщение от igr
Ничего вскрывать не надо.Подвести под плиту и все.
что подвести под плиту? сделать локально под плитой фундамент, на который будет опираться плита?
а разве так можно делать? по сути, получится двухпролетная схема, а эти плиты рассчитаны на один пролёт...

это не просто одна плита, ширина помещения больше 7 метров.

Последний раз редактировалось M@xim, 10.07.2012 в 17:06.
M@xim вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2012, 17:09
#15
Mr.AS


 
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589


может так ! но надо смотреть на размеры !
Вложения
Тип файла: pdf 1.pdf (12.5 Кб, 652 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (9.3 Кб, 389 просмотров)

Последний раз редактировалось Mr.AS, 10.07.2012 в 17:15. Причина: Сейчас врач-строитель и преподаватель -строитель )))
Mr.AS вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2012, 17:13
#16
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Балки под плиту как нарисовано в #15
igr вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2012, 17:16
#17
Mr.AS


 
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589


вы еще разрез выложте, для того что бы точно определить с конструк
Mr.AS вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2012, 17:24
1 | #18
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Цитата:
Сообщение от M@xim Посмотреть сообщение
хххммм, кое-что непонятно и, если позволите, помучаю уточняющими вопросами:
- полости под двутавры должны вскрываться только сверху или и с нижней части плиты? т.е. двутавр нижней полкой опирается на внутреннюю полость или на фундамент?
- двутавр должен выступать на сколько из плиты?
- "насечки на верхней стороне плиты" - это неглубокие штробы? по всей поверхности плиты? параллельно и перпендикулярно длинной стороне или под углом?какой глубины штробы?
- сетка металл или пластик? какие характеристики (сечение, шаг ячейки)? по всей плоскости плиты или только в месте печки?
- "завести в места где пустоты проштроблены" - имеются в виду пустоты под двутавр? сетка и двутавр никак не пересекаются?
- сверху заливать бетоном по всей плите или только в месте установки печки?
Пустоты вскрываются сверху. На всю длину пустот сверху закладываются двутавры №18-20, можно сделатьчтобы полка немного вылезла на 2-3 см или чтоб невылезала - не суть важно.

Насечки - неглубокие, по всей поверхности плиты - для обеспечения совместной работы нового бетона и старого (мы ведь кроме закладки балок и бетонирования пустот дополнительно нарастим немного сжатую зону).

Сетка - металл скажем d8-10А400 200х200, дополнительная арматура в сжатой зоне + она анкеруется в штробы и можно метами засверливаться в плиту) Сетка и металл не пересекаются, сетка просто заводится в пустоту. Можно сетку приварить к профилю если хочется

Сверху заливать пустоты мелкозернистой подвижной бетонной смесью, шуровать и всякое-такое. Кроме того заливается 4см сверху плиты (там где наша сетка) - нарастим сечение сверху и всё со всем (профиля, арматура, старый бетон, новый бетон) будет включено в работу.


Про фундамент не понял...


Подводить балки снизу можно - но там будут другие сечения - жесткости слишком сильно различаются, металл будет плохо работать. Кроме того тут требуется нормально включить в работу подводимые балки. Хотя вариант в каком-то смысле может и проще - тут надо подумать
ooze вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 10:09
#19
jouk


 
Регистрация: 26.09.2011
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
Несущая способность плиты получается бешеная.
А как эту самую несущую способность посчитать?
Хочу применить усиление двутаврами, но не знаю как корректно учесть совместную работу старой плиты и двутавров.
И еще вопрос: через сколько пустот нужно ставить двутавры?
jouk вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 17:48
#20
yurakolomiets


 
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 371


Мне кажется, что прежде чем двутавр включится в работу плиты, она треснет. Как будет обеспечиваться сцепление двутавра с бетоном? Может лучше уж сварные каркасы дополнительные в пустоты вставлять. Я б делал отдельную монолитную плиту под это дело, если стандартная по расчету не идет.
yurakolomiets вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет пустотных плит перекрытия

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет ж/б монолитных плит в месте опирания на монолитные стены на Q!!! Vasya constr Железобетонные конструкции 32 13.08.2017 19:06
Нагружение пустотных плит specialistv Конструкции зданий и сооружений 25 02.10.2013 10:16
Ручной расчет ж/б безбалочной безкапительной плиты перекрытия roman111 Железобетонные конструкции 11 12.02.2013 00:17
Подскажите размер опирания 12м пустотных плит перекрытия Виктория М* Конструкции зданий и сооружений 42 14.12.2011 16:34
Расчет плиты перекрытия по колоннам в Ing+ Нитонисе Расчетные программы 15 12.04.2011 18:30