| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Нужен ли раздел ИЛО на наружный газ (дом 18 этажей)?

Нужен ли раздел ИЛО на наружный газ (дом 18 этажей)?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.10.2015, 04:29 #1
Нужен ли раздел ИЛО на наружный газ (дом 18 этажей)?
duke
 
Регистрация: 12.12.2013
Сообщений: 152

Добрый день!

Подскажите пожалуйста: нужно ли разрабатывать раздел ИЛО на колодцы для раздела ИОС подраздел "е" (наружный газ)?
Мы ранее делали наружный газ для другого объекта и не делали отдельно колодцы, просто подшили пару листов в конец с типовыми решениями.
Ощущение, что субподрядчик хочет вытянуть больше денег.

Плюс к тому он хочет делать ГО и ЧС и ООС, и все это на ИОС-6 отдельно. Первый раз с таким сталкиваюсь. ЧТо думаете?

Пожелание: газ стоило бы выделить в отдельный раздел форума.

UPD: Тему переименовал, названия разделов поправил.

Последний раз редактировалось duke, 23.10.2015 в 08:27.
Просмотров: 3255
 
Непрочитано 23.10.2015, 07:35
#2
генплан

Генеральный план и транспорт
 
Регистрация: 06.10.2009
Челябинск
Сообщений: 302


Цитата:
Сообщение от duke Посмотреть сообщение
нужно ли разрабатывать раздел ИЛО на колодцы для раздела ГСН (наружный газ)?
Раздел ИЛО для раздела ГСН делать не нужно... Потому что ИЛО это шифр проектной документации, а ГСН это марка рабочей документации.
Делать ИЛО на колодцы на мой взгляд бред...

Цитата:
Сообщение от duke Посмотреть сообщение
Плюс к тому он хочет делать ГО и ЧС и ООС, и все это на ГСН отдельно. Первый раз с таким сталкиваюсь. ЧТо думаете?
Что думает Постановление Правительства №87 на этот счет?
генплан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2015, 07:45
#3
duke


 
Регистрация: 12.12.2013
Сообщений: 152


Цитата:
Сообщение от генплан Посмотреть сообщение
Что думает Постановление Правительства №87 на этот счет?
Я понимаю это так: мы проектируем жилой дом в объеме П для экспертизы. В этом проекте мы разрабатываем раздел 5 (ГСН это я конечно не правильно написал). В том числе, с разделе 5 мы разрабатываем подраздел на газ. Возможно это будет только наружный и модульная котельная, возможно и внутренний добавится. В рамках ВСЕГО проекта, мы и делаем разделы ООС и ГО и ЧС (второе - если потребуется). О том, чтобы делать ООС и ГО и ЧС на наружный газ впервые слышу. А вы как думаете?
От себя: наружный газ сейчас хотим разработать в объеме П до основного проекта просто, чтобы согласовать прокладку трассы с городом.
duke вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2015, 09:11
#4
генплан

Генеральный план и транспорт
 
Регистрация: 06.10.2009
Челябинск
Сообщений: 302


Цитата:
Сообщение от duke Посмотреть сообщение
нужно ли разрабатывать раздел ИЛО на колодцы для раздела ИОС подраздел "е" (наружный газ)?
Не нужно, ИЛО раздел для линейных объектов.
Цитата:
Сообщение от duke Посмотреть сообщение
В этом проекте мы разрабатываем раздел 5 (ГСН это я конечно не правильно написал). В том числе, с разделе 5 мы разрабатываем подраздел на газ.
Вы проектируете сети инженерно-технического обеспечения жилого дома (в том числе сеть наружного газоснабжения) и соответственно у вас не линейный объект.

Цитата:
Сообщение от duke Посмотреть сообщение
От себя: наружный газ сейчас хотим разработать в объеме П до основного проекта просто, чтобы согласовать прокладку трассы с городом.
Согласование имеет смысл когда сети выходят за пределы участка по ГПЗУ и проходят по территории общего пользования (не по чужим земельным), по идее на те решения ПД что за пределами участка (сети, дороги и т.п.) должны оформляться документы соответствующим образом (ГПЗУ, ППТ и ПМТ), но на практике как правило обходятся согласованием. Согласование трассы целесообразней сделать до разработки решений ПД, что бы не переделывать ПД в случае чего

Цитата:
Сообщение от duke Посмотреть сообщение
В рамках ВСЕГО проекта, мы и делаем разделы ООС и ГО и ЧС (второе - если потребуется). О том, чтобы делать ООС и ГО и ЧС на наружный газ впервые слышу. А вы как думаете?
Делать ООС, ГО и ЧС на отдельные сети тоже впервые слышу... Возможно люди которые вам это предлагают, рассматривают данный газопровод как линейный объект.
На вашем проект. газопроводе ведь нет других потребителей (других жилых домов) и вы делаете только для одного дома, я правильно понял ?
генплан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2015, 09:30
#5
duke


 
Регистрация: 12.12.2013
Сообщений: 152


Цитата:
Сообщение от генплан Посмотреть сообщение
На вашем проект. газопроводе ведь нет других потребителей (других жилых домов) и вы делаете только для одного дома, я правильно понял ?
да, конечно
duke вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Нужен ли раздел ИЛО на наружный газ (дом 18 этажей)?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Облик домика, или вопросы застройщика-обывателя к архитекторам Ильнур Прочее. Архитектура и строительство 240 25.02.2016 12:38
Обсуждении проекта ПП№87, Раздел 9 (ПБ)! Исключается раздел ПБ! Red_line Пожарная безопасность 60 01.07.2015 07:51
На основании чего разрабатывать Генеральный план на линейные объекты? diek Прочее. Архитектура и строительство 28 17.11.2011 22:13
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно Дмитрий832 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 73 18.12.2010 22:55
Раздел дымоудаление в какой раздел вентиляция или пожарка vinchenso Инженерные сети 5 24.05.2009 21:01