Цитата:
Offtop: Что с нами стало( |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
Я бы сказал, что связи надо сделать в осях 5-6, а в 9-10 - срезать нахрен. Нечего связевыми блока температурные деформации здания зажимать. |
|||
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888
|
Геометрическая изменяемость обуславливается выбором расчетной схемы, анализом геометрической структуры, определения степени свободы и статической определимости.
П.с. Фууу, еле сформулировал)))
__________________
Noblesse oblige |
|||
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Цитата:
Тогда перебить балки по средине закрепив их через пластину шпилькой к плите... |
|||
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888
|
В общем, открываем любой учебник по строймеху (Дарков рулит, конечно), читаем первую главу и узнаем, что такое "диски жесткости", "мгновенная изменяемость" и как эти самые диски мешают этой изменяемости))
----- добавлено через ~2 мин. ----- 2-3, 8-9
__________________
Noblesse oblige |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
нет, нет, да
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888
|
Портальная связь и есть диск. Речь идет вертикальных связях. В горизонтальные лезть не буду)). Хотя если уж профнастил обладает определенной жесткостью,-то пустотки, зажатые по контуру обвязками (хотя х..н его знает, что там у них)-тем более. Но только если обжаты. А так, конечно.
__________________
Noblesse oblige |
|||
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Для того чтобы пустотки стали жестким диском, они должны быть надежно закреплены как между собой, так и к балкам, так ли это - неизвестно, потому здесь два пути, либо вскрывать и смотреть, либо принять худший вариант...
|
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Профлист еще в хрен знает скольких точках саморезами прикручен. А пустотка - тупо на слой раствор плюхнута. Кроме того, для того, чтобы жб сборные плиты перекрытия образовывали жесткий диск - у них еще и швы между плитами нормально замоноличены должны быть, и по петлям перевязаны друг с другом. Без всех этих мероприятий - никакого жесткого диска нету.
|
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Цитата:
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Угу, именно поэтому заказчики, которые платят за бетон, за технику и т.д. кричат "не надо свай! Столбы нам, столбы!"
Вон, глянул сейчас... До 10.000 р/час аренда сваебойки. При стоимости бетона 3.5-4 т.р. за куб на известняке (без доставки). Т.е., час работы такой сваебойки - это 2 куба бетона. А ведь сваи - это не только сваебойка. Это еще и всякие "тестовые" забивки, это срубка оголовков и прочие прелести, которые также стоят денег. И потом все равно еще ростверки делать, так что по времени СМР - тоже сваи "в пролете". Не, я не спорю, у свай тоже есть своя ниша. например, при реально больших нагрузках, при хреновых грунтах... Но говорить, что свайный фундамент всегда получится выгоднее, нежели столбчатый.. Вы там сваебойки с бурилками в аренду сдаете, чтоль? Последний раз редактировалось Бармаглотище, 06.07.2017 в 18:01. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.11.2015
Сообщений: 87
|
Так там и плиты перерезаются, на что-то они должны опираться, видимо на стены, может эти связи монтажные, которые не демонтировали? А устойчивость каркаса обеспечивается этими стенами ( конечно при условии что стыки между плитами заделали бетоном и перекрытие жесткий диск. Может такая была идея у проектировщика?
|
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Да хрен его знает, какая была у проектировщиков идея.
Это все надо в комплексе видеть, на всякие мелочи обращая внимание. А так.. Ну, побалаболим мы тут. Достоверность этого всего.. Ну, как вон у кота-оракула, что футбол предсказывал. А то и меньше. Хрен его знает, кота этого, вдруг у него и вправду "магические способности" имеются |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Как раз чаще всего в плоскости рамы применяют жесткие узлы. И столбчатые фундаменты прекрасно справляются с моментами. Они конечно сечением не 0.5х0.5 метра, но вполне приемлемых.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Где можно найти чертежи или фотографии, узлов соединения деревянного каркаса 6 этажного здания "Tamedia" построенного в Цюрихе? | ВладимирGTS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 16.03.2017 18:51 |
Помогите с расчетом каркаса металлического здания | Amaya-Arisu | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 21.02.2015 10:21 |
Требуется пример расчета стального каркаса одноэтажного промышленного здания! | Врунгель | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 15.06.2014 01:05 |
Расчет каркаса здания в серии 1-020 | PBaga | Конструкции зданий и сооружений | 48 | 21.11.2013 14:43 |
Пример расчета каркаса одноэтажного промышленного здания в SCADe. | Bracus | Расчетные программы | 10 | 12.03.2010 15:41 |