Непрочитано 26.07.2017, 09:59
Перекрыть 9 м? Критика балки 9 м перекрытия дома с мансардой
Nils
 
Инжиниринг
 
Регистрация: 25.12.2005
Сообщений: 58

...

Последний раз редактировалось Nils, 31.07.2017 в 23:14.
Просмотров: 9124
 
Непрочитано 26.07.2017, 14:20
#21
583012

Диванный эксперт
 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235


Цитата:
Сообщение от Nils Посмотреть сообщение
Еще бы строительный подъем сделать на L/250, было бы замечательно, но как это сделать ?
думаю это нереально на таком сечении 50х600мм
Видел как прогибы убирают с помощью тетивы и клина который забивают между ними
583012 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2017, 15:16
#22
Nils

Инжиниринг
 
Регистрация: 25.12.2005
Сообщений: 58


...

Последний раз редактировалось Nils, 31.07.2017 в 23:15.
Nils вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2017, 16:00
#23
Денис Дубровин


 
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от Nils Посмотреть сообщение
да, рассматривал вариант стальной главной балки со шпренгелем
зачем такие сложности?
обычная шпренгельная затяжка в уровне перекрытия, что нить АIII д12*2http://forum.dwg.ru/attachment.php?attachmentid=191534&stc=1&d=1501073973
ну конечно 50*600 не обойдется - и сжатие и устойчивость и собственно натяжение - хотя бы до 400 мм надо будет увеличивать

А вообще - я бы под такое перекрытие - сборная 9 м деревянная балка с полезной нагрузкой и с засверленной растянутой зоной- когда оно с нагрузкой жилой будет - чет как-то стремался бы зайти и тем более какие-то работы по демонтажу/строительству вести, даже если численно все нормально сойдется
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: затяжка.png
Просмотров: 83
Размер:	9.6 Кб
ID:	191534  

Последний раз редактировалось Денис Дубровин, 26.07.2017 в 16:06. Причина: upd
Денис Дубровин вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2017, 16:04
#24
2cobaku

АР,КД
 
Регистрация: 01.04.2010
С-Петербург
Сообщений: 118


Цитата:
Сообщение от Nils Посмотреть сообщение
подтверждается экспериментальными данными
данные в студию)) и расчеты глянуть бы
а по существу, имею мнение, что шпильки вы в ваши балки не установите. Если думаете, что этот фокус удастся, то подумайте, как балки монтировать и раскреплять. Я как то видел подобные балки, они извивались, как туалетная бумага))
2cobaku вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2017, 17:16
#25
Nils

Инжиниринг
 
Регистрация: 25.12.2005
Сообщений: 58


...

Последний раз редактировалось Nils, 31.07.2017 в 23:16.
Nils вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2017, 16:41
| 1 #26
gogaru


 
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218


Цитата:
Сообщение от Nils Посмотреть сообщение
да решетка фермы и планировка мансарды - несовместимы.
Второй этаж тоже без стен планируется.
Большие пролеты обычно диктуются технологией или архитектурой, а у Вас зачем? Дорожка для боулинга?
gogaru вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2017, 17:32
1 | 1 #27
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Может так?
Вложения
Тип файла: pdf мансарда27.07.2017 16_32_04.pdf (10.5 Кб, 56 просмотров)
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2017, 15:20
#28
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Очевидно ТС скучает днями на пролет и для развлечения чудные конструкции придумывает.

Если от 9-метрового пролета не уйти и перекрытие чердачное то самый простой (и дешевый) вариант это досчатая ферма, можно сколотить даже на стройке хотя заводские условия предпочтительней. Второй по простоте вариант найти возможность поставить промежуточные опоры (столбы/колонны), тогда можно будет и многоэтажку строить.

Если все-таки 9 м то клееная балка будет очень простым решением (шаг и сечение могут быть самими разными). Также какой из видов деревянных или деревянно-металлических двутавров (типа ЛВЛ) подойдет, некоторые тоже можно колотить прямо в полевых условиях.

И напоследок так как новая конструкция будет каменной, обычный стальной швеллер или двутавр тоже подойдет.
jtdesign вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Перекрыть 9 м? Критика балки 9 м перекрытия дома с мансардой

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет балки перекрытия на зыбкость Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 44 19.01.2023 17:16
Какая наиболее экономичная конструкция балки перекрытия для опирания плит сбоку? eilukha Металлические конструкции 19 25.03.2013 15:45
Удленение деревянной балки перекрытия 1-го этажа. Оптимальный вариант. at10 Деревянные конструкции 4 02.07.2009 14:57
Кто какие балки закладывает под плиты перекрытия? HEKTO Конструкции зданий и сооружений 1 20.06.2008 11:19
Колонна и опорный столик балки перекрытия izhevsk-montaj Конструкции зданий и сооружений 29 26.10.2006 20:49