Привет всем.
Вот, задался вопросом при расчёта анкерного болта опоры: на что рассчитывается такой болт, если имеется только вертикальная нагрузка (например N=5тонн)? Других нагрузок нет (ни М ни Q) либо они мизерны.
Дело в том, что часто сталкиваюсь с подобной задачей, когда нагрузки только вертикальные и при расчёте я получаю отрицательную величину нагрузки на анкерный болт - естественно смысла рассчитывать такой болт на сжатие нет.
Просмотров: 58720
 
Автор темы   Непрочитано 15.07.2010, 17:21
#21
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Ха-ха-ха! Спасибо всем, что подняли настроение))) А то температура почти расплавила мой конструкторский мозг)
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2010, 17:34
#22
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
На мой взгляд, фундаментные болты М12, М16 - это для крепления оборудования, а не для серьезных колонн.
На ваш взгляд не сослаться. По расчету достаточно 16 - ставите 16, если не нашли нигде конструктивного требования ставить большие диаметры. Ну а вообще можно просто сказать - "Я принял такое решение конструктивно. Хотите ставить меньший диаметр - в чертежах так и укажу, но подписи моей в рамке не будет."
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2010, 18:33
#23
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от SergeyAB Посмотреть сообщение
...ставите 16. и не надо слушать всяких Старперов....
Offtop: Старпер - это старый пердун?
А чем отличается молодой пердун от старого? Или старый, но непердун? Или непердунов-стариков не бывает?

Чтобы не ссорились, предлагаю такой вариант: если по расчету получилось М16, но Старпер рекомендует М20, ставьте М18. С левой резьбой. Шутка.
Конструктивно можно обосновать так: по расчету, в котором учтены все нормативные нагрузки, получено М16. С учетом того, что во время монтажа возможны случайные воздействия на подпорку (например удар крюком крана по вершине подпорки), а так же возможности недобора по технологическим причинам проектной марки бетона, назначаем М20. Данное конструктивное мероприятие обосновано существенным повышением надежности в целом при незначительном перерасходе на стоимости болтов (сюда вбить стоимость дельты в процентах к всей сметной стоимости ).
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2010, 19:43
#24
ser_G

навесные фасады
 
Регистрация: 22.11.2008
Н.Новгород
Сообщений: 344
<phrase 1=


по моему Leonid555 предложил очень красивый, и главное грамотный выход из ситуации.
Не добавить, не убавить
ser_G вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2010, 22:15
#25
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


Наткнулся на крайне любопытную нестыковку. Расчетные сопротивления фундаментных болтов в СНиПе, СП и Пособии по проектированию анкерных болтов различаются, причем значительно... Кто откуда берет? Лично я с пособия, как самое меньшее
SergeyMetallist вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2010, 23:19
#26
SergeyAB


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
Наткнулся на крайне любопытную нестыковку. Расчетные сопротивления фундаментных болтов в СНиПе, СП и Пособии по проектированию анкерных болтов различаются, причем значительно... Кто откуда берет? Лично я с пособия, как самое меньшее
Знаю про это. Беру со СНиПа.
 
 
Непрочитано 16.07.2010, 09:17
#27
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
...Кто откуда берет? ...
Со СНиПа, как с самого главного.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2010, 17:22
#28
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


Значит в пособии ошибка? И с каких пор у нас более старый СНиП главней более нового СП?
SergeyMetallist вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2010, 17:53
#29
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Нитонисе, на мои взгляды ссылаться никто вас и не заставляет. Я высказал свое мнение автору темы. Очевидно его (в отличие от вас) интересуют мнения участников форума, ну раз уж он тему создал.
Кстати ссылки на НОРМЫ я дал. А вот вы просто описали как бы вы в подобной ситуации (с назначением анкерных болтов) стали бы себя вести - скандалить с заказчиком, начальством и т.д. Ну и кому это интересно ? Кстати, если вы снимаете свою подпись с чертежа, то получается что вы свою работу и не делали вовсе, тогда вы от нее отказываетесь и отвечать за результат не хотите. Ну тогда вам можно и зарплату не платить за эту работу. Если вы хотите уволиться и напоследок громко хлопнуть дверью - тогда это выход. Получается, что вот такие советы вы даете автору темы.
Что касается конструктивных анкерных болтов, так кроме моего есть мнения Беленя, Стрелецкого, Горева и других авторитетных специалистов , о том что анкерные болты диаметром менее 20 мм в колоннах применять не следует. Разумеется, книги этих людей - не НОРМЫ. Но при принятии решения инженер может и такие мнения учитывать.


Цитата:
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
Значит в пособии ошибка? И с каких пор у нас более старый СНиП главней более нового СП?
В СНиП II-23-81* неоднократно вносили изменения. И вы об этом, наверняка, знаете. А вот в Пособие по проектированию анкерных болтов, о котором вы говорите, изменений не вносили. И это обстоятельство сбивает с толку инженеров. Это факт. Хорошо это или нет - другой вопрос.
Должен также напомнить, что существует Распоряжение Правительства Российской федерации от 21 06 2010 г. №1047-р, подписанное Путиным, в котором содержится "Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". В этом Перечне есть СНиП II-23-81* "Стальные конструкции", а вот никаких СП там нет вообще. Таким образом получается, что СНиП более значимый документ, чем СП.

Последний раз редактировалось Leonid555, 16.07.2010 в 18:35.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2010, 21:43
#30
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


Leonid555, спасибо за подробный ответ.Опять получается какая-то каша с нашими нормами...
SergeyMetallist вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2010, 21:56
#31
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Нитонисе, на мои взгляды ссылаться никто вас и не заставляет. Я высказал свое мнение автору темы. Очевидно его (в отличие от вас) интересуют мнения участников форума, ну раз уж он тему создал.
Вы напрасно посчитали, что я хотел вас задеть. Я сказал лишь то, что сказал - на ваше мнение автору темы не сослаться перед заказчиком. А ему как раз сослаться на что-то и нужно (СНиП). Если найти обоснование не получилось, то можно поступать так как посоветовал я, хотя с заказчиками я мало общаюсь, так как не являюсь ГИПом. А вот когда схожие инициативы идут от моего непосредственного начальства (идущие вразрез с моими инженерными решениями), я всегда предлагаю свою подпись на чертеже не ставить, но все выполнить, как того хочет руководитель. То бишь исполнить роль чертежника. Лично для меня это приемлемое решение.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2010, 22:08
#32
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


Конечно же надо автору беседовать с заказчиком, причем показать ему фотографии со своих авторских надзоров, где выпуски арматуры Ф14 строители влегкую загибают поддонами с кирпичом. Еще лучше - показать какой вид имеют эти несчастные болты Ф16, тоже загнутые, жаль нет фото под рукой - был случай после перерыва в строительстве почему то болты Ф24 на половинфундаментов почти "лежали". Что уж с ними делали - одному Богу известно. Порыться на БСК и предъявить Заказчику. Если очень настаивает - применить его решение Ф16 и согласовать письменно.
__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
and.rey вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2010, 11:36
#33
[email protected]


 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
на что рассчитывается такой болт, если имеется только вертикальная нагрузка
А Вы уверены, что учли все нагрузки?
valenok@yandex.ru вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2014, 21:18
#34
AY

webcad.pro
 
Регистрация: 06.01.2005
Московская обл.
Сообщений: 501


Подыму тему, что бы не плодить лишних, полагаю мой вопрос тут вполне уместен.

Вопрос мой не конкретный, а скорее общетеоретический. Не могу уяснить себе в полной мере положения о предварительной затяжке фундаментных болтов крепящих стальную колонну.
(Ссылки по тексту на "Пособие по проектированию анкерных болтов к СНиП 2.09.03")

Тезисы после прочтения

{I} В п.3.8 написано, что все болты должны быть затянуты на F=0.75P - для статики и F=1.1P - для динамики.

{II} Далее в п.п. 3.15, 3.16, 3.17, имеются указания про затяжку в сдвигоустойчивых и сдвигодопускающих соединений и даны соответствующие формулы для определения усилий затяжки.

{III} В п. 3.18 формула (17) подразумевает, что поперечная сила воспринимается силой трения от действия продольной силы и силы затяжки болтов.

Мои выводы

Как я понял, указанная мной ситуация {II} для моего случая не применима, т.к. там идет речь об оборудовании, а у меня крепление колонны. Таким образом мы должны рассматривать затяжку болтов описанную в случае {I} и при проверке восприятия поперечной силы подразумевается, что болты затянуты именно по случаю {I}.

Вопрос

Может ли кто-либо подтвердить мои выводы? Или случай {II} может иметь отношение к колоннам? И корректна ли в таком случае проверка по формуле (17)?
AY вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2014, 09:36
1 | #35
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от AY Посмотреть сообщение
... случай {II} может иметь отношение к колоннам? И корректна ли в таком случае проверка по формуле (17)?
СТО 02494680-0057-2008
Настоящий стандарт распространяется на фундаментные болты ..., предназначенный для крепления несущих и ограждающих стальных строительных конструкций...воспринимающих постоянные, временные и особые нагрузки типа подвижных, вибрационных, взрывных, сейсмических в климатических районах с расчетной температурой наружного воздуха до минус 60 °С и сейсмичностью до 9 баллов
6.1 Затяжку гаек и контргаек фундаментных болтов строительных конструкций следует осуществлять стандартными ручными или механизированными (электрическими, пневматическими или гидравлическими) ключами с усилием, обеспечивающим отсутствие зазоров между соединяемыми элементами, гайками и шайбами в соответствии со СНиП 3.03.01-87.

6.2 Усилия предварительной затяжки болтов для восприятия горизонтальных (сдвигающих) усилий в плоскости опирания колонн на фундаменты определяются по формуле:
.....и должны составлять не менее указанных в таблице 7,
где - коэффициент стабильности затяжки, принимаемый по таблице 1;
- расчетная сдвигающая сила, действующая в опорной плоскости;
- нормальная сила;
- коэффициент трения, принимаемый равным 0,25;
- число болтов.
6.3 Регулирование усилий затяжки болтов производится с контролем по моменту закручивания, определяемому по формуле:
где - номинальный диаметр болта;
0,2 - коэффициент закручивания болтов при смазанной резьбе.

Таким образом имеются только два случая:
1.без сдвигающей нагрузки и с любой динамикой и 2.со сдвигом и тоже с любой динамикой.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2014, 21:20
1 | #36
AY

webcad.pro
 
Регистрация: 06.01.2005
Московская обл.
Сообщений: 501


Ознакомился с СТО 02494680-0057-2008 (прежде его кажется не видел, спасибо за наводку) документ полезный, прежде всего тем, что содержит актуальную информацию по части сортамента болтов и сталей, прочее либо повторяется, либо дано без подробностей, либо опущено.

Однако, объясню причины своих изысканий: я решил подготовить автоматизированный расчет анкерных болтов с выводом отчета, поэтому хочу учесть по возможности более широкий круг возможных расчетных ситуаций. Собственно, кроме предварительного натяжения все более или менее ясно, а с последним возникло недопонимание.

Если опираться на "Пособие по проектированию анкерных болтов к СНиП 2.09.03" и на прил. Г СП 43.13330.2012 то там присутствуют обозначения F, F_0, F_1, F_2 (F_2 в СП нет) и из описания я решительно не могу понять где и когда применять то или иное усилие.

Опять же есть проверка на сдвигающую силу с учетом силы затяжки болтов, где нет указаний о какой затяжке идет речь.

Есть ли объяснение этому многообразию различных вариантов преднатяжения?

То, что уже сделано по расчету можно поглядеть здесь. На случай если кто-то вздумает воспользоваться, предупреждаю, что расчет на данном этапе толком не тестировался и может содержать явные ошибки.
AY вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2014, 22:38
1 | #37
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от AY Посмотреть сообщение
хочу учесть по возможности более широкий круг возможных расчетных ситуаций
- как на счёт моментов в двух плоскостях?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2014, 23:13
#38
AY

webcad.pro
 
Регистрация: 06.01.2005
Московская обл.
Сообщений: 501


Вопрос неоднозначный, т.к. хотелось бы держаться каких-то нормативных или хотя бы околонормативных методик, а они ориентированны на колонны с моментом в одной плоскости. Впрочем, если вы готовы поучаствовать, то можно подумать и над двумя моментами хотя бы как вариант с так сказать "авторским" подходом.
AY вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2014, 05:49
1 | #39
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от AY Посмотреть сообщение
...Есть ли объяснение этому многообразию различных вариантов преднатяжения?...
За много лет я пришел к выводу, что в советских нормах затяжка болтов без контроля оставлена именно БЕЗ КОНТРОЛЯ. Т.е. нет конкретного определения, КАК затянуть болт. В СНиП нес. и огр. есть выражения "до отказа" и "проверить молотком". Полная неопределенность. Потому что отказ может наступить в виде сорванного болта, если затягивающий сильный . А молотком можно так двинуть, что сдвинется колонна . При этом что для М16, что для М96 - одно и то же. Налицо недоработка.
Как быть? Наверно надо у эуропейцев подсмотреть, что они там предписывают по затяжке обычных болтов. Затем, если там переборщено или недоработано, обратиться к машиностроительным законам - известно, что для каждого болта оне дают рекомендационные моменты затяжки. Понятно, что задав момент затяжки, нужно его и контролировать. Но по крайней мере есть ориентир, а как наделе - на глаз мерить или ключом, другой вопрос.
Контргайка в расчете не рассматривается, да и усилие она не может менять особо, но тоже какое-то мерило для нее должно быть обозначено, чтобы монтажник мог ориентироваться.
В расчете же главное соответствовать теоретической предпосылке - болты должны быть затянуты примерно на 0,7-0,75 расчетного усилия. И на сдвиг тоже должно рассчитываться из такой предпосылки. Т.е. монтажнику должно быть пофигу, задумана там работа на сдвиг, не задумано - он должен видеть диаметр и затянуть СООТВЕТСТВЕННО диаметру, невзирая на эротические фантазии расчетчиков.
Например, видит М30. Затягивает на момент Х кг*см из всероссийской универсальной таблицы. Сантиметры он может прикинуть по длине ключа, килограммы - по личным ощущениям в мышцах. Ну и периодическая "тарировка" ощущений динамометрическим ключом.
Для очень грамотных: здесь (и далее) под кг подразумевается не масса, не вес, а УСИЛИЕ. Или СИЛА. Или как там удобнее понимать.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2014, 09:40
#40
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от AY Посмотреть сообщение
"авторским" подходом
- это можно (конструктивная критика).
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчёт анкерного болта.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчёт опорного узла пространственной фермы Mozgunov Конструкции зданий и сооружений 39 15.12.2014 10:07
глубина заделки u-образного анкерного болта Berd Конструкции зданий и сооружений 14 20.06.2010 19:41
заделка анкерного болта в монолитной плите. Maks5 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 06.05.2010 09:09
Расчёт шпунта alexNAP Основания и фундаменты 13 12.10.2009 14:20
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну real_engineer Расчетные программы 4 15.09.2009 10:41