Температурный перепад трубопроводов в узле управления теплоснабжения. Как исправить ситуацию?
Инженер-конструктор, раздел ОВ
город Тула
Регистрация: 19.11.2008
Сообщений: 67
|
||
Просмотров: 12360
|
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Цитата:
Разницу температур надо не снижать, а повышать. Высокая температура обратной воды говорит о том, что в здании снимается тепла меньше, чем положено. Это происходит из-за двух причин: 1. Завышенный расход теплоносителя. Завышение расхода (часто в 2-3 раза) происходит из-за разрегулировки внутренней системы и отстутствии ограничения расхода на вводе (шайба, регулятор) 2. Недостаточная поверхность нагрева радиаторов, не позволяющая снять требуемое количество тепла. В любом случае виноват абонент, нарывающийся на хорошие штрафы. Цитата:
Если расход выше расчетного в 2 раза, то температура в помещениях увеличивается примерно на 3 градуса. Этого не замечают. А при уменьшении расхода температура в помещениях снижается более заметно. Увеличение потребления теплоэнергии по счетчику возможно связано с увеличением бесполезных потерь. Система отопления должна быть отрегулирована, узел ввода правильно настроен. Тогда и тепло будет, и не будет переплаты. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор, раздел ОВ Регистрация: 19.11.2008
город Тула
Сообщений: 67
|
Как хорошо, что есть кому ответить. Главное все понятно и доступно. Спасибо огромное ShaggyDoc!
Хотелось бы лично у Вас уточнить несколько моментов: По первому вопросу абсолютно все понятно и я полностью с Вами согласен. По второму вопросу немного поясню, что хотел отразить в предыдущем посте: При температуре наружного воздуха -7 0С имеется высокий температурный перепад между трубопроводами системы отопления. К примеру: температура подающего трубопровода была 60 0С, обратного 43 0С. Соответственно разница составляет 17 0С. Школа расположена в Тульской области. Температура подающего трубопровода на узле управления соответствует температурному графику ТСО (хотя если сказать честно то здесь я немного лукавлю). А вот температура обратного трубопровода естественно не соответствует графику ТСО (будем считать так). Вопрос: Наконец хочется понять из-за каких причин это может происходить? Только ли из -за разрегулировки системы отопления, а также конструкции теплового узла? Плохой циркуляцией теплоносителя из-за малого расхода? Или есть еще несколько аспектов на какие можно обратить внимание? По третьему вопросу: Добавлю. Насос установлен на обратном трубопроводе. После установки насоса теплопотребление здания и соответственно переплата денежных средств увеличились примерно в 1,5 раза. До этого теплопотребление здание было "примерно на одном уровне". По словам персонала после установки насоса и периодической его работы в помещениях становится "немного теплее". Администрация "вынуждены" включать насос, чтобы не замерзали ученики и не было жалоб. Вопрос 3.1 По Вашему мнению работа насоса увеличила показания Гкал по счетчику из-за бесполезных потерь? Вопрос 3.2 И связано ли увеличение Гкал именно с насосом? Или может в чем то другом может быть причина?
__________________
Работаю в "Цитадели Зла" Последний раз редактировалось sapr71rus, 30.03.2012 в 15:56. |
|||
|
|||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Высокий температурный перепад был бы, если бы обратка была 43 при Тн -28. А "аспекты" простые: 1. Если температура в помещениях нормальная, а температура обратки выше графика, значит или расход занижен, или радиаторов многовато. Скорее первое. 2. Если обратка выше графика - завышен расход. Цитата:
Вот тогда и начинают "принимать меры", которые заключаются обычно в том, что или сопло рассверлят, или насос поставят. При этом увеличивается расход воды. Добьются, чтобы в "холодных" помещениях стало "нормально", но при этом в "бывших нормальных" уже будет "жарко". На это не жалуются, а просто откроют форточки. Но перерасход тепла будет уже 20%. Система отопления должна иметь тепловую устойчивость и гидравлическую устойчивость. Тепловая устойчивость заключается в том, что при изменении любых внешних факторов (температура наружного воздуха, перепад напора, температура теплоносителя), температура во всех помещениях изменяется равномерно и одинаково. Гидравлическая устойчивость заключается в том, что при изменении внешних факторов расход через все стояки изменяется равномерно и одинаково. Вот тогда нет и перерасходов тепла. А в неустойчивой системе Тв изменяется неравномерно. Если в одном классе жалобы, доводят расход ("вынуждена включать насос") до прекращения жалоб. Но во всех остальных будет перетоп. Цитата:
Какое соотношение полезной и бесполезной составляющей расхода, вы и должны установить, проводя энергоаудит. Надо рассчитать нормативный расход тепла за отопительный период при расчетных условиях. Расчетные расходы взять из проекта (если есть) или по удельным характеристикам для такого здания. А потом сравнить с расходом по счетчикам. Цифры 250 или 400 Гкал ни о чем не говорят. Расчетная может быть вообще 500, например. Рост затрат объясняется просто - сначала было "холодно" и платили мало. Включили насос, стало "немного теплее", но платить стали в 2 раза больше. Жаба душит, денег нет. Вот энергоаудитор и должен вывести норму, чтобы знали, сколько объективно должно быть. Цитата:
|
||||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Но сейчас у муниципальных и государственных учреждений период сумасшествия. Они все обязаны заиметь энергетические паспорта. А энергопаспорт делается по результатам энергетического обследования. Но им нужен только ЭП в виде обязательной бумажки, зарегистрированной Где Надо. По сути сами результаты обследования их не волнуют - лишь бы бумажку дали. Она нужна для прикрытия личной задницы, а убытки не их личные. Денег на качественные обследования у них нет, вот и нанимают "профессионалов", которые делают да 2 тыс. руб работу, которая стоит 200 тыс. Но есть и настоящие заказчики, производственные. Для них главное - результат. Так у них тоже такое обнаруживается, что они сами удивляются - как же они не знали своих "дыр". Вот на днях вхолостую работающие сетевые насосы обнаружили, и косинус фи 0.6 |
|||
|
||||
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750
|
Ладно, заметано. хрен с ними с командировочными . Но как же вы там заснимете тепловизором как у меня тепло через чердачный люк уходит? Неужели такая техника сейчас ? Или опять МММ ?
|
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Вот и у твоего люка все наглядно будет видно. Заодно наверняка найдется какой-нибудь след протечки через кровлю, где когда-то было мокро, а теперь пониженное сопротивление. Щели всякие скрытые находятся, дыры замазанные. Примеров найдешь множество. Всяких. Но особо впечатляют термоснимки электрооборудования, где выявляются перегретые контакты и проводники. Их ведь глазами не видно и рукой не пощупаешь, а бывают в таком состоянии, что готовы к возгоранию. |
|||
|
|