Непрочитано 19.04.2012, 00:04 #1
Проектирование МК для районов крайнего Севера (ниже минус 40 градусов)
designer
 
конструктор
 
Украина/Харьков
Регистрация: 14.08.2008
Сообщений: 44

Проектирую каркасное промздание в Салехарде, расчетная температура наружного воздуха ниже минус 40 градусов. При проектировании ферм покрытия (пролеты 30 и 36 м) столкнулся со следующей проблемой.
В сериях 2.440-2 вып. 2 Узлы покрытий промпредприятий, в табл. 1 док 01КМ и 1.460.2-10/88 вып. 1 в табл. документ 54КМ Максимальное расчетное усилие в элементах решетки ферм до 300 тс при толщине фасонки 22 мм, а при температуре ниже минус 40 до 153 тс при толщине фасонки 14 мм. Сечения раскосов два уголка 200х12 и 160х10 соответственно.
Вопрос: почему не дают большие усилия в решетке, а ограничивают меньшей толщиной фасонок и меньшими уголками?
Подскажите пожалуйста нормативы по требованиям к строительству в Северных районах.
Просмотров: 6818
 
Непрочитано 19.04.2012, 10:13
#2
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


да нет там для металлокаркаса никаких особенностей, кроме требований к марке стали.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.05.2012, 00:41
#3
designer

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2008
Украина/Харьков
Сообщений: 44
<phrase 1=


Нашел в СП 16.13330.2011 Стальные конструкции"
п. 13 проектирование с учетом хрупкого разрушения.
Применять возможно меньшие толщины элементов сечения.
designer вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2018, 07:44
#4
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


str02, скажите а на ГСП профили нет ли ограничений в этих районах?
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2018, 08:04
#5
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
str02, скажите а на ГСП профили нет ли ограничений в этих районах?
На ГСП нет, разве только по марке стали (С345-1, 2, 3, 4 - в зависимости какая конструкция)
Если по памяти, то так:
ограничивается длина температурных блоков, ограничивается максимальное расстояние м/у вертикальными связями, устанавливаются дополнительные вертикальные связи по коньку (если есть фермы).
И всё это при условии, что конструкция будет эксплуатироваться как открытая, неотапливаемая. А если в тепле, то разницы нет (кроме расстояний вертикальных связей по колоннам).
__________________
Век Живи - Век Учись!

Последний раз редактировалось Sergey_v, 30.03.2018 в 08:09.
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2018, 08:17
#6
Левша


 
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 183


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
да нет там для металлокаркаса никаких особенностей, кроме требований к марке стали.
Есть дополнительные требования по сварке в п.14.1 СП 16.13330.2017, расчетное сопротивление сварных швов должна быть снижено на 15%, и др.
Впрочем, это больше касается конструирования.

Последний раз редактировалось Левша, 30.03.2018 в 08:34.
Левша вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.03.2018, 23:18
#7
designer

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2008
Украина/Харьков
Сообщений: 44
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
И всё это при условии, что конструкция будет эксплуатироваться как открытая, неотапливаемая. А если в тепле, то разницы нет (кроме расстояний вертикальных связей по колоннам).
В СП16.13330 Стальные конструкции:
п. 4.2.3 За расчетную температуру в районе строительства следует принимать температуру НАРУЖНОГО воздуха и т.д.
п. 15.4.10 В покрытиях зданий эксплуатируемых в районах с расчетными температурами ниже минус 45 градусов и т.д.
И учитывать следует раздел 13 СП16.13330.
Нельзя пренебрегать расчетной температурой и указывать ее необходимо в общих указаниях.
designer вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2018, 04:47
#8
Pipetkins


 
Регистрация: 29.01.2017
Москва
Сообщений: 198


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
И всё это при условии, что конструкция будет эксплуатироваться как открытая, неотапливаемая. А если в тепле, то разницы нет (кроме расстояний вертикальных связей по колоннам).
Ага, а возводить здание сразу в "тепле" будете. Да и не факт, чт остройку могут не заморозить и оставить каркас "на улице" год другой
Pipetkins вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2018, 14:04
#9
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Ребята, может есть у кого пример КМ-а с расчетной температурой -40? Спасибо большое!
Sanechek вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Проектирование МК для районов крайнего Севера (ниже минус 40 градусов)

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Уплотнение скального грунта в условиях Крайнего Севера leonti Технология и организация строительства 20 01.12.2017 09:34
На какой глубине температура грунта будет не ниже минус 15 градусов? Олюша Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 48 11.01.2012 15:52
Использование болтов в климтических условиях крайнего севера WASSKKA Конструкции зданий и сооружений 4 21.12.2011 16:07