| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
14.01.2014, 10:10 | #1 | |
Как задавать скрытые балки в программном комплексе (из опыт)?
Конструктор
Астана
Регистрация: 30.05.2013
Сообщений: 57
|
||
Просмотров: 19898
|
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,846
|
Liyob, про какую расчетную программу разговор? Или пофиг, будет вестись обсуждение всех и вся?
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
А что такое опыт? Думаете все тут эксперименты ставили и проясняли для себя работу данного варианта конструктивного решения плоских перекрытий? Вряд ли... Да, многие пробовали по разному считать - но разве это опыт? Это лишь сравнение различных способов расчета друг с другом.
Про сравнение с реальными опытами - сам бы с удовольствием послушал. Проблемы возникают, когда кто-то решил что его способ расчета - точный (в голове решил) и на его основании запроектировал такое перекрытие. А оно трещит. Или, допустим, не трещит, но хотят увеличить нагрузки... Что делать? За всех - не отвечу. С моей точки зрения, есть в этом деле "мутные", не до конца исследованные вопросы. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 30.05.2013
Астана
Сообщений: 57
|
А путем увеличения жесткости плиты в месте пропуска каркасов с учетом армирования. Теоретически так делать логично по вашему личному мнению?
А вы проектировали такие плиты? Сейчас если заказчику сказать что лучше бы сделать балки высотой хотя бы 300-400мм, мягко говоря он посчитает вас не компетентным, т.к. преимуществ по архитектуре куча. Рынок заставляет делать. Но как? |
|||
|
||||
Я думаю, что скрытые балки можно применить если расчет ведется врукопашную методом заменяющих рам. Там в надколонной полосе можно как-то еще обосновать их применение. В скаде и лире получается учет работы бетона два раза происходит, если совмещать балки с плитами.
|
||||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ну допустим, мы сделали так в крайней скрытой балке. Которая вроде как еще и на кручение работает. И в ней будут косые трещины. Насколько снижать ее жесткость? Сколько уйдет в пролет? Как оценить ее прочность на совместное действие кручения, поперечных сил и момента (на опоре)?
По моему мнению, такой способ армирования нуждается в экспериментальном исследовании и выпуске неких рекомендаций, либо хотя бы публикаций. По моему мнению, логично использовать проверенные практикой решения. Нет, но сталкивался с чрезмерными прогибами и необходимостью усиления. Сталкивался с уймой вариантов расчета. Цитата:
И разного рода кессоны, пустотные плиты, напряжение в построечных условиях, + любая классика вроде капителей или балок - на мой взгляд, более проверенное решение. Да даже Аркос - тот хотя бы испытывался, а авторы много чего писали... |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Liyob
А на много ли жесткость увеличется???? 1. Вы попробуйте задайте это обыкновенными оболочками определите армирование. 2. Дальше определите жесткость сечения с учетом армирования. 3. Жесткость которую определите примените к пластинам которые вы считаете скрытыми балками 4. Откорректируйте жесткости всех элементов, с учетом СНИПовских коэф-тов на снижение модуля деформации при учете трещино образования. Скрытые балки это миф.... Жесткость практическине добавляют, только несущую способность по первому предельному увеличивають...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Так называемые, скрытые балки при проектировании плоских монолитных перекрытий применялись в начале освоения данного вида конструкций по аналогии с балочными системами... практика и дальнейшие исследования показали их экономическую и техническую неэффективность...
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 808
|
метод рамной аналогии был и применялся для безбалки по причине недостаточной вычислительной мощности программ и эвм того периода, чтобы посчитать безбалку в оболочках с реалистичным распределением усилий.
потом появились деятели пытающиеся создать гибрид с использованием обычных пустоток в качестве заполнителя, когда надежнее и чище и легче изначально родное кессонное перекрытие в виде системы перекрестных балок. Последний раз редактировалось mikel, 27.01.2014 в 17:45. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Последних комментариев, как мне кажется достаточно, для исчерпывающего ответа...
Если есть желание, то можно по эксперементировать, методик предложили достаточно.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 30.05.2013
Астана
Сообщений: 57
|
DEM
Сейчас на этот вопрос ответить не могу. 1. Можно ссылку какую-нибудь (опыта маловато) как это сделать? 2. По этому вопросу тоже можно ли ссылку? 3. Это я сделаю 4. И здесь наверное сам дотукаюсь Буду практиковаться... Kykycuk Т.е. считаем обычными оболочками раскладываем фоновую арматуру (обычно д12) и раскладываем дополнительную верхнюю (на опорах) и нижнюю (в пролете) сетки. И все? Мне кажется это слишком просто? Вот у меня сейчас именно пролет 7,2м (сетка колонн 7,2х7,2) по обычному (линейному) расчету в лире прогибы не больше сниповских. Так значит не мучаясь с неизвестными и непонятными скрытыми балками я могу разложить сетки и все нормально? Можете дать ссылку где можно было бы прочитать про это поподробней. И можно источник картинки (Городецкий). Чуть позже просчитаю свою схему без балок и выложу картинки для наглядности. Ал-й ЛИС и stoper уважаемые мной участники. Но кессоны и пустотные монолитные плиты не для наших "советских" строителей. У нас стандартные пролеты в офисах и жилых домах. А к кессонам считаю нужно переходить при пролетах 9м и более. |
|||
|
||||
Цитата:
Проверьте плиту на продавливание с учетом моментов. |
||||
|
||||
Sx верх - напряжения у верхней грани элементов вдоль оси Х. У Sу верх аналогичная картина, только в другом направлении. Скрытые балки добавляют площадь поперечного сечения арматуры совсем не в том направлении, в каком это было бы логично сделать по напряжениям.
Цитата:
Последний раз редактировалось Kykycuk, 28.01.2014 в 11:49. |
||||
|
||||
Конструктор Регистрация: 30.05.2013
Астана
Сообщений: 57
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Как правильно задавать шаг поперечной арматуры монолитной балки по конструктивным требованиям. | anka_sun | Железобетонные конструкции | 12 | 15.11.2015 00:05 |
Скрытые балки. Армирование безбалочного перекрытия. | Mihail90 | Железобетонные конструкции | 1 | 17.04.2013 09:52 |
Как в кристалле при расчете балки задавать закпрепление балок в плоскости изгиба и из плоскости изгиба (схема) ? | Юрий_84 | SCAD | 9 | 16.12.2012 03:18 |
Помогите посчитать мет. ферму в программном комплексе Лира | XOn | Лира / Лира-САПР | 5 | 03.10.2009 20:07 |