Цитата:
Просто я считал, что сила реакции опоры действует равномерно на всю опорную поверхность пластины. Как ее заставить не деформироваться от реакции опоры? Я думал, она будет оставаться недеформированной, а в местах приварки ребер будут места концентрации напряжений. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649
|
Цитата:
Реакцию как правило всегда и рапределяют по опорной плите, чтобы потом подобрать ее толщину по напряжениям. контактная задача зависит от множества нюансов опирания, поэтому равномерное распределение идет в разумный запас. Концентрация напряжений играет роль там где напряжения переменные. Там где они постоянные - конкретно в вашей опоре, нет проблем в том что локальные напряжения будут значительно выше предела