11.02.2015, 14:49 | #1 | |
Как правильно задать нагрузки от ж/д составов.
Проектировщик
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 74
|
||
Просмотров: 14297
|
|
||||
Проектировщик Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 74
|
Цитата:
Справочное пособие к СНиП п 5.4 не рассматривает нагрузку от подвижного состава железных дорог как постоянную. Данную нагрузку он рассматривает как временную длительную и дает рекомендации по ее приложению: п 5.12 "Нагрузки от подвижного транспорта приводятся к эквивалентной равномерно распределенной нагрузке" |
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 74
|
Цитата:
Вы имеете ввиду по СП 35.13330.2011? |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Согласно СП 43.13330.2012( СНиП 2.09.03-85 Актуализированная редакция )"Сооружения промышленных предприятий" :
" В.10. Нормативную эквивалентную нагрузку СК на уровне низа шпал от подвижного состава железных дорог следует принимать в виде сплошной полосы шириной 2,7 м интенсивностью , равной: g1n=CK/2.7 (В.9) где С - коэффициент (для расчета подземных конструкций следует принимать равным 1,5); К - класс нагрузки, равный 137 кН (14 тс) на 1 м пути. При соответствующем обосновании допускается снижение этой нагрузки до величины К = 98 кН (10 тс) на 1 м пути." Deemix, вы же не магистральную железную дорогу проектируете. Вот и не забивайте себе голову. Что касается Коэффициентов надежности по нагрузке γf к временным нагрузкам и воздействиям, то их принимают согласно пункта 6.23 из СП 35.13330.2011 (СНиП 2.05.03-84* Актуализированная редакция) "Мосты и трубы". Но там в таблице 6.9 все коэффициенты меньше 1,5. Выполнять ваши расчеты не имея геологии вообще не имеет смысла. Это уже просто игры взрослых людей в детской песочнице. От какой балды вы приняли коэффициент постели 500 т/м3? Почему не 300 т/м3? Почему не 100 т/м3? Месье понимает толк в извращениях? Последний раз редактировалось Leonid555, 16.02.2015 в 15:25. |
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 74
|
Цитата:
В.9. Временные нагрузки от подвижного транспорта следует принимать в соответствии с СП 35.13330 в виде нагрузки СК - от подвижного состава железных дорог, АК - от автотранспортных средств, НК-80 - от колесной нагрузки, НГ-60 - от гусеничной нагрузки. Цитата:
Коэффициент постели принимался как для самого слабого грунта. Для того чтоб получить запас по прочности. Насколько корректным является приложение нагрузки в виде сплошной полосы применением постоянного коэффициента постели? Если нагрузку приложить на всю площадь плиты, то напряжение в плите окажутся нулевыми. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Ну будет этот коэф меньше 1,5. И что? Я же писал - смотрите таблицу 6.9 из СП35.13330.2011.
И учтите, что у вас в любом случае - не мост и не тоннель. Цитата:
Коэф постели может быть не 500 т/м3, а намного меньше. (Только что на одном из моих объектов он получался около 100 т/м3 - по одной из скважин.) А кто вам мешает представить нагрузку в виде двух полос (линий рельсов)? Я же не знаю как вы рельсы крепите и на что их устанавливаете. Может у вас там закладные детали как на подкрановых балках. А может - просто шпалы лежат на гравийной подушке, насыпанной по жб плите, и эта подушка нагрузку распределяет. |
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 74
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
У меня по заданию есть нагрузка от одного заполненного состава. И что тогда мне мешает посчитать нагрузку от пары колес. Эксперементировать с расположением вагонов в схеме. [quote=Leonid555;1370167]Я же не знаю как вы рельсы крепите и на что их устанавливаете. Может у вас там закладные детали как на подкрановых балках. А может - просто шпалы лежат на гравийной подушке, насыпанной по жб плите, и эта подушка нагрузку распределяет.[/quote Ж/б шпалы.Разрез прикладываю. Последний раз редактировалось Deemix, 17.02.2015 в 11:27. Причина: Вложение |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Цитата:
Цитата:
Оказывается у вас все это дело происходит на реконструируемом заводе - это его подъездные пути и разгрузочные площадки. Тогда вам точно нужен именно СП 43.13330.2012( СНиП 2.09.03-85 Актуализированная редакция )"Сооружения промышленных предприятий". И нагрузку следует принимать вот как там и нарисовано - на площадку шириной 2,7 м. Насчет коэффициента к нагрузке - я бы принял 1,5. Как ни крути, а у вас фунд плита. Хотите уменьшить в ней армирование? Ну так сделайте гидроизоляцию этой фунд плите и не рассчитывайте ее на трещиностойкость. У ваших предшественников армирование было меньше? А может они коэф постели взяли больше чем у вас или просто армирование от балды залепили, исходя из собственного опыта. |
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 74
|
Не могу доказать коллегам, что нужно делать по СП 43.13330.2012. В задании есть масса вагона, масса перевозимого груза. Говорят что нужно от и него отталкиваться. А так же использовать "сосредоточенную" нагрузку от колесной пары, вместо распределенной полосовой, потому что она лучше описывает работу конструкции (например просто покоящаяся цистерна). И в СНиПе с коэффициентом не совсем понятно.
Подход следующий: "ты и так и сяк попробуй и выбери наихудшие условия" |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Оценка / критика расчетной схемы | Кулик Алексей aka kpblc | Лира / Лира-САПР | 1945 | 13.03.2024 23:43 |
Как правильно задать крановые нагрузки? (Scad) | Fag | SCAD | 34 | 07.06.2019 09:52 |
Scad, Односторонние связи (КЭ 352) - как правильно задать | mann | SCAD | 27 | 20.12.2016 15:08 |
Помогите задать контакты, нагрузки в solidworks simulation | olga_arb | Расчетные программы | 2 | 25.10.2012 11:00 |