Непрочитано 18.02.2016, 20:50 #1
Прошу оценить схему фундамента дома
qznik
 
Регистрация: 18.02.2016
Сообщений: 2

Доброго времени суток!

Кратко об объекте:
Дом 1 этаж, 65 м2.
Стены из красного облицовочного кирпича + керамические блоки

Проектная организация предложила такой вариант фундамента (схема в приложена в скриншоте + PDF)
Они предлагают опирать облицовочный кирпич на черновой кирпич... на фундамент категорически отказываются! Я предлагаю сделать по традиционной схеме - упорно отказываются!

У меня большие сомнения:
- отсутствие положительных отзывов о таком варианте
- высокие риски испортить облицовочный кирпич при эксплуатации объекта (красный кирпич боится воды, а тут будет натягивать сырость + осадки)
- высокий риск появления трещин кирпича

Они ссылаются на http://www.wienerberger.ru/cs/Satell...icleStandard13
там есть файл "Типовые узлы" на странице 1.2 есть решение "Стены подвала с поверхностным сбросом воды и защитой гидроизоляции кирпичной кладкой"

Прошу помочь понять лучше ли этот вариант или нет? И какие аргументы привести?

Заранее спасибо!!!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема фундамента.JPG
Просмотров: 171
Размер:	128.7 Кб
ID:	165590  

Вложения
Тип файла: pdf Схема.pdf (440.8 Кб, 32 просмотров)

Просмотров: 1621
 
Непрочитано 18.02.2016, 21:21
#2
Medoved


 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250


У Вас правильный аргумент - будет иметь место капиллярный подъем воды по кладке. Между фундаментом и блоками есть горизонтальная гидроизоляция, а в облицовочном слое нету!

Кстати, 380мм блоков достаточно по теплоизоляции? Какой район, какие блоки?
Medoved вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.02.2016, 21:28
#3
qznik


 
Регистрация: 18.02.2016
Сообщений: 2


Спасибо за ответ!
Объект будет в Брянске, стена в общем 500 мм... вполне хватает.

Скажите, какие аргументы указать, чтобы убедить проектировщиков? Они наотрез отказываются, вот их ответ:

Ответ 1
Все узлы соответствуют СНиП, ссылки на нормативные документы по которым велись расчеты, все прописаны в пояснительной записке.

ответ 2
Посмотрите эту ссылку http://www.wienerberger.ru/cs/Satell...icleStandard13
qznik вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2016, 21:48
#4
Faust2956

Инженер проектировщик
 
Регистрация: 26.10.2011
Миасс
Сообщений: 111


Судя по узлам (2.1 больше всего подходит), на которые они ссылаются, гидроизоляция в кирпичной кладке есть(и всё равно её надо было бы задрать повыше от уровня земли, хоть на пару рядов). У Вас гидроизоляция быть должна. На узле 1.2 кладка нужна для защиты гидроизоляции от повреждений строительным мусором (что на деле бывает достаточно часто) и так далее при обратной засыпке.
__________________
Время и место Подвига определяется Судьбой. Но если не придёт Герой, не будет и Подвига...
Faust2956 вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2016, 22:00
#5
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737


Нормальная схема, но есть ошибка в части гидроизоляции, на которую указал Medoved. Гидроизоляцию под стеновыми блоками надо протащить наружу насквозь через облицовочный слой. А вот оклеечная ГИ фундамента снаружи тут лишняя. Вполне достаточно сплошной плоскости ГИ в полу, пересекающей наружные стены. Если, конечно, не на болоте стройка (а если на болоте, фундамент надо вообще по-другому решать).
Цитата:
Сообщение от qznik Посмотреть сообщение
Они предлагают опирать облицовочный кирпич на черновой кирпич... на фундамент категорически отказываются! Я предлагаю сделать по традиционной схеме - упорно отказываются!
Какая такая традиционная схема? Облицовочный кирпич пустотный - его нельзя в землю заглублять. Правильно отказываются - даже нормами запрещено. А вот из полнотелого керамического кирпича пластического прессования можно и фундаменты делать - воды не боится (в отличие от силикатного). Схема должна быть такая: от фундамента до ГИ кладка из полнотелого глиняного кирпича, выше - из облицовочного пустотного.
иваниваныч вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Прошу оценить схему фундамента дома

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прошу оценить надёжность конструкции kisroman Конструкции зданий и сооружений 42 06.01.2009 13:23
Прошу помощи в части проектирования электрики дома legron Разное 3 29.12.2007 17:22
Прошу оценить работу Tat Разное 28 20.09.2007 10:59