Непрочитано 17.01.2017, 15:18 #1
В какой срок должно быть проведено уточняющее энергетическое обследование здания
Виконт
 
Регистрация: 13.09.2011
Сообщений: 39

Виконт вне форума Вставить имя

В какой срок должно быть проведено уточняющее энергетическое обследование коммерческого здания (бизнес-центр) после ввода в эксплуатацию в 2014году? Не могу найти нормативного требования. Энергетический паспорт на основании проектной документации выполнялся. 261-ФЗ в тот период давал срок через 5 лет по ст. 11 но не для этого типа зданий. СНиП 23-02-2003, п.12.4 Энергетический паспорт здания следует заполнять: "в) на стадии эксплуатации строительного объекта - выборочно и после годичной эксплуатации здания." То есть через год или нет? А потом?
Просмотров: 1263
 
Непрочитано 17.01.2017, 15:27
#2
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 572


Паспорт на основании проектной документации составляется только при проектировании (строительство, реконструкция).
juri18 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 17.01.2017, 15:40
#3
Виконт


 
Регистрация: 13.09.2011
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Паспорт на основании проектной документации составляется только при проектировании (строительство, реконструкция).
Это понятно. К чему было это сообщение? Вопрос про сроки уточняющего энергетического обследования по итогам которого будет составлен следующий паспорт
Виконт вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 17.01.2017, 16:28
#4
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 9,530


Цитата:
Сообщение от Виконт Посмотреть сообщение
СНиП 23-02-2003,
Давно не действует. К тому же ни СНиП, ни заменивший его СП не диктуют правовые отношения, связанные с энергетическими обследованиями.

По сути вопроса:
Энергетический паспорт входит в состав ПД и предназначен для отражения показателей, которые должен контролировать Стройнадзор при приемке. Вот в этот момент и может быть проведено энегетическое обследование, чтобы получить данные по объекту. Но допускалось составлять энергопаспорт по проектной документации по форме 24, теперь форма 34 Минэнерго). Но это было раньше.

В редакции 216-ФЗ 2016 года такую возможность убрали. Обследование при вводе для бюджетных объектов должно выполняться. Но для всех прочих

Цитата:
5. Энергетическое обследование проводится в добровольном порядке, за исключением случаев, если в соответствии с настоящим Федеральным законом оно должно быть проведено в обязательном порядке
Это Статья 16. Обязательное энергетическое обследование. Там 6 видов организаций, к которым бизнес-центр не отнести. Т.е. все на усмотрение владельцев.

И вообще объемы обязательных обследований сокращены, теперь и не все бюджетные обследуются, а в зависимости от объемов потребления энергоресурсов. А через 5 лет должны пересматриваться требования к энергоэффективности.
ShaggyDoc вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 19.01.2017, 14:08
#5
Виконт


 
Регистрация: 13.09.2011
Сообщений: 39


Я прекрасно знаю какая нормативная документация и когда действовала (кстати СНиП 23-02-2003 не актуализирован только с 01.07.2015. так что не очень то и давно) Меня не интересуют, что действует СЕЙЧАС. Мне нужно что действовало ТОГДА т.е. на 2014 год, по каким нормам и в какой срок должно быть проведено уточняющее энергетическое обследование коммерческого здания после его сдачи в 2014г. Вопрос серьёзный, так как связан со спором с Налоговой о налоговой льготе для зданий классов "А" и "В"
Виконт вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 19.01.2017, 15:58
#6
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 9,530


Цитата:
Сообщение от Виконт Посмотреть сообщение
Меня не интересуют, что действует СЕЙЧАС. Мне нужно что действовало ТОГДА
А органы власти не интересует, что Вас интересует и о чем Вы мечтаете. Все должны руководствоваться Законом. Вот откройте его и прочитайте, статьи про энергообследование, если моим цитатам не верите. Нет в 216-ФЗ никакого "уточняющего" энергообследования.

О том, что
Цитата:
при эксплуатации класс энергосбережения здания должен быть уточнен в ходе энергетического обследования
было и в СНиП 23 и осталось в СП 50. Без указания сроков. Но это только личные благие пожелания разработчиков СНиП. А втот что действительно есть, так это Постановление 87, в котором, среди прочих требований к разделу "Энергоэффективность" указано:

Цитата:
в) перечень требований энергетической эффективности, которым здание, строение и сооружение должны соответствовать при вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации, и сроки, в течение которых в процессе эксплуатации должно быть обеспечено выполнение указанных требований энергетической эффективности;
Вот эти сроки и указываем в ПД. Специальной таблицей. ОБычно большинство показателей должно соответствовать при вводе в эксплуатацию, а, например, удельная ТЗХ должна быть приведена в соответствие в течение годичного срока эксплуатации. Это устанавливается проектом, а не нормативным документом. Просто потому, что здание, условно говоря должно "просохнуть", оборудование должно заработать. Вот на следующий год и можно провести обследование с тепловизионной съемкой, которая зимой делается.

Доказать что-то сможете только проведя энергообследование. Не хотите его проводить (оно не обязательное для вашего здания) - довольствуйтесь тем что есть в части льгот и прочего.
ShaggyDoc вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 19.01.2017, 16:08
#7
Виконт


 
Регистрация: 13.09.2011
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
было и в СНиП 23 и осталось в СП 50. Без указания сроков. Но это только личные благие пожелания разработчиков СНиП. А втот что действительно есть, так это Постановление 87, в котором, среди прочих требований к разделу "Энергоэффективность" указано:

Цитата:
в) перечень требований энергетической эффективности, которым здание, строение и сооружение должны соответствовать при вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации, и сроки, в течение которых в процессе эксплуатации должно быть обеспечено выполнение указанных требований энергетической эффективности;
Вот эти сроки и указываем в ПД. Специальной таблицей. ОБычно большинство показателей должно соответствовать при вводе в эксплуатацию, а, например, удельная ТЗХ должна быть приведена в соответствие в течение годичного срока эксплуатации. Это устанавливается проектом, а не нормативным документом. Просто потому, что здание, условно говоря должно "просохнуть", оборудование должно заработать. Вот на следующий год и можно провести обследование с тепловизионной съемкой, которая зимой делается.

Доказать что-то сможете только проведя энергообследование. Не хотите его проводить (оно не обязательное для вашего здания) - довольствуйтесь тем что есть в части льгот и прочего.
Понял. значит будем смотреть проектную документацию.
Виконт вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 23.03.2017, 20:24
#8
Lotos72


 
Регистрация: 23.03.2017
Сообщений: 1


Сроки обязательного энергетического обследования согласно ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 261-ФЗ

«ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И О ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Глава 4. ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ. САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

Статья 15. Энергетическое обследование

Энергетическое обследование может проводиться в отношении продукции, технологического процесса, а также юридического лица, индивидуального предпринимателя.
Основными целями энергетического обследования являются:
получение объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов;
определение показателей энергетической эффективности;
определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
разработка перечня типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и проведение их стоимостной оценки.
По соглашению между лицом, заказавшим проведение энергетического обследования, и лицом, проводящим энергетическое обследование, может предусматриваться разработка по результатам энергетического обследования отчета, содержащего перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, отличных от типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Деятельность по проведению энергетического обследования вправе осуществлять только лица, являющиеся членами саморегулируемых организаций в области энергетического обследования. Создание и функционирование саморегулируемых организаций в области энергетического обследования должны осуществляться в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона и Федерального закона от 1 декабря 2007 года N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" (далее - Федеральный закон "О саморегулируемых организациях").
Энергетическое обследование проводится в добровольном порядке, за исключением случаев, если в соответствии с настоящим Федеральным законом оно должно быть проведено в обязательном порядке.
По результатам энергетического обследования проводившее его лицо составляет энергетический паспорт и передает его лицу, заказавшему проведение энергетического обследования. Паспорт, составленный по результатам энергетического обследования многоквартирного дома, подлежит передаче лицом, его составившим, собственникам помещений в многоквартирном доме или лицу, ответственному за содержание многоквартирного дома.
Энергетический паспорт, составленный по результатам энергетического обследования, должен содержать информацию:
об оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов;
об объеме используемых энергетических ресурсов и о его изменении;
о показателях энергетической эффективности;
о величине потерь переданных энергетических ресурсов (для организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов);
о потенциале энергосбережения, в том числе об оценке возможной экономии энергетических ресурсов в натуральном выражении;
о перечне типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Уполномоченным федеральным органом исполнительной власти устанавливаются требования к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, а также к энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, в том числе требования к его форме и содержанию, правила направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования, в этот федеральный орган исполнительной власти. Указанные требования могут различаться в зависимости от типов организаций, объектов (зданий, строений, сооружений производственного или непроизводственного назначения, энергетического оборудования, технологических процессов и иных критериев).
Энергетические паспорта на здания, строения, сооружения, вводимые в эксплуатацию после осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, могут составляться на основании проектной документации.
Статья 16. Обязательное энергетическое обследование

Проведение энергетического обследования является обязательным для следующих лиц:
органы государственной власти, органы местного самоуправления, наделенные правами юридических лиц;
организации с участием государства или муниципального образования;
организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности;
организации, осуществляющие производство и (или) транспортировку воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, добычу природного газа, нефти, угля, производство нефтепродуктов, переработку природного газа, нефти, транспортировку нефти, нефтепродуктов;
организации, совокупные затраты которых на потребление природного газа, дизельного и иного топлива, мазута, тепловой энергии, угля, электрической энергии превышают десять миллионов рублей за календарный год;
организации, проводящие мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.
Лица, указанные в части 1 настоящей статьи, обязаны организовать и провести первое энергетическое обследование в период со дня вступления в силу настоящего Федерального закона до 31 декабря 2012 года, последующие энергетические обследования - не реже чем один раз каждые пять лет.
В целях выявления лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного контроля за соблюдением требования о проведении обязательного энергетического обследования в установленные сроки, вправе запрашивать в соответствии со своей компетенцией и безвозмездно получать у:
организаций, осуществляющих продажу, поставки энергетических ресурсов, данные об объеме и о стоимости поставляемых ими энергетических ресурсов организациям, которые являются потребителями этих поставляемых энергетических ресурсов;
органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций сведения и материалы, необходимые для осуществления государственного контроля за соблюдением требования о проведении обязательного энергетического обследования в установленные сроки.
Lotos72 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > В какой срок должно быть проведено уточняющее энергетическое обследование здания

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Незадымляемые лестничные клетки типа Н1. Подскажите какие должны быть установлены двери и какое расстояние должно быть до оконных проемов? tough Пожарная безопасность 21 22.12.2016 13:43
Комплексное или просто обследование здания Timofeeve Обследование зданий и сооружений 21 26.07.2016 11:44
В праве ли власть запросить обследование частного здания? imnew01 Обследование зданий и сооружений 2 29.02.2016 07:13
Какой предел огнестойкости должен иметь фахверк, если стена должна быть EI15 мозголом из Самары Пожарная безопасность 21 20.10.2015 09:05

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||


Размещение рекламы