| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какой может быть гибкость верхнего пояса фермы в моем случае?

Какой может быть гибкость верхнего пояса фермы в моем случае?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.08.2012, 17:01 #1
Какой может быть гибкость верхнего пояса фермы в моем случае?
nikolay2
 
Инженер-конструктор
 
Старый Оскол
Регистрация: 23.11.2008
Сообщений: 253

Добрый день коллеги. Есть ферма которая несет следующие нагрузки -
1. С.вес фермы,
2. С.вес декоративной отделки ( это оцинкованный крашенный лист с собственным весом не более 10кг/м2).
3. Ветровую нагрузку (35кг/м2)

Крепится ферма с шагом 6 метров к консольно выпущенным балкам. (см. картинки.) Подскажите пожалуйста какой должна быть гибкость верхнего пояса фермы при данных нагрузках.? Если брать по снип. то 150. Значит радиус инерции в.п. фермы из плоскости получается не менее 6000/150 = 40мм. Ну не трубу же 120х120х4 ставить на пояса Спасибо!

Забыл показать в разрезе. - в.п. фермы раскреплен из плоскости подкосами с шагом 6000.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ферма в разрезе.GIF
Просмотров: 153
Размер:	120.8 Кб
ID:	84988  Нажмите на изображение для увеличения
Название: разрез.GIF
Просмотров: 128
Размер:	96.8 Кб
ID:	84989  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ферма с фасада.GIF
Просмотров: 123
Размер:	49.7 Кб
ID:	84990  

Просмотров: 3616
 
Непрочитано 04.08.2012, 17:41
#2
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


C чего Ты взял что верхний пояс у Тебя 6000мм. длины у Тебя верхний элемент пояса метром в длину
Rizo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2012, 18:51
#3
nikolay2

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.11.2008
Старый Оскол
Сообщений: 253
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™


Речь идет о работе пояса из плоскости!
nikolay2 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2012, 15:48
#4
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


трубу брать прямоугольную, развивать сечение в гориз. плоскости и считать, как сжато-изгибаемый элемент.

А гибкость - по СНиПу брать. Как и любых других стержневых элементов...
Бармаглотище вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какой может быть гибкость верхнего пояса фермы в моем случае?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Соотношение ширины пояса пояса и элементов решетки фермы из ГСП Сазоныч Конструкции зданий и сооружений 49 01.11.2018 10:49
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Какой может быть максимальный шаг вертикальной арматуры? nikolay2 Железобетонные конструкции 1 24.02.2011 14:12
Какой диаметр трубы газопровода в.д. может быть? Shoorup Инженерные сети 17 13.05.2009 09:20
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51