Какое должно быть расстояние между надземным газопроводом среднего давления и кабельной эстакадой

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.07.2014, 11:11 #1
Какое должно быть расстояние между надземным газопроводом среднего давления и кабельной эстакадой
gup_1978
 
Регистрация: 09.02.2013
Сообщений: 135

Доброго дня всем. Какое должно быть расстояние между надземным газопроводом среднего давления и кабельной эстакадой (0,4 кВ). п.2.3.63 ПУЭ (1,5 м) я так понимаю относится к подземной прокладке. таблица 2.3.4 дает расстояние 0,5 м до трубопровода, но непонятно что это за трубопровод - вода или газ. А у меня ситуация - есть газопровод среднего давления на опорах и параллельно ему нужно поставить кабельную эстакаду.
Просмотров: 12509
 
Непрочитано 02.07.2014, 14:39
#2
Roman3R


 
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255


Цитата:
Сообщение от gup_1978 Посмотреть сообщение
Какое должно быть расстояние между надземным газопроводом среднего давления и кабельной эстакадо
Вы сами дали ответ .

Цитата:
Сообщение от gup_1978 Посмотреть сообщение
таблица 2.3.4 дает расстояние 0,5 м до трубопровода
Roman3R вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2014, 16:03
#3
gup_1978


 
Регистрация: 09.02.2013
Сообщений: 135


Цитата:
Сообщение от Roman3R Посмотреть сообщение
Вы сами дали ответ .
Правильно ли я понял, что ПУЭ более не конкретизирует? В трубопроводе ведь может быть и водичка, а может и газ по высоким давлением.
gup_1978 вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2014, 08:40
#4
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


неужели газовщики не могут ТУ выдать... сколько им хочется расстояния...
Redj-ЭС вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.07.2014, 11:16
#5
gup_1978


 
Регистрация: 09.02.2013
Сообщений: 135


Цитата:
Сообщение от Redj-ЭС Посмотреть сообщение
неужели газовщики не могут ТУ выдать... сколько им хочется расстояния...
Не могут. В трубопроводе паровая фаза пропан-бутана. Горгаз к данному газу не касается. Да и ТУ пишется по нормам. Практически во всех документах, где касаются расстояний до чего-то электрического идет ссылка на ПУЭ. Поэтому и пытаюсь выяснить вопрос с ПУЭ.
gup_1978 вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2014, 11:33
#6
deep_tool

технолог
 
Регистрация: 14.05.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 347


Цитата:
Сообщение от gup_1978 Посмотреть сообщение
В трубопроводе ведь может быть и водичка, а может и газ по высоким давлением.
Ну и что? Газ на эстакаде не скапливается.
Как говорил один мой начальник - "У вас там утечки?"
deep_tool вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.07.2014, 17:00
#7
gup_1978


 
Регистрация: 09.02.2013
Сообщений: 135


Цитата:
Сообщение от deep_tool Посмотреть сообщение
Ну и что? Газ на эстакаде не скапливается.
Как говорил один мой начальник - "У вас там утечки?"
Утечек не предусматриваем Но ведь, к примеру, рядом с газовой трубой в одной траншее никто не положит силовой кабель. Расстояние нужно выдерживать, причем в зависимости от давления газа в трубе. А если это дело в надземном варианте? Уже несколько дней периодически штудирую ПУЭ и начинаю догадываться, что ответ вряд ли будет. Этой бы книжонкой да по умной головушке, которая ее писала. Это ж не нанотехнологии, за столько лет можно уже и до ума довести. А начальнику можно было бы напомнить, что взрывоопасная зона вокруг трубопровода - 3 м. Утечки тут не при чем. Если будет утечка, то и за 100 м зажигалкой страшно чиркнуть. Но это не в плане кого-то поучить. Сам вот такой умный, что к людям с вопросами пристаю.
gup_1978 вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2014, 17:13
#8
YuraSiro


 
Регистрация: 25.02.2014
MSQ/MOW
Сообщений: 191


У Вас кабель искрит, а труба дырявая?
По ПУЭ 0,5 м, - и это правильно
YuraSiro вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2014, 17:56
#9
deep_tool

технолог
 
Регистрация: 14.05.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 347


Цитата:
Сообщение от gup_1978 Посмотреть сообщение
рядом с газовой трубой в одной траншее никто не положит силовой кабель
Правильно, потому что трубу и кабель бывает нужно откопать и отремонтировать. Неудобно откапывать трубу в полуметре от кабеля. И разрывы связаны с размерами траншей, а не с радиусом разлёта осколков.
deep_tool вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2014, 18:19
#10
ie.spb

Инженер
 
Регистрация: 21.08.2007
Сообщений: 596
<phrase 1=


Раньше действовал СНиП 2.07.01-89*, так в нем есть п. 7.23,
"Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений следует принимать по табл. 14"
От газопроводов горючих газов ...... до электрических сетей (там написано каких) - расстояние в свету ...м. посмотрите сами.
Только вот в новой редакции этого снипа - СП 42.13330.2011 п. 12,35, для определения расстояний до газопроводов есть ссылка на СП62,13330,2011. В котором написано, в табл. Б.1, от электрических кабельных блоков 1м, от ВЛ см. ПУЭ.
Так что полистайте этот СП, может что дельное еще найдете
__________________
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2014, 07:30
#11
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


1 м нормально...
чо уш там...

а так... чьи сети... тот и должен назначить...
в ихних же интересах...
Redj-ЭС вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2014, 14:52
#12
Roman3R


 
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255


Цитата:
Сообщение от ie.spb Посмотреть сообщение
от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений
Вопрос поставлен по другому .

Цитата:
Сообщение от gup_1978 Посмотреть сообщение
Какое должно быть расстояние между надземным газопроводом среднего давления и кабельной эстакадой
Подземные и надземные коммуникации это не одно и тоже .
Roman3R вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2014, 15:07
#13
ie.spb

Инженер
 
Регистрация: 21.08.2007
Сообщений: 596
<phrase 1=


Так других то документов нет. Придется довольствоваться тем что есть

----- добавлено через ~19 ч. -----
Вот еще есть, правда, для электропроводок внутри помещений. ПУЭ 7

2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
Ну это так, к сведению.
__________________
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.07.2014, 16:34
#14
gup_1978


 
Регистрация: 09.02.2013
Сообщений: 135


Ну что ж, спасибо всем откликнувшимся. Хоть вопрос и не прояснился до конца, но меня устраивает то, что если коллегиально ткнуть меня носом в определенный пункт НД не удалось, значит и эксперту это не удастся. Принимаем 1 м.
gup_1978 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Какое должно быть расстояние между надземным газопроводом среднего давления и кабельной эстакадой

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Каково должно быть минимальное расстояние от дымохода до газопровода среднего давления при их пересечении? MrKiLLER Инженерные сети 6 12.04.2010 10:52
Какое расстояние должно быть на чертеже между портальной связью и металлической балкой Машка Металлические конструкции 2 05.04.2010 11:16
Какое расстояние, между противоположными домами в переулке, должно быть по нормам? M@ngo Архитектура 10 19.10.2009 20:32
Каким должно быть расстояние между вертикальными планками при усилении простенков? fenomenЧИК Конструкции зданий и сооружений 2 05.05.2009 16:52