Где и как должны распологаться зарядные помещения для погрузчиков в складе?
Владимир Сергеевич
 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 54

Где и как должны распологаться зарядные помещения для погрузчиков в складе?

Склад площадью 18 000 кв. м. разделен на 3 пожарных отсека. Есть мезонин по одной стороне. Загрузка естесственно под ним.
1. Где обычно располагают зарядные для погрузчиков относительно ворот и мезонина?
2. Какие материалы и требования для конструкций зарядной?
3. Можно ли их делать под мезонином?
4. В каждом ли пожарном отсеке должна быть своя зарядная?

Конкретной информации почти нет в инете, увы. Нужен ответ человека, который проектировал что-то подобное или эксплуатировал.

Спасибо.
Просмотров: 7898
 
Непрочитано 11.04.2011, 09:48
1 | #2
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,125
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


СП 4.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям
Цитата:
6 Требования к объектам производственного или складского назначения
6.3 Требования к складским зданиям
6.3.9 В здании склада тарных грузов на первом этаже у торца допускается располагать помещения для зарядки аккумуляторных погрузчиков.
Ограждающие конструкции помещения для зарядки аккумуляторов должны иметь предел REI 45 и класс конструктивной пожарной опасности К0.
Помещения для зарядки аккумуляторов должны быть отделены от остальных складских помещений противопожарными стенами 2-го типа и перекрытиями 3-го типа и иметь обособленный выход.
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Где и как должны распологаться зарядные помещения для погрузчиков в складе?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как регламентируется работа в цокольных и подвальных помещениях FRAER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 22.07.2015 15:09
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Ищу Нормали планировочных элементов (НП) @$K&t[163RUS] Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 22 28.03.2013 08:10
Требования к оружейной комнате в магазине по продаже оружия aleks_key Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 01.06.2010 15:50
В каких случаях можно проектировать произв. здание без световых проемов? Павел Леонтьев Прочее. Архитектура и строительство 13 08.07.2009 19:54