Мероприятия по закреплению растянутых болтов от раскручивания
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 73
|
||
Просмотров: 17114
|
|
||||
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Сообщений: 294
|
Я что-то недопонял. Контргайка негодится? Или шайба гровера? Вот 2 технических решения этого вопроса.
ЗЫ:: А что вам до того, кто будет монтировать эти конструкции? Раз положено - значит пусть ставят ВБ. В установке этих болтов особых проблем нет. А какой пролет ферм? Может на заводе целиком выполнить?
__________________
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:) |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
ЗЫ: контргайка и вопросов никаких. Правда неспециалисты либо недобдят, либо перебдят. То бишь либо забудут половину гаек (а то и болтов), либо накрутят контргаек и обварят. Вторые заварят скорее всего всё-всё-всё. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,971
|
Есть и другие способы стопорения гаек.
|
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
вы только не забывайте одну весчЪ.
Фланцевое соединение на вп болтах с преднатягом с общим усилием натяжения бОльшим, нежели расчетные растягивающие напряжения в поясе, работает иначе, нежели без преднатяга. Если не можете обеспечить нужное натяжение - лучше вообще не применяйте фланцевый стык. Делайте тогда накладки с работой болтов на срез. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 73
|
если я правильно поняла, то можно значит во фланцевых соединениях ставить обычные болты без натяжения. Про контргайки вот что нашла в инете
Чтобы предохранить от раскручивания гайки болтов без контролируемого натяжения, на болт устанавливают вторую гайку (контргайку) или верхнюю часть резьбы забивают зубилом. Иногда гайку прихватывают к резьбе болта сваркой. Гайки укрепляют после окончательной выверки конструкции, когда болты воспринимают полную эксплуатационную нагрузку и ослабевшие гайки вторично подтянуты. В соединениях на болтах, работающих на растяжение, устанавливают только контргайки. Контргайка На резьбу шпильки или болта наворачивается дополнительная гайка. Эта гайка прижимается к основной - крепежной гайке или к поверхности предмета, в котором нарезана резьба и закручен болт. Контргайка может устанавливаться с любой стороны крепежной гайки, там, где удобно. Если Вы используете болт или шпильку с неполной резьбой, и хотите установить контргайку с той стороны, где шляпка или где резьба идет не до конца стержня, то сначала наверните контргайку, потом установите и закрутите полученную конструкцию, потом затяните контргайку. Никому не верьте. Контргайка имеет такую же резьбу, как и гайка, а не обратную. Контргайку с левой резьбой накрутить на шпильку с правой (на которую только что накрутили гайку с правой) невозможно. Недостатки. (1) Соединение с контргайкой не очень надежное. Я встречался со случаями, когда такое соединение в очень неблагоприятной среде разворачивалось. (2) Для установки контргайки нужно свободное место на резьбе. (3) Такое соединение не применяется, если хотя бы один из элементов соединения (шпилька / болт, гайка / нарезанная резьба) выполнены из мягких материалов (легких сплавов, пластика). Шайба пружинная стопорная (гровер, гроверная) Принцип действия основан на том, что за счет упругости шайбы формируется усилие на резьбу, которое предотвращает самопроизвольное раскручивание при вибрациях. Гроверные шайбы бывают нескольких конструкций. (1) Диск из упругого материала, имеющий один радиальный разрез. Края разреза разведены в плоскости разреза, перпендикулярной поверхности диска. При затягивании у такой шайбы края сводятся. (2) Две шайбы, соединенные между собой упругим элементом. В затянутом состоянии упругий элемент сжат. (3) Гофрированный упругий диск. Волнистая поверхность шайбы немного выпрямляется, создавая упругое усилие. (4) Упругий диск, у которого деформирована только внешняя или внутренняя поверхность. Она может быть волнистой, разрезной с развернутыми лопастями или другой формы. Недостатки. (1) Основным недостатком гроверной шайбы является невозможность ее применения при соединении мягких материалов (дерево, алюминий, дюралюминий, бронза, латунь, медь и т. д.) Под действием вибрации такая шайба может деформировать или расколоть материал. Соединение получается ненадежным. (2) Нельзя применять на легкосплавных и пластиковых крепежных элементах (болтах, гайках) Хочется для надежности поставить контгайку и обварить) если болты с запасом допустим 30% почему обварить нельзя? точно не раскрутится тогда. Ферма холодного чердака, основная нагрузка снег, нападал снег, больше растяжение, сдуло - меньше. так потихонечку и раскрутится Последний раз редактировалось Белозерова Татьяна, 24.10.2013 в 06:55. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: Alex_26, Ланос. Был)
Я-то против, я считаю, что сварка на стройке должна сводиться к минимуму, но те, кто действительно строят, со мной почему-то не согласны. Цитата:
Ясен пень. Потому болты и разной длины. Длина болта назначается исходя из толщины пакета (шайба или две + гайка или две + 2-3 стягиваемых листа) Цитата:
В общем случае ставьте контргайку и никакой обварки. Захотят - обварят сами, их проблемы. Контргайка никуда не денется. В конкретно Вашем случае - слушайте Бармаглотища - человек дело говорит. А как это связано? о_0 ЗЫ: есть еще гайки со встроенной полосочкой резиновой. Не знаю о применимости в строительстве. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 73
|
то что Бармаглотище дело говорит, согласна на 100%, спору нет, при других условиях и вопроса бы не было. а в моей ситуации так сделать нельзя, поэтому и спрашиваю МОЖНО ли делать фланцевое соединение на ОБЫЧНЫХ болтах. прежде чем задать вопрос, почитала похожие темы, и оказывается люди практикуют такие соединения и проблем не видят. Хотелось бы просто не тупо принять, можно или нельзя, а знать, почему можно или почему нельзя простые болты во фланцевом соединении. среза в узле нет у меня, потому плотность соединения не требуется в принципе. А переделать стык нижнего пояса из квадратных труб на срезных болтах, это изобретать велосипед, фантазии много нужно.
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Татьяна ссылки классные конечно. Это случайно не какой нибудь сайт типа "MalenkiyGorodokMama.ru"? Особенно порадовала рекомендация забить резьбу или приварить к болту. И это после того как вам дали ссылку на запрет делать такие вещи. То есть ссылки с сайта из разряда - "...га.но вопрос! Сто раз сам так делал!..." После этого разговор про болты из алюминия или пластика в строительстве, или о накручивании гайки с обратной резьбой уже не удивляют.
По делу - если в вашем городке нет людей которые поставят ВБ может сделать нижний пояс (а заодно и верхний) не разборными (цельными)? Пролеты у вас какие на вашей крыше? И вообще как то понятие "крыша" у меня подневольно вызывают ассоциации с жилыми зданиями? |
|||
|
||||
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 73
|
Alex_26 про сайт "MalenkiyGorodokMama.ru" очень смешно, неужели выгляжу так глупо?)) пролет 24 м. Старое производственное здание кровля течет, решили сделать сверху просто кровлю из профнастила по фермам. Arikaikai - ответ удовлетворил полностью, нельзя -значит нельзя) а почему нельзя - много будешь знать, плохо будешь спать) спасибо всем за ответы, заказчики если хотят фермы типа молодечно, пусть ищут специалистов по установке высокопрочных болтов. Хотя даже в городе Челябинске делали такие фермы с высокопрочными болтами, строители попросили переделать монтажный стык на сварной. я не монтажник и плохо представляю, что там за сложности. (я читала про способ натяжения болтов, если что)
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Дело не в вас. А вот цитаты выглядят вполне. Явно написанные неспециалистами, а людьми, которые пару раз в руках болты подержали и побежали в интернет советы раздавать людям.
Да нет же. Я специально дал последнюю ссылку на 4.6.17 СП 70. Там сказано, что зазор между фланцами не должен быть. Даже 0,1 мм. А обычными болтами без преднатяжения такого не добьешься, как правильно заметил Бармаглотище. Цитата:
|
|||
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
Цитата:
Не можете на болтах, сделайте на сварке. Последний раз редактировалось 100k, 24.10.2013 в 12:33. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Техника безопасности в строительстве при укрупнительной сборке? | mar-nt | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 04.02.2013 23:00 |
Нужно ли периодически проверять соединение на высокопр. болтах? | nikolay2 | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 17.01.2012 09:55 |
Величина момента закручивания при натяжении невысокопрочных болтов | Red Nova | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 16.02.2010 15:07 |