Нужен совет и критика: замена деревянного перекрытия на металлическое в жилом доме с кирпичными стенами.
trast88
 
Регистрация: 03.07.2017
Сообщений: 1

Доброго всем времени суток!

Есть частный двух этажный дом 1974 года постройки. Стены кирпичные. Высота первого этажа всего 2 метра, заказчик хочет перенести перекрытие выше, чтобы увеличить высоту этажа. Дом в нормальном состоянии, было проведено обследование, кирпичная кладка М100-М200. Существующее перекрытие деревянное, толщина стены 420.

Вопрос по узлу опирания металлических балок нового перекрытия на кирпичные стены. В этой теме (http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=100535) сравнивали узел, где выдалбливается ниша под балку и выполняется стяжка из швеллеров (см во вложении картинки: рис1, рис2). Я немного изменил этот узел. Внутри здания, швеллер будет заглубляться в штробу в стене на 100 (а может и меньше, размер швеллера еще не выбрал) таким образ нагрузка будет от балки перекрытия частично передаваться через полку швеллера на стену, а частично через систему пояса "швеллер-анкер-швеллер"
Вопросы:
1. Не произойдет ли смятие в местах опирания швеллера?
2. Как будет влиять эксцентриситет на стену, ведь опирание всего 100?
3. Если не учитывать мой узел, то есть ли альтернатива другого узла, чтобы не штробить стену на насквозь и не заводить балку на 250? Вообще смущает очень сильно идея разбивать в существующем здании кладку, чтобы заводить туда балку с устройством подбетонок и т.д., вдпуг строители будут криворукие и все развалится.
4. Не нашел нигде в литературе по реконструкции примеров с переносом перекрытий в существующих зданиях. Может кто-то автора подскажет, где есть?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вариант переноса перекрытия.JPG
Просмотров: 47
Размер:	83.8 Кб
ID:	190514  Нажмите на изображение для увеличения
Название: рис1.JPG
Просмотров: 50
Размер:	109.5 Кб
ID:	190515  Нажмите на изображение для увеличения
Название: рис2.JPG
Просмотров: 47
Размер:	29.5 Кб
ID:	190516  

Просмотров: 1220
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужен совет и критика: замена деревянного перекрытия на металлическое в жилом доме с кирпичными стенами.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Мусоропровод в жилом 9-этажном доме нужен? szuser Архитектура 45 10.09.2020 03:12
Нужен совет по устройству ригелей и перекрытия Fishburn Железобетонные конструкции 12 28.06.2017 13:16
Нужен ли лифт в проектируемом пятиэтажном жилом доме с мансардой. HELGA 658 Архитектура 21 13.12.2013 23:29
Необходим профессиональный совет по устройству вытяжной вентиляция для нежилого помещения в многоквартирном жилом доме NovArh Инженерные сети 7 16.05.2012 21:50
АТС (телефонный узел) в жилом доме balochka Конструкции зданий и сооружений 4 30.11.2005 14:58