Непрочитано 31.10.2011, 16:58 #1
Можно ли для внутренних противопожарных стен (2-го типа , 45 REI) применять сэндвич-панели?
Koral
 
АРщик
 
С.П.Б.
Регистрация: 27.09.2009
Сообщений: 122

Можно ли для внутренних противопожарных стен (2-го типа , 45 REI) применять сэндвич-панели? Как на это смотрят пожарные, имел ли кто-нибудь подобный опыт?
Просмотров: 22253
 
Непрочитано 31.10.2011, 17:36
#2
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Криво смотрят пожарные на сэндвич-панели, потому как сэндвич несущей не будет, а только ограждающей конструкцией. Соответственно СТЕНЫ (несущей) из сэндвича не получится. Тут важней огнестойкость каркаса, на котором сэндвич висит, но и само собой сертификаты(протоколы испытаний) на такую конструкцию нужны.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2011, 09:36
#3
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,859


вот узнал еще буквально сегодня утром, а тут тема...
может чем помогу:
есть некая компания "термолэнд" в НСК у них есть сертифицированное крепление для сэндвичей, дескать можно как противопожарные использовать
сам не проверял)))
Stierlitz на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 01.11.2011, 09:46
#4
Koral

АРщик
 
Регистрация: 27.09.2009
С.П.Б.
Сообщений: 122


Я про то и говорю, что сейчас стали появляться производители, которые утверждают, что можно. Но тема не обкатанная. Надо сказать, что прилепить сэндвичи дешевле, чем громоздить толстенную стену из кладочных материалов на своем фундаменте.
Koral вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2011, 12:54
#5
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,859


я пока не увижу заключение ВНИИПО или еще кого, применять небуду
Stierlitz на форуме  
 
Непрочитано 01.11.2011, 13:01
#6
Tanhauser


 
Регистрация: 06.06.2011
Сообщений: 140


...

Последний раз редактировалось Tanhauser, 10.11.2011 в 15:19.
Tanhauser вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2011, 13:18
#7
Serafima

архитектор
 
Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 565


Ну уж тут я с вами не соглашусь. Перегородки, выгораживающие помещения категории "А" должны быть пылегазонепроницаемыми. Никакая минвата с листами из гипсокартонных листов этого не обеспечит.

Последний раз редактировалось Serafima, 01.11.2011 в 13:25.
Serafima вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2011, 14:00
#8
Tanhauser


 
Регистрация: 06.06.2011
Сообщений: 140


...

Последний раз редактировалось Tanhauser, 10.11.2011 в 15:19.
Tanhauser вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2011, 11:47
#9
Koral

АРщик
 
Регистрация: 27.09.2009
С.П.Б.
Сообщений: 122


Какой еще гипсокартон? Речь о стене идет, а не перегордках.
Koral вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2011, 12:30
#10
Михаил stp


 
Регистрация: 02.12.2009
Сообщений: 88


Вот вариант. Объектов очень много таких.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Image0009.jpg
Просмотров: 1820
Размер:	40.7 Кб
ID:	68859  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Image0010.jpg
Просмотров: 1344
Размер:	25.9 Кб
ID:	68860  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Image0004.jpg
Просмотров: 1105
Размер:	18.8 Кб
ID:	68861  
Вложения
Тип файла: pdf л31.pdf (74.5 Кб, 922 просмотров)
Михаил stp вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.11.2011, 12:32
#11
Koral

АРщик
 
Регистрация: 27.09.2009
С.П.Б.
Сообщений: 122


Неужели много? Что за объекты? Можно планы разрезы посмотреть?
Koral вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2011, 13:43
#12
Михаил stp


 
Регистрация: 02.12.2009
Сообщений: 88


Цитата:
Сообщение от Koral Посмотреть сообщение
Неужели много? Что за объекты? Можно планы разрезы посмотреть?

Очень много. Все меги начиная с 2002 года, на которые поставляли(всего 8 шт http://www.stroypanel.ru/component/o...egory/catid,2/ ), с такими перегородками, правда им даже заключение не нужно было они пользуются финскими каталогами PAROC кстати у них на сайте много различных узлов с примыканиями.

Сейчас это очень популярно, на складах, производствах...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 807
Размер:	28.2 Кб
ID:	68943  
Михаил stp вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.11.2011, 21:21
#13
Koral

АРщик
 
Регистрация: 27.09.2009
С.П.Б.
Сообщений: 122


Только узлов у на сайте Стройпанели не много. Интересен узел примыкания противопожарной стены к покрытию, если оно - ферма, имеющая прогиб, массу ригелей и связей.
Koral вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2011, 22:51
#14
Михаил stp


 
Регистрация: 02.12.2009
Сообщений: 88


Цитата:
Сообщение от Koral Посмотреть сообщение
Только узлов у на сайте Стройпанели не много. Интересен узел примыкания противопожарной стены к покрытию, если оно - ферма, имеющая прогиб, массу ригелей и связей.
По идее лучше фермой противопожарные преграды не протыкать, с ней в любой перегородке будет проблема в основном из за прогибов. К тому же она рухнет через 15 минут пожара и может потянуть за собой перегородку.
Михаил stp вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.11.2011, 23:37
#15
Koral

АРщик
 
Регистрация: 27.09.2009
С.П.Б.
Сообщений: 122


Вот я тоже так решил, рядом со стеной поставлю дополнительные колонны с шагом 6м с балками сверху. Дополнительную ось с дублирующей фермой и пропуском стены между ними делать не буду.
Koral вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2011, 00:01
#16
Александр_К

И чтец, и жнец, и на дуде игрец
 
Регистрация: 27.02.2008
БССР
Сообщений: 62
<phrase 1= Отправить сообщение для Александр_К с помощью Skype™


Я применял, только предварительно этот момент оговаривал с начальником нормативно-технического отдела области. Сегодня пришли замечания от пожарного из городского МЧС. Там он ставит вопрос об отсутствии в протоколе испытания R. В ТНПА это требование предъявляется к стенам. А в данном случае мы применяем перегородки, которые не воспринимают нагрузку кроме собственного веса и поэтому на R не испытываются.
Просто нужно попытаться это пожарному объяснить. Как вариант это правда дольше обратиться за разъяснениями письмом в МЧС.
__________________
Каждый, кто построил у себя на даче туалет – называет себя строителем!
Александр_К вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2011, 10:20
#17
Koral

АРщик
 
Регистрация: 27.09.2009
С.П.Б.
Сообщений: 122


Александр_К а вы панели какого производителя применяли? Стройпанель, те что Михаил stp прорекламировал? У них на сайте в каталоге узлов есть простые узлы, именуемые как противопожарные. Но в сертификатах я не нашел, испытаний на конструкцию с этими узлами, есть только на панель саму по себе, соответственно без позиции R (несущей способн) В общем, понятно что тема пока сырая.
Koral вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2011, 10:51
#18
[email protected]


 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383


При огневом воздействии металлическая облицовка отслаивается, так что R=45?...ИМХО
valenok@yandex.ru вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2011, 09:59
#19
Михаил stp


 
Регистрация: 02.12.2009
Сообщений: 88


Цитата:
Сообщение от [email protected] Посмотреть сообщение
При огневом воздействии металлическая облицовка отслаивается, так что R=45?...ИМХО
Отслаивается через 5 минут максимум со стороны печи с не обогреваемой нет. Испытаний узлов крепления не проводят, поскольку нет методики. А расчетное заключение от ВНИИПО(Санкт Петербург и Москва) на REI150 у Стройпанель есть. Пост №10 в этой теме.
Михаил stp вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2011, 11:39
#20
*vano*

Руководитель проектного отдела
 
Регистрация: 09.11.2007
76 регион
Сообщений: 196


Цитата:
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
я пока не увижу заключение ВНИИПО или еще кого, применять небуду
ну тогда вы точно никогда не будет применять. На эту стену не нужно заключение ВНИИПО. Есть сертификаты у сэндвич-панели, этого достаточно.

Пример:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.jpg
Просмотров: 1136
Размер:	19.1 Кб
ID:	69160  
*vano* вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Можно ли для внутренних противопожарных стен (2-го типа , 45 REI) применять сэндвич-панели?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
точка росы в многослойной стене Андрей Бочаров Архитектура 80 14.02.2015 13:50