| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Цитата:
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
да
а что там в пункте? - общая фраза.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Как видите, все зависит от конкретики "набора". А лепят "наборы" по-всякому. Нужно смотреть конкретно. Это весьма просто, ибо в наборных панелях утеплитель есть ничто как несущий элемент, и в сухом остатке - несущие профили.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870
|
Ильнур, в принципе согласен с тобой, но, поскольку я понятия не имею сколько вешать в граммах может воспринять этот клей и т.д. - поэтому считаю в запас...
Offtop: Begin procedure holivar.closed; end.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
|
||||
Цитата:
----- добавлено через ~8 мин. ----- но конкретно в несущих профилях есть ребра, которые работают не только как стенка изгибаемого профиля, но и как будто как "контрфорсы" мембраны, образованной горизонтальной частью профилей.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 29.08.2017 в 11:37. |
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Клей на сдвиг воспримет все, что понесет на сдвиг утеплитель. Как и при изгибе панели.
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
А как тут посмотришь "конкретно"... Проектируешь тут по ТЗ, где прописано "сэндвич", а под сдачу прилетает архитектура - вроде тоже "сэндвич", но из профиля МП СП. Вот и прими решение на ходу - оставляем прогоны как есть, ставим тяжи или меняем швеллер на трубы.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
В обстановке, приближенной к военной, надо тупо трубу применить. Гарантия жесткости и устойчивости при любых атаках извне . Дорого и сердито.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
А к трубе - заглушки, и уголки с двух сторон, и черезчур лопоухие фасонки на ферму для болтов. Очень сердито. И експёрту красная тряпочка про нарушение герметичности профиля
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870
|
Не понял? Можно поподробнее? в чем помощь?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
|
||||
Для швеллерного прогона на уклонной кровле бимомент снижает максимальные нормальные напряжения в сечении во вне зависимости от расположения профиля.
Последний раз редактировалось IBZ, 31.08.2017 в 13:26. |
||||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870
|
Получается, что действительно снижает, при чем если швеллер располагать, как бы неверно(что бы полки смотрели вниз по уклону), то бимомент разгружает еще больше, но в таком случае с устойчивостью проблемы. Верно? (скрутит быстрее этот швеллер)
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
|
||||
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 823
|
снижает если только учитывать что скатная воспринимается прогоном. а так секториальные увеличивают в 2 раза
----- добавлено через ~10 мин. ----- причем формально получается так: если тяжи применять и считать что кровля не влияет на жесткость прогона, то рассчитываем только на нормальную + скатную по многопролетной + устойчивость и проверить касательные от кручения. Если кровля раскрепляет прогон, то нормальная + секториальные. Численно не могу сравнить, но должно получиться где-то одинаково. Т.е. получается раскрепляй-не раскрепляй - одно и то же Последний раз редактировалось bigden, 01.09.2017 в 05:11. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Еще в зависимости от типа (конструкции) кручения может не быть вовсе. И вообще, швеллер на кровле - это очень сложная тема, в т.ч. в свете малокорректности проверки общей устойчивости по нормам. Вот здесь лет 6 назад мусолили: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EE%E3%EE%ED%E0
Там на п.229 даже калькулятор есть http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...&postcount=229 .
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 02.09.2017 в 07:07. |
|||
|
||||
Цитата:
Тут с логкой автора не разобрался |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужно ли приваривать обвязочную балку к каждой гофре шпунтовых свай? | UPAH | Основания и фундаменты | 12 | 14.02.2017 19:33 |
Рама покрытия и рама площадки обслуживания. Lira 9.6R3 | Alexmf | Лира / Лира-САПР | 4 | 11.10.2011 12:00 |
Возможно ли заменить сваю железнодорожной бетонной шпалой? | зэе | Основания и фундаменты | 23 | 29.08.2011 18:00 |
ING+: Как собрать нагрузку с покрытия на балочную клетку? | ialovoi_ea | Расчетные программы | 6 | 15.11.2010 09:49 |
Замена ферм покрытия зального помещения | keil | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 04.03.2009 21:40 |