Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Мостик холода (балконная плита, являющаяся консольным вылетом монолитного безбалочного перекрытия, балкон застеклен).

Мостик холода (балконная плита, являющаяся консольным вылетом монолитного безбалочного перекрытия, балкон застеклен).

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.04.2009, 18:13 #1
Мостик холода (балконная плита, являющаяся консольным вылетом монолитного безбалочного перекрытия, балкон застеклен).
Alanta
 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 19

Доброго времени суток! Помогите, плиз, с таким вопросом: проектируется монолитное здание, где перекрытия - монолитные безбалочные. Балконная плита является консольным вылетом плиты перекрытия. Наружные стены из газобетона с утеплителем. Подскажите, как утеплить мостик холода? (с плиты на перекрытие) Балкон застеклен. Спасибо.
Просмотров: 68192
 
Непрочитано 23.04.2009, 18:29
#2
Яша Хейфиц


 
Регистрация: 06.04.2009
Сообщений: 59


Там где опираются блоки из газобетона в плите делают термовкладыши из пеноплекса илитипа того. Выглядит это типа как отверстия например 200х100мм. с шагом 100мм. или типа того, в этих отверстиях утеплитель.
На картинке типа планчег в районе выступания балконной плиты.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: xxxxx.jpg
Просмотров: 6854
Размер:	8.1 Кб
ID:	19389  

Последний раз редактировалось Яша Хейфиц, 23.04.2009 в 18:49.
Яша Хейфиц вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.04.2009, 18:31
#3
Alanta


 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 19


Спасибо большое, а отверстия делаются до какого расстояния, до конца консоли?
Alanta вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2009, 18:33
#4
Serafima

архитектор
 
Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 565


Если балкон застеклен, то утеплять надо ограждение балкона (и торец плиты). Пол на балконе тоже выполнить с утеплителем, так как балкон не в "теплой" зоне. И на последнем этаже утеплить плиту сверху и выполнить кровлю.
Serafima вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2009, 18:35
#5
Яша Хейфиц


 
Регистрация: 06.04.2009
Сообщений: 59


Если плита торчит наружу, т.е. выходит вровень с внешней поверхностью стены, то термовкладыши делают по всему периметру! Если плита закрыта вентфасадом или утеплителем, тогда термовкладыши не нужны, их делают только на балконе.
to Serafima
Балкон неотапливаемое помещение, и его утеплять ненадо! Утеплитель обычно расчитывают, учитывая температуру внутри и снаружи, какая температура должна быть на балконе в котором нету отопления, и какой толщины нужен утеплитель????

Последний раз редактировалось Яша Хейфиц, 23.04.2009 в 18:40.
Яша Хейфиц вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2009, 18:48
#6
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


В нашей практике используются вкладыши из минплиты, реже пенопласта размерами: вдоль стены 300(400), шириной 200 с разрывами 150-200 мм. В разрывах из перекрытия в консоль вытягиваются "скрытые" КП из арматуры по расчету, как правило d16-d18
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.04.2009, 18:53
#7
Alanta


 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 19


AMS
А можете скинуть узел? Если это возможно, конечно... Просто я понимаю, но найти нигде не могу примера.
Alanta вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2009, 19:00
#8
Serafima

архитектор
 
Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 565


to Яша Хейфиц Термовкладыши не решают проблему утепления полностью, так как остаются мостики холода. Поэтому дополнительно утепляется и все остальное.
Serafima вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2009, 19:17
#9
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Alanta - нашел и отсканировал участок армирования плиты перекрытия у термовкладышей по наружной стене. Сетка плиты не показана.
Узел балконной плиты не нашел, но принцип тот-же, и там КП выпускаются в балконную часть плиты.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 10335
Размер:	35.3 Кб
ID:	19393  
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.04.2009, 19:21
#10
Alanta


 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 19


AMS Спасибо!
Alanta вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2009, 19:38
#11
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


P.S. Каркас вдоль стены, показанный на схеме, в балконной части в принципе не нужен.
В этом проекте термовкладыши предусмотрены по периметру здания (фрагмент схемы расположения - над узлом), включая балконную часть и каркас является элементом усиления плиты перекрытия под наружной стеной...
Отделка фасада предусмотрена многослойной декоративной штукатуркой по кирпичной кладке. Утеплитель - монолитный пенополистиролбетон, заполнявший пустоту между двумя рядами наружной кладки в полкирича. Соотвественно, на торце плиты предусмотрели термовкладыши по периметру здания.

Последний раз редактировалось AMS, 23.04.2009 в 20:29.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2009, 21:05
#12
Мардук


 
Регистрация: 05.07.2008
Сообщений: 12


Если смущают мостики холода - Schöck Isokorb®!!! (http://www.schoeck.ru/index.php?scri...ts&id=2&pID=96). Правда, стоить это заказчику будет немерено .
Мардук вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2009, 18:01
#13
Vasya


 
Регистрация: 09.06.2009
Сообщений: 8


Мостики холода - это вещь крайне вредная, хоть и незаметная. Насчет нашего доморощенного решения (перфорация) - мы сами применяем его на каждом шагу но проблемы оно ни фига не решает, а скорее наоборот.

Утепление балконного ограждения считаю пустой затеей - балкон ведь не отапливается! Даже если он застеклен он все равно холодный.

Мардук - тоже считаю что Schöck Isokorb стоит бабла, но мне нравится и проблему реально решает! может наберусь смелости Они кстати ссылаются на некое исследование Вашего же 1-го Моспроекта насчет экономичности якобы всего на 40% дороже перфорации зато лучше в 100 раз...

Уже использовал кто-нибудь?
Vasya вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2009, 16:53
#14
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Использовал решение другой немецкой фирмы под названием isopro (точнее сказать сейчас не могу, вся информация в офисе), в принципе то же самое что тут названный шок. Тем более что не обязательно использовать само изделие а только конструктивное решение.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2009, 13:21
#15
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


2 AMS
каркас вдоль края плиты с диаметром 20 - круто! Я так думаю не пробетонируют нормально. Мы 12 ставим, и то брак бывает. Да и зачем такой диаметр?
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2009, 13:44
#16
SashaS

инженер конструктор
 
Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 314


А что смущает-то диаметр 20 вполне реальный диаметр у нас сейчас объект там 3 стержня Ф20 брака не наблюдаю все нормально выполняют.
SashaS вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2009, 15:02
#17
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


2 SashaS
120-2*25-2*20=30 между стежнями не маловато ли на такой ширине? Да и 20 диаметр здесь ИМХО не нужен, 12 за глаза.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2009, 15:18
#18
SashaS

инженер конструктор
 
Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 314


Цитата:
yarrus77
Защитный слой 20 мм. (с одной стороны можно принять 15мм.) 120-2*20-2*20=40мм минимальное расстояние имеется пусть используют вибратор с насадкой 32.
Я расчет этой конструкции не делал и говорить достаточно или нет не могу пока сам не сделаю расчет. Но если конструктор там поставил ф20 значит она там нужна (если конечно опечатку не сделал)

Последний раз редактировалось SashaS, 20.07.2009 в 15:57.
SashaS вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2009, 16:53
#19
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


защитный слой с одной стороны 25(В закрытых помещениях при повышенной влажности) с другой даже 30 мм(на открытом воздухе при отсутствии защитных мероприятий (Таблица 8.1 СП53-101-2003). Повышенную влажность в зоне точки росы можно гарантировать в осенне-весенний период.
20 диаметр мог получится если считать данную балочку как общую плиту с отверстиями. Там и не такое получиться. А вот если задать в схеме перекрытия перфорацию балочными элементами, то и арматура вменяемая, и картина понятная.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2009, 17:01
#20
Kosyak


 
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 232


Соглашусь С Серафимой))), самый надежный вариант
Kosyak вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Мостик холода (балконная плита, являющаяся консольным вылетом монолитного безбалочного перекрытия, балкон застеклен).

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск