Молниезащита здания
Mool
 
ПГС и т.д.
 
Нижний Новгород
Регистрация: 20.09.2007
Сообщений: 208

Добрый день всем!! Пожалуйста, дайте кто может совет по молниезащите.
Здание промышленное В-4 категория производства,48мх18 м 4-х этажное. Кровля скатная 18 градусов - сэндвич-панели с негорючим утеплителем, толщина металла 0,6мм. Металлический каркас. Стены-тоже панели. Сделали нам проект молниезащиты. По торцам поставили трубы высотой 7(!) метров от конька, натянули тросс. Ну там молниеотводы и т.д.
Что-то нигде я не видела такой конструкции в жизни. Попроще бы как-то. Только не отсылайте, пожалуйста, к РД, Я его читала. Видимо, можно и так. Но мне это не нравиться.
Просмотров: 31562
 
Непрочитано 23.06.2010, 22:48
#21
the one

безработный после защиты
 
Регистрация: 31.05.2010
Самая отсталая область в УрФО
Сообщений: 12


Может пригодится учебник Инженерные решения по охране труда в строительстве (справочник строителя). Орлов Г.Г., Булыгин В.И., Виноградов Д.В. и др. М: Стройиздат, 1985, если в РД что-то не понятно.
__________________
Да! Теперь решено. Без возврата
Я покинул родные поля...
the one вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2010, 23:09
#22
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
...
СО тоже хороша, но больно мудрено написана, особенно про кровлю 4 мм, кто нибуть видел такую кровлю, это почти броня.
Стальные цилиндрические резервуары емкостью 700 м3 и более (хранение мазута, растительного масла и т.п.) - у них коническая крыша из стали толщиной 4 мм и более.

Цитата:
Сообщение от lee
Цитата:
Сообщение от Mool
Металлический каркас
Слежу за темой и все жду, когда вспомнят и обсудят
А вдруг там фермы - железобетонные? Или - не приведи господи - из клееной древесины?
GWA18 вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2010, 09:28
#23
нико777


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 33


РД"На зданиях и сооружениях с металлической кровлей в качестве молниеприемника должна использоваться сама кровля. При этом все выступающие неметаллические элементы должны быть оборудованы молниеприемниками, присоединенными к металлу кровли, в. также соблюдены требования п. 2.6.
Токоотводы от металлической кровли или молниеприемной сетки должны быть проложены к заземлителям не реже чем через 25 м по периметру здания." Токоотводы металлический каркас здания.
нико777 вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2010, 20:37
#24
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Цитата:
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
МОЛНИЕЗАЩИТА II КАТЕГОРИИ
С чего вы взяли, что это "здание промышленное В-4 категория производства" относится ко II категории по молниезащите?

Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Инструкция РД в отношении молниезащиты разделяет здания не по степени пожароопасности (В-1 ... В-4), а по степени взрывоопасности - В-I, В-Iа и т.д.
от GWA18
Стальные цилиндрические резервуары емкостью 700 м3 и более (хранение мазута,
растительного масла и т.п.) - у них коническая крыша из стали толщиной 4 мм и более.

Но речь идет не о резервуарах, а о "здании промышленном В-4 категория производства"

Последний раз редактировалось Валериан, 24.06.2010 в 20:43.
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2010, 21:32
#25
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Но речь идет не о резервуарах, а о "здании промышленном В-4 категория производства"
Я всего лишь отвечал на вопрос
Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
... особенно про кровлю 4 мм, кто нибуть видел такую кровлю, это почти броня.
GWA18 вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2013, 03:59
#26
S-Y


 
Регистрация: 09.05.2008
Сообщений: 476


Цитата:
Сообщение от нико777 Посмотреть сообщение
РД"На зданиях и сооружениях с металлической кровлей в качестве молниеприемника должна использоваться сама кровля.
Будет - ли считаться металлической кровлей в таком случае стропила из прокатного швеллера? И каким образом крепить молниеприемник к кровле? Приварить отрезок трубы к стропиле, а на нее крепить мониеприемник?
S-Y вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2013, 20:30
#27
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


См. пост #20
GWA18 вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2013, 01:50
#28
ree4i


 
Регистрация: 31.05.2013
Сообщений: 14


Ты хочешь надёжно или как всегда? Ставь как спроектировали, и не экономь на грёбаных трубах!
ree4i вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2013, 10:44
#29
d.mOnII

Проектирование
 
Регистрация: 22.01.2013
Минск
Сообщений: 123
Отправить сообщение для d.mOnII с помощью Skype™


Уточните данные для определения категории защиты по РД
тип производства, месторасположения и т.д.
посмотрим и посчитаем вместе, если хотите)))
если определим что у Вас I категория, то изолированно расположенные молниеприемники и молниеотводы корректный выбор, можем лишь проверить правильность расчетов
если вторая или третья категория, но просто можно выполнить молниеприемную сетку с локальным расположением молниеприемников штырьевых (при необходимости защиты выступающих частей коммуникаций и элементов здания) а токоотводы:
1. если здание проектируется, то использовать арматуру коллон.
2. если здание существующее, то проложить токоотводы но наружной части наружных стен и выполнить контур заземления
d.mOnII вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Молниезащита здания

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 61 26.11.2020 01:38
Ориентация плана здания в архитектуре и на генплане uncle_sam Архитектура 26 01.12.2016 16:08
Ищу Нормали планировочных элементов (НП) @$K&t[163RUS] Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 22 28.03.2013 08:10
Ищу СТО 36554501-015-2008 "Нагрузки и воздействия" Baul Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 16 23.10.2010 12:13
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32