Непрочитано 11.02.2013, 11:18 1 |
Какое расстояние между прокладками швеллеров расположенных "коробом"?
РастОК
 
Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588

Привет. Вопрос содержится в теме. Конструкция - балка. В справочнике Шимановского есть расстояния между прокладками швеллеров расположенных полками друг от друга и других сечений, а как быть с балкой вышеуказанного сечения?
Просмотров: 24013
 
Непрочитано 14.02.2013, 23:57
#41
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Offtop: невнимательно читаю.. = ))

в то время небыло проката, это понятно. Двутавровые балки тоже набирали из листов и уголка. И швеллер видел такой наборный...

ааааа!!
только заметил тему
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2013, 00:18
#42
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
ааааа!!
Все мы грешны... Но тут - нету слов... Заказчик обратил топикастера в рабство...)))) Не дай бог.
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2013, 01:19
#43
yorik_1984

Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
 
Регистрация: 17.12.2010
Киев
Сообщений: 442
<phrase 1=


http://dwg.ru/bsk/2207
Это ваш вариант?
yorik_1984 вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2013, 09:12
#44
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от yorik_1984 Посмотреть сообщение
http://dwg.ru/bsk/2207
Это ваш вариант?
Offtop: Прерывистые швы допускаются только в конструкциях 4-й группы.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2013, 16:35
#45
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 560


Цитата:
Сообщение от yorik_1984 Посмотреть сообщение
Это ваш вариант?
Здесь в коробку сварены швом и с планками, а он хочет соединить сухариками в короб с зазором. Но обычно так соединяют элементы ферм, а не балки!!!
ekspert вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.02.2013, 16:51
#46
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
а он хочет соединить сухариками в короб с зазором
Ну вот, стоит ошибиться в названии, обозвав соединительные планки прокладками, так уже и студентом первого курса обозвали...
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2013, 17:00
#47
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


сухариками в короб с зазором объединяли еще в начале прошлого века, правда, чаще в колоннах а не в элементах ферм

если нет кручения - две балки, разнесенные и соединенные планками = две балки без ничего(по моменту сопротивления) а планки в принципе обеспечивают развязку сжатого пояса по фи
балочное

прерывистые швы только в конструкиях 4 группы - это по СНиП, а какой умник это в СНиП записал? Для колонн невысоких зданий - та аж бегом, но низзя. А ведь почему не принять в качестве примера коробку с прерывистыми швами как двухветвевую стойку на планках, где расстояние между ветвями дошло до ноля? и тогда прерывистый шов - эквивалент планки? по поводу негерметичности коробки - при сварке происходит усадка шва - и полка к полке уже не просто прижаты, а притянуты - вода уже не просочиться внутрь (не считая 2-3 молекул).
alexfr вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2013, 17:49
#48
yorik_1984

Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
 
Регистрация: 17.12.2010
Киев
Сообщений: 442
<phrase 1=


в Институте Шимановского(есть такой, кто знает), мне один умный дедушка говорил, что все сварные швы негерметичные. И я ему верю. так как он металлом занимается с 1948 года(!). Через поры в швах проникает влага. И варить швеллер "коробочкой" даже сплошным швом нельзя. Обязательно внизу надо отверстие для стока конденсата.
yorik_1984 вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2013, 20:11
#49
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от yorik_1984 Посмотреть сообщение
... все сварные швы негерметичные...
Сварные швы или сварные конструкции?
Какой степени герметичность имеется ввиду?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2013, 20:31
#50
yorik_1984

Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
 
Регистрация: 17.12.2010
Киев
Сообщений: 442
<phrase 1=


Сварные сплошные вы вот в такой коробочке выполненные ручной дуговой сваркой. Если надо герметичность, то газосварка.
yorik_1984 вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2013, 10:02
#51
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от yorik_1984 Посмотреть сообщение
... Если надо герметичность, то газосварка.
Не знаю...прошлым летом газ к частному дому подключали, электросваркой (и без отключения магистрали низкого давления) врезали, обмотали и закопали.
Правда, сам трубопровод от врезки до дома варили вроде газом, и два вида контроля применили- на прочность (под большим давлением) и утечку (под малым давлением на время).
Применительно к строительным конструкциям герметичность означает непроникновение осадков и влажного воздуха. Т.е. никакого давления нет. Поэтому думается, достаточно на соплях.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2013, 21:10
#52
yorik_1984

Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
 
Регистрация: 17.12.2010
Киев
Сообщений: 442
<phrase 1=


А как же давление при изменении температуры? Ночью охлаждается, днем нагревается. Я имею ввиду воздух внутри такой коробочки. И с воздухом заходит влага....
yorik_1984 вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2013, 22:40
#53
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821


Offtop: Так, товарищи, по-моему, пора заканчивать.... А то подумают, что через поры в сварных швах мы тут что-то вдыхаем. Уже из пустого в порожнее...
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2013, 00:48
#54
yorik_1984

Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
 
Регистрация: 17.12.2010
Киев
Сообщений: 442
<phrase 1=


Я лишь рассказываю то что мне в институте говорили. Если не герметично. значит воздух будет заходить а с ним и влага.
yorik_1984 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.02.2013, 03:09
#55
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от yorik_1984 Посмотреть сообщение
Я лишь рассказываю то что мне в институте говорили. Если не герметично. значит воздух будет заходить а с ним и влага.
Специально для lexabelic, который не так давно (как указанная тема) на нашем форуме))) СМОТРИМ

P.S. Правда для меня до сих пор загадка, откуда берётся столько влаги! Может запатентовать метод и собирать таким образом воду, где-нибудь в африке, где температурный перепад большой?)))

Последний раз редактировалось РастОК, 19.02.2013 в 03:19.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2013, 20:40
#56
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от yorik_1984 Посмотреть сообщение
в Институте Шимановского(есть такой, кто знает), мне один умный дедушка говорил, что все сварные швы негерметичные. И я ему верю. так как он металлом занимается с 1948 года(!). Через поры в швах проникает влага. И варить швеллер "коробочкой" даже сплошным швом нельзя. Обязательно внизу надо отверстие для стока конденсата.
Спрашивал у опытного технолога по сварке, о герметичности швов. Мне ответили, что швы выполненные электродуговой сваркой - герметичны, в необходимых случаях герметичность проверяется различными методами контроля. Но сомнения остались. Освещен ли этот вопрос в литературе?
Практически интересует следующий вопрос: достаточно ли заглушек на сварке по торцам элементов трубчатого сечения или устройство отверстий для слива в любом случае необходимо?
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2013, 21:15
1 | #57
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
... достаточно ли заглушек на сварке по торцам элементов трубчатого сечения или устройство отверстий для слива в любом случае необходимо?
Я много думал об этом, перелопатил кучу литературы, изучал при возможности внутренности много лет простоявших элементов, и пришел к выводу, что отверстие - зло.
Негерметичность в МК, как мне показалось, не следствие "негерметичности электросварного шва", а недоваренность углов заглушек, концов швов и т.д. Т.е. сварщик просто НЕ СТАВИЛ своей задачей обеспечить герметичность (скажем условную, не подлежащую контролю спецметодами), т.к. это в КМД-чертеже НЕ ПРОПИСАНО. Варит-то он и всамделе НЕСУЩИЕ конструкции, и заботится в основном о прочности.
Надо написать, и как мне кажется, будет счастье.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2013, 21:21
#58
yorik_1984

Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
 
Регистрация: 17.12.2010
Киев
Сообщений: 442
<phrase 1=


Это как раз и есть защита от дурака. Откуда вам знать, то какойто там Вася сварщик как нибудь приварит заглущку или добросвестно? Посмотрите раздел "Кунсткамера". Там как раз собраны такие вот работы наших сварщиков.. Таких у нас 90%. А те что остались хотят много денег за свою качественную работу. Оигадайте, кто будет работать у вас на фирме где всегда экономят? тут лучше перебдеть нежели недобдеть. Это вам не Германия... и Россия! Где строителем идут все кто может. А учится и понимать принципы не хочет.
Конечно, в техтребованиях никто не мешает поставить условие проверки всех швов на герметичность. Но с такой конструкцией наши уважаемые начальники пошлют вас подальше, ибо ее стоимость увеличивается.
yorik_1984 вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2013, 21:27
#59
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от yorik_1984 Посмотреть сообщение
...как нибудь приварит заглущку или добросвестно? ...
МК изготавливаются по нормам, или не изготавливаются - даже прописать испытания под давлением или керосином с мелом, то какой-нить Вася один хрен накосячит. Здесь не обсуждаются случаи из кунст-камеры.
Так вот, в нормах на изготовление МК для строительства прописан 100%-й визуальный контроль. Я считаю, этого достаточно для обеспечения условной герметичности.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2013, 21:38
#60
yorik_1984

Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
 
Регистрация: 17.12.2010
Киев
Сообщений: 442
<phrase 1=


А еще в нормах прописана колбаса из мяса) И зарплата каждый месяц регулярно... От одного отверстия не убудет
yorik_1984 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какое расстояние между прокладками швеллеров расположенных "коробом"?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расстояние между висячими буронабивными сваями Radcha Основания и фундаменты 7 26.06.2013 13:23
Какое минимальное расстояние между котлованом и существующим зданием? МишаИнженер Основания и фундаменты 4 29.12.2011 10:48
Расстояние в свету между сваями Plage Основания и фундаменты 31 21.04.2011 22:46
Расстояние между шпунтовыми сваями goncha Основания и фундаменты 10 10.10.2009 21:26