Допустимы ли широкие стропила 100 мм в загородном доме ?
Tyhig
 
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Ленинград
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 18,620

Добрый день.

В загородном доме при наклонном пролёте 5,2 м (горизонтальная проекция 4,5 м, 39 градусов) в 4 снеговом районе (расчётный снег 2,5 кПа, общая нагрузка на стропила около 3,3 кПа) насчитал деревянные стропила 50х200 с шагом 350-400 мм (тютелька с доп. мероприятиями против устойчивости) или 2х50х200 мм с шагом 600 мм (Кисп=0,8 и хорошей устойчивостью).
Крышу с малым запасом прочности делать не хочу.
Принял сдвоенные сбитые вместе стропила 2х50х200 мм из сосны 1 сорта.

Ширина стропила получается 100 мм. Это ведь мостик холода.
При стропилах 50 мм, видимо, это ещё терпимо.
Интуитивно 100 мм это слишком широко для мостика холода и будет локальное охлаждение потолка, возможно до конденсации и гниения.

При этом решение с точки зрения прочности и удобства монтажа и конструирования оптимальное, пересмотрел все возможные решения, всё хуже. Очень не хочется отходить от 100 мм стропил.

Подскажите, пожалуйста.
1) Может быть возможно оставить стропила 100 мм применив дополнительные мероприятия ?
Какие именно лучше применить ?
1.1) Скажем кровля металлочерепица. Хочу против дождевого шума выполнить ниже обшивки стропил в составе потолка какие-нибудь 20-30 мм звукоизоляционные плиты. В том числе они ведь будут же и немного теплоизоляционными...
1.2) Можно было бы, конечно, попытаться вынести утеплитель из зазора между стропилами вниз. Скажем обрешёткой под стропилами и зашивкой уже обрешётки. Выглядит уже плохо, но теоретически возможно...

2) Или 100 мм ширины стропил - уже однозначная причина переходить на фермы ?

3) Или лучше всё-таки сделать стропила с шагом 350 мм ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 11.08.2017 в 08:48.
Просмотров: 2250
 
Непрочитано 11.08.2017, 01:32
1 | 1 #2
Enik

ГИП
 
Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
1) Может быть возможно оставить стропила 100 мм применив дополнительные мероприятия ?
Какие именно лучше применить ?
Для стропил 100 мм - это нормально.
Единственное очевидное мероприятие - это ставить между стропилами каменную вату подешевле, а потом изнутри нашивать направляющие поперёк стропил толщиной 50 мм с шагом в те же 600 мм, и уже между ними ставить более плотную вату. Будет, как в бункере.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
1.1) Скажем кровля металлочерепица. Хочу против дождевого шума выполнить ниже обшивки стропил в составе потолка какие-нибудь 20-30 мм звукоизоляционные плиты. В том числе они ведь будут же и немного теплоизоляционными...
Ну, зашивать плитами будет сильно дороже, да и без существенного прироста по звуку и теплу.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
1.2) Можно было бы, конечно, попытаться вынести утеплитель из зазора между стропилами вниз. Скажем обрешёткой под стропилами и зашивкой уже обрешётки. Выглядит уже плохо, но теоретически возможно...
Не думаю, что это удачное решение.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
2) Или 100 мм ширины стропил - уже однозначная причина переходить на фермы ?
Зависит от рукожопости строителей. Смогут они нормальную ферму собрать?

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
3) Или лучше всё-таки сделать стропила с шагом 350 мм ?
И что это получится? По 3 (4) стропилины на метр? Не вижу смысла. Тем более, что стандартный утеплитель рассчитан на просвет 600, 800 или 1200 мм, смотря каким боком ставить.
Enik вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2017, 10:00
1 | #3
yurakolomiets


 
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 371


Можно сделать как в известной серии ТСК-СК (есть в даунлоаде в dwg и pdf), там нижняя часть стропил из спаренных досок (где изгиб. момент побольше), с бобышками между ними, верхняя часть стропил одинарная, вставляется между досками нижней части. При этом удобно делать узлы с раскосами, затяжками, вставляя их между досками нижней части стропил. В зазор между досками нижней части стропилины можно поместить утеплитель. Считаю, что там, где можно обойтись без ферм-лучше без них и обходиться.

Последний раз редактировалось yurakolomiets, 11.08.2017 в 10:25.
yurakolomiets вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2017, 10:36
1 | #4
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Интуитивно 100 мм это слишком широко для мостика холода и будет локальное охлаждение потолка, возможно до конденсации и гниения
По низу стропил (перед утеплителем) в любом случае надо ставить пароизоляцию - тогда никакой конденсации быть не должно. А вообще - контробрешетка со вторым слоем утеплителя - наилучшее решение.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Допустимы ли широкие стропила 100 мм в загородном доме ?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стропила вызывающие распор Andrey88 Конструкции зданий и сооружений 43 26.02.2023 09:43
Наличие деревянной затяжки (ригеля) в стропилах даёт право расчитывать их (стропила) как неразрезную двух пролётную балку? Georg1 Прочее. Архитектура и строительство 1 02.07.2013 20:42
Узел опирания стропила на мауэрлат (зачем нужна кобылка?) GGCAT Конструкции зданий и сооружений 33 04.06.2011 22:26
Стропила вместо фермы в металлокаркасе WarankoW Металлические конструкции 13 28.12.2010 22:25
Как чертить широкие линии, не толстые, именно широкие? Elbrus AutoCAD 24 25.12.2009 09:14