Непрочитано 28.04.2014, 06:54 #1
Какой толщины брать фасонку в узле крепления связи к колонне?
student-PGS
 
Регистрация: 18.02.2014
Сообщений: 155

Здравствуйте!
как выбрать толщину фасонки в узле крепления связи и колонны? (см. вложение) по усилиям N?, так же как и в узлах ферм??
связи из труб!

Изображения
Тип файла: jpg Screenshot_6.jpg (116.5 Кб, 745 просмотров)

Просмотров: 6621
 
Непрочитано 28.04.2014, 11:43
#2
genya


 
Регистрация: 19.06.2011
Сообщений: 255


Так же как и связь, элементарный сопромат!
Предварительно задайте фасонку по своим соображением, определите действующие усилие исходя из силы/площадь, сравните с расчетным сопротивлением стали, учитывая все коэффициенты ну и конечно оптимизируйте и т. д.!
genya вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2014, 12:21
#3
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Как минимум = толщине связи.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2014, 19:20
#4
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,413


По усилию N. Посмотрите в Гореве (в разделепро "Фермы") есть табличка рекомендуемых толщин фасонок под определенное усилие.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2014, 19:50
1 | #5
find_fly

инженер-конструктор
 
Регистрация: 29.09.2011
Украина
Сообщений: 15


в серии 1.460.2-10/88 в.1 страница 54КМ
__________________
Всегда говори ДА, а в остальное время НЕТ
find_fly вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.04.2014, 09:56
#6
student-PGS


 
Регистрация: 18.02.2014
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от find_fly Посмотреть сообщение
в серии 1.460.2-10/88 в.1 страница 54КМ
это все в узлах ферм... не то! мне надо в узле крепления связи и колонны!
student-PGS вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2014, 14:05
#7
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от student-PGS Посмотреть сообщение
это все в узлах ферм... не то! мне надо в узле крепления связи и колонны!
Хорошо, раз очень надо конкретики, то пожалуйста: моделируете узел объемными телами в тяжелом КЭ-пакете типа Ansys, при этом в геометрии учитываете мыслимые несовершенства, черноту отверстий, допуски на метизы, для швов задаете соответствующие материалы, расчет ведете с учетом всех нелинейностей, критерием прочности и устойчивости назначаете собственные приемлемые параметры, и грузите узел во времени. Если не выйдет на предельные параметры, значит несет. Так Вы подберете конкретно для этого узла например лист 6,83 мм толщиной из С255.
А так - на глаз, две толщины стенки профиля связи.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2018, 10:35
#8
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 305


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
По усилию N. Посмотрите в Гореве (в разделепро "Фермы") есть табличка рекомендуемых толщин фасонок под определенное усилие.
Для какого класса стали данная таблица?
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2018, 10:55
1 | #9
Freeman#2

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 43


Смотрите п.10 общих указаний Серия 2.440-2 Выпуск 4. Узлы тормозных конструкций и вертикальных связей
Freeman#2 вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2018, 11:04
1 | #10
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,413


Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
Для какого класса стали данная таблица?
Честно говоря, не знаю. Данная таблица по мимо Горева имеется во многих сериях. Вот только о марке стали к этой таблице не нашел ни слова.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2018, 11:20
#11
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 305


Цитата:
Сообщение от Freeman#2 Посмотреть сообщение
п.10 общих указаний Серия 2.440-2 Выпуск 4
На листах формула: tф=N/(hф*Rу), в каком месте принимать hф не понятно. Хотя думаю для фермы с раскосом из спаренного уголка с максимальным усилием 180 кН, фасонки из стали С255 толщиной 10мм будет достаточно, хотябы по тому что: сигма=(180*0.001)/(0.01*0.1)=180 МПа. где 0.01м толщина фасонки, 0.1 принятая длина зоны фасонки в близи раскоса (например для уголка 50х5 принимаю (предварительно без конструирования узла: 50мм+ 25мм с каждой стороны=100мм).

А каким образом ограничивается максимальное напряжение в фасонке. Есть какой-то специальный коэф. запаса: дополнительный 1,5 или 2 ко всем гамма це и гамма ен?
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2018, 14:47
#12
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


N\A и про момент не забывай
Homel вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2018, 15:12
#13
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 305


Цитата:
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
про момент не забывай
какой момент?
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2018, 15:54
1 | #14
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
какой момент?
Как у тебя силовой поток идет? соосно оси связи и фасонки? Если нет... то будет момент
Homel вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2018, 16:45
#15
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 305


Цитата:
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
Если нет... то будет момент
Понял: это момент из плоскости связи. А плечо: 0,5 толщины фасонки +расстояние от центра тяжести сечения уголка к обушку.
Алексей_Л. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой толщины брать фасонку в узле крепления связи к колонне?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой толщины брать воздушную прослойку при теплотехническом расчёте наружной стены rolexstf Архитектура 17 26.08.2019 12:08
Какой книгой воспользоваться для расчета узла крепления балки к колонне TipaVoffka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 16.05.2012 22:08
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34