Прошу проверить многопустотную железобетонную плиту.
инженер-строитель
Rovno
Регистрация: 14.12.2005
Сообщений: 36
|
||
Просмотров: 2118
|
|
||||
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420
|
|
|||
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 14.12.2005
Rovno
Сообщений: 36
|
Реконструкция. На пенобетонную стену опираются стропила.Поэтому и стену легкую взяли. Мне расчет нужен... Под плитой и не может ничего быть, она опирается по двум сторона.
Последний раз редактировалось valery2005, 26.02.2013 в 14:53. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420
|
Это вы решили я так понимаю опереть на плиту стену, а не нее балки покрытия??
Балки нельзя довести до несущей стены?? Назначение здания какое было раньше?? (жилое или общественное, офисы там были или что)? Плиты пустотки обычно должны держать около 500-600кг/м2. (У вас проект обследования не делали, или это так "шабашка")? |
|||
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 14.12.2005
Rovno
Сообщений: 36
|
Там стропила, не балки покрытия. Пенобетонная стена перехватывает часть нагрузки от них, а опираются они на две крайние стены.Офис и был там. Обследование делали. но то. что я просил, не сделали. Сказали устно 800.Если стропила исключить из нагрузки то иполучится 0,8 т.м. - вес стены пенобетон.
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740
|
Пустотки по серии могут держать до 1.3 т/м2. Плиты безопалубочного формования могут и до 2-х тонн на квадрат нести, надо только делать индивидуальный заказ. А так же есть еще сантехнические плиты , которые держат до 8т/м2.
Ну это в случае замены плиты перекрытия. Так же пустотки неплохо усиливаются каркасами с 20-й продольной арматурой в пустотах. Какая ширина плиты? |
|||
|
||||
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740
|
Да, усиливать однозначно.
Сбор нагрузки: 1) от погонной распределенной (максимальной) 400/1,5=270 кг/м2; 2) от стены (через эквивалентную нагрузку) = 500 кг/м2; 3)сама плита 300 кг/м2. Т.о. нагрузка на поле плиты: 270+500+300=1070 кг/м2. Если плиту менять, то по серии подобрать можно. Если нет, то усиление. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740
|
Сосредоточенная от стены, которая приходит на плиту 1,65х1,5=2,5 т. Строим эпюру моментов в балке (шарнирно опертной) от сосредоточенной силы, расположенной в месте стены. Получаем значение момента 3,18 тм. Эквивалентный момент от распределнной эквивалентной нагрузки равен ql^2/8. Приравниваем и получаем эквивалентную погонную нагрузку. Делим ее на ширину плиты и выходит нагрузка на квадрат.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Покупка подержанной иномарки | Dinar^^ | Разное | 83 | 19.10.2011 14:11 |
Прошу поделиться соображениями как смоделировать плиту на грунте с учетом температурных и усадочных деформаций? | leonid-as | Лира / Лира-САПР | 17 | 11.07.2011 22:20 |
Нагрузка на сборную железобетонную плиту с круглыми пустотами | msv_mnv | Железобетонные конструкции | 21 | 09.11.2009 10:57 |
AUDIT / проверить | Ddjo | Справочник команд | 1 | 14.07.2008 16:04 |