| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
23.10.2018, 08:03 | #1 | |
ЛИРА-САПР 2013 R5. Как замоделировать фундаментную П-образной формы?
Регистрация: 16.07.2018
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 2101
|
|
||||
Регистрация: 16.07.2018
Сообщений: 5
|
Правильно ли я сделал, что замоделировал стенки с помощью Генерация балки-стенки. Задал жесткость также пластину, тип оболочка. Связи между горизонтальными и вертикальными элементами установил X и Y. И задал жёсткие вставки, чтобы получилось как это и есть в реальности.
Снова извиняюсь за отсутствие нормальных скринов, пишу с телефона. Заранее спасибо! |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 93
|
Вы задайте вашу конструкцию оболочками (КЭ 41,42,44), пропишите в жесткостях E и v как для ЖБ. На горизонтальные элементы задайте коэфф. пастели и раскрепление в узлах по x и y, на вертикальные задайте давление грунта, ну и нагрузки задайте. А жесткие вставки и прочие шарниры я бы не задавал, но это уже от особенностей вашей конструкции зависит.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет фундамента с учетом промерзания грунта в ПК Лира Сапр 2013 | Асель М | Лира / Лира-САПР | 2 | 11.05.2016 15:03 |
ЛИРА САПР 2013. Как правильно рассчитать мансарду из метала (совместно с жб, или отдельно)? | erikbond | Лира / Лира-САПР | 12 | 13.01.2016 18:19 |
ЛИРА САПР 2013 Р3. Почему перемещение по Z всего здания прерывается в месте соединения двух стен, двух этажей? | erikbond | Лира / Лира-САПР | 4 | 22.10.2015 09:48 |
Из ЛИРА САПР 2013 в Лира 9.6 | vladxturbo | Лира / Лира-САПР | 1 | 22.04.2015 16:33 |
Как усилить фундаментную балку Т образной формы? | Zhuravkov.ya | Обследование зданий и сооружений | 4 | 31.08.2012 12:55 |