Класс функциональной пожарной опасности многофункционального здания
Route
 
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302

Помогите определиться с классом функциональной пожарной опасности. Здание 3-ех этажное. На 2-ом этаже столовая Ф3.2, на 3-ем актовый зал и кабинеты - тут Ф2.1 + Ф4.3, на 1-ом чего только нет:
- врач, процедурная + изолятор - выгорожено - это у нас поликлиника Ф3.4?
- интерактивный пневматический тир - это какой класс?
- кладовые - Ф5.2
- постирочная, выдача чистого белья - это какой класс?

А самое главное все вместе это какой класс? Т.е мне рассматривать, что эти помещения встроены куда? В какой класс? особенно на 1-ом этаже...
Просмотров: 7781
 
Непрочитано 06.06.2010, 19:19
#2
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863


я бы через запятую перечислил
Stierlitz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.06.2010, 21:38
#3
Route


 
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302


ну так а к какому классу относятся
- интерактивный пневматический тир - это какой класс?
- постирочная, выдача чистого белья - это какой класс?

И в какой класс они встроены ? Вот в чем вопрос. И какого класса само здание все целиком?!
Route вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2010, 22:52
#4
SergeyAB


 
Сообщений: n/a


Столкнулся с такой же примерно бедой.
(http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=52919)
В общем есть СНиП 31-06-2009, в нем есть врез по многофункциональным зданиям, но ответа на свой вопрос вы там не найдете,
тут суть такая: есть функц.классы которые не могут быть в одном пож отсеке с другими классами - например МДОУ(садики), а в остальном описаны конструктивные требования размещения одних ФК в других(втройка пристрой и т.п.),

а назначать площадь отсека нужно исходя из связки - категория пож.опасности/площадь помещений данного ФК, т.е. если есть спортзал к которому пристроены другие классы(но не отсеки), то площадь пож отсека нормируется именно как для ФК "спортзал"

сумбурно получилось, помню когда то читал об этом но не помню где именно.
 
 
Автор темы   Непрочитано 09.06.2010, 16:28
#5
Route


 
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302


Блин вообще не понимаю как быть?! Что во что встроено и пристроено?!

- интерактивный пневматический тир - это какой класс?
- постирочная, выдача чистого белья - это какой класс?

Бельева и постирочная Ф3.5. можно, а вот тир?!

И в какое здание они встроены в итоге?! Чем отгораживать?! Ужас!
Route вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2010, 17:26
#6
SergeyAB


 
Сообщений: n/a


3 этажа = ЭКСПЕРТИЗА.

Так что приложи максимум усилий и разберись сейчас.
Потом будет больно. (по себе знаю...)
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Класс функциональной пожарной опасности многофункционального здания

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Класс функциональной пожарной опасности здания. Turbo D Пожарная безопасность 16 19.04.2012 16:44
Класс конструктивной пожарной опасности ASProekt Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 10.02.2011 15:01
Класс пожарной опасности строительных конструкций сержант Пожарная безопасность 2 29.03.2010 11:17
класс функциональной пожарной опасности операторной на АЗС Route Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 14.08.2009 10:30
Класс пожарной опасности KiteCAD Прочее. Архитектура и строительство 13 22.11.2006 19:26