| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
04.03.2011, 13:21 | #1 | |
Опирание колонны на фундамент
Регистрация: 04.03.2010
Сообщений: 62
|
||
Просмотров: 7706
|
|
||||
Регистрация: 04.03.2010
Сообщений: 62
|
Спасибо за ответ,но интересует принцип расчета вот такого узла
Понятно никто ничего не знает и никогда такой узел не видел и не считал. Тогда давайте вместе. Первое. Определение толщины пластины. Здесь вроде все понятно. Находим давление под плитой грубо q=N/Aплиты=80000/50х50=32кг/см2 По Беленя ф.8.50 находим момент для колонны с фрезерованным торцом М=q х А х с где А - площадь трапеции =625см2 с - расстояние от центра тяжести трапеции до кромки колонны 4,1см Тогда М=32х625х4.1=82000кг * см По ф.8.51 tпл=Корень квадратный из 6М/bR где b ширина колонны 25см R=Ry*0.9=2450*0.9=2205кг/см2 tпл= КК 6х82000/25х2205=2,98см Принимаем плиту толщ.3см Последний раз редактировалось SS15, 04.03.2011 в 15:47. |
|||
|
||||
АС, КЖ, КМ Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293
|
Да, да, да.... До сих пор картина перед глазами стоит: едет гусеничный трактор по закладным со сваркой под флюсом и пластины отлетают в разные стороны из-под гусениц.... Главный конструктор рассказывал))))))))))))))))))
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.02.2011
Сообщений: 51
|
А в новостях нет-нет да и показывают что кровля обрушивается под тяжестью снега, так что теперь, строить может вообще прекратить и вернуться в пещеры??? Все зависит от качества проектирования, строительства и эксплуатации - это Вам главный конструктор не рассказывал?
|
|||
|
||||
АС, КЖ, КМ Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293
|
Пещеры тоже рушатся... Хотя страна у нас свободная и жить можно где угодно))) Я это говорил к тому, что конструкция здесь серьезная и нагрузки не маленькие, так что надежнее все-таки в раззенкованные отверстия вварить, по-моему это и есть "качество проектирования", не так ли?
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.03.2010
Сообщений: 62
|
Произвел расчет на анкерные болты.По расчету получаются минусовые значения,т.е растяжения нет и постановка анкерных болтов не требуется.
Значит требуется только установить закладную деталь и закрепить к каркасу.Анкера к пластине только конструктивно. После установки колонны на закладную требуется приварить опорную плиту к закладной. Сварной шов проверять думаю нет смысла и обвариваем конструктивно с Кшва=10мм. Вот как теперь это все оформить для экспертизы?!! У меня вдруг мысля возникла. А на фига закладная! Жесткость узла обеспечивается за счет толщины опорного листа(расчет произведен).Анкерные болты не требуются(расчет произведен) А что если ставить колонну с приваренной базой на подготовку из р-ра М200толщ.20мм(заодно и выверку можно произвести).А закрепить с помощью клиновых анкеров ф=24мм с заделкой на 200мм. Даже если будет случайный момент анкера выдержат. Как думаете? Продолжаю диалог сам с собой. Все равно если ставить анкера вылезу в чистый пол. Делаю так. Закладную деталь выполняю из листа толщ.10мм с анкерами в виде гнутых арматурных стержней ф=12м приваренных к пластине. Колонну с базой ставлю на закладную и обвариваю. Все! Спасибо за помощь. Последний раз редактировалось SS15, 04.03.2011 в 17:44. |
|||
|
||||
АС, КЖ, КМ Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293
|
Цитата:
Почитайте "РУКОВОДСТВО по конструированию бетонных и ж/б конструкций из тяжелого бетона (без предв. напряжения)" А если фундамент сбить немного? Удачи вам в вашем нелегком деле! ))) Последний раз редактировалось Otets, 05.03.2011 в 08:58. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Заделка металлической колонны в фундамент | Eugenio | Основания и фундаменты | 20 | 17.02.2024 16:55 |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия | bpvip | Основания и фундаменты | 50 | 04.12.2012 08:57 |
Опирание колонны на балку и колонны на колонну. | Альберт | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 02.07.2010 18:20 |