Уважаемые коллеги, проясните пожалуйста ситуацию с просадкой грунта.
ИГЭ №1 суглинок просадочный (см. разрез) залегает на глубину 6,2 м. Т.е. давление от собственного веса более 10 т/м2. Начальное давление просадочности для данного типа грунта 3.8 т/м2. Относительная просадочность 0,027 при давлении 0.3 МПа

В тоже время в геологии указывается что Тип грунтовых условий по просадочности - I т.е. просадок от собственного веса не проявляют. Подскажите пожалуйста что я не допонимаю...
Просто при заложении фундамента на глубину 3 м получается, что давление от собственного веса уже превышает начальное просадочное. Каким образом считать осадку фундамента при глубине заложения 3 м и давлении под подошвой 3т/м2?

Вложения
Тип файла: pdf Разрез.pdf (35.9 Кб, 390 просмотров)

Просмотров: 16649
 
Непрочитано 28.12.2011, 20:47
#2
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


Цитата:
Уважаемые коллеги, проясните пожалуйста ситуацию с просадкой грунта.
ИГЭ №1 суглинок просадочный (см. разрез) залегает на глубину 6,2 м. Т.е. давление от собственного веса более 10 т/м2. Начальное давление просадочности для данного типа грунта 3.8 т/м2. Относительная просадочность 0,027 при давлении 0.3 МПа

В тоже время в геологии указывается что Тип грунтовых условий по просадочности - I т.е. просадок от собственного веса не проявляют. Подскажите пожалуйста что я не допонимаю...
Просто при заложении фундамента на глубину 3 м получается, что давление от собственного веса уже превышает начальное просадочное. Каким образом считать осадку фундамента при глубине заложения 3 м и давлении под подошвой 3т/м2?
Расчет основания по деформациям нужно выполнять как сумму осадок и просадок. Причем осадки рассчитываются на дополнительное давление при природной влажности, а просадки - на суммарное давление, включая бытовое (природное).

Цитата:
В тоже время в геологии указывается что Тип грунтовых условий по просадочности - I т.е. просадок от собственного веса не проявляют.
Не правильно сказал, для первого типа грунтовых условий по просадочности просадки от собственного веса не превышают 5 см.
alektich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.12.2011, 11:38
#3
игорёк

проектирование
 
Регистрация: 30.10.2005
москва
Сообщений: 216


Цитата:
Сообщение от alektich Посмотреть сообщение
Не правильно сказал, для первого типа грунтовых условий по просадочности просадки от собственного веса не превышают 5 см.
Вгеологии указано следующее:
В большинстве скважин, грунты под собственным весом просадочных свойств не проявляют, кроме скважин № 1030, 10334, 1038, 1042, 1041, 1042, 1052, 1054.1057, 1065, 1066, 1074, 1075, где величина просадки под собственным весом составляет от 1,51 до 4,32 см.

Т.е. просадки от собственного веса грунта имеются и при определении осадки фундамента (давление под подошвой 3 т/м2) я учитываю осадку от давления фундамента и просадку от (вес грунта + давление фундамента)?
игорёк вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2011, 11:58
#4
Игорь В

проектировщик
 
Регистрация: 08.03.2011
ЮФО
Сообщений: 165


Есть два варианта:
1. Расчитываете осадку фундамета "обычным" способом подбирая габариты подошвы так чтобы давление под подошвой фундамета не превышало начальное просадочное давление, тогда определяем осадку и все.
2. ... давление под подошвой фундамента превышает начальное просадочное давление вычисляем осадку. Суммарные деформации будут равны осадка+ просадка (указанные 1.51..4.32см). Ивсе это в любом случае должно не превышать предельных деформаций указаных в СНиП.
Игорь В вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2011, 12:37
#5
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


игорёк:
Цитата:
В геологии указано следующее:
В большинстве скважин, грунты под собственным весом просадочных свойств не проявляют, кроме скважин № 1030, 10334, 1038, 1042, 1041, 1042, 1052, 1054.1057, 1065, 1066, 1074, 1075, где величина просадки под собственным весом составляет от 1,51 до 4,32 см.
Это значит, что в основном грунт не просадочный, за исключением грунтов по перечисленным скважинам, где грунт просадочный первого типа по просадочности

Цитата:
Т.е. просадки от собственного веса грунта имеются и при определении осадки фундамента (давление под подошвой 3 т/м2) я учитываю осадку от давления фундамента и просадку от (вес грунта + давление фундамента)?
В общем верно, но есть много особенностей расчета. И повторю, осадку считаем на дополнительное давление (у вас от давления фундаментов). Просадку считаем на суммарное давление (а у геологов посчитано только на бытовое при соответствующем Кsl).

Игорь В, согласен с вами, но вот фраза
Цитата:
Суммарные деформации будут равны осадка+ просадка (указанные 1.51..4.32см).
должна звучать иначе: Суммарные деформации будут равны осадка+ просадка, рассчитанная от суммарного давления (а не только от бытового, которые 1,51...4,32 см).
alektich вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2011, 12:52
#6
Игорь В

проектировщик
 
Регистрация: 08.03.2011
ЮФО
Сообщений: 165


Цитата:
Сообщение от alektich Посмотреть сообщение
должна звучать иначе: Суммарные деформации будут равны осадка+ просадка, рассчитанная от суммарного давления (а не только от бытового, которые 1,51...4,32 см).
Это и мел ввиду.Не так выразился.
Игорь В вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.12.2011, 20:57
#7
игорёк

проектирование
 
Регистрация: 30.10.2005
москва
Сообщений: 216


Цитата:
1. Расчитываете осадку фундамета "обычным" способом подбирая габариты подошвы так чтобы давление под подошвой фундамета не превышало начальное просадочное давление, тогда определяем осадку и все.
Какое давление? Только от веса здания или с учетом веса грунта. По логике правильнее суммарное, тогда оно уже превышает следовательно расчитывать (осадку + просадку).
игорёк вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2011, 21:47
#8
niisk


 
Регистрация: 19.04.2008
Сообщений: 277


Цитата:
Сообщение от Игорь В Посмотреть сообщение
1. Расчитываете осадку фундамета "обычным" способом подбирая габариты подошвы так чтобы давление под подошвой фундамета не превышало начальное просадочное давление
надеюсь - это предновогодняя шутка???? при рsl = 3.8т/м2 какая ширина подошвы у него получиться???
Цитата:
Сообщение от Игорь В Посмотреть сообщение
...+ просадка (указанные 1.51..4.32см).
бред - полная деформация основания = осадка + просадка (от внешней нагрузки, а не от бытовой - будет больше чем указанные в геологии величины)
Цитата:
Сообщение от игорёк Посмотреть сообщение
Какое давление?
начальное просадочное

Цитата:
Сообщение от игорёк Посмотреть сообщение
Только от веса здания или с учетом веса грунта
нормативные нагрузки на фундаменты + нормативные вес фундаментов и вес грунта на его обрезах
niisk вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2011, 07:58
#9
Игорь В

проектировщик
 
Регистрация: 08.03.2011
ЮФО
Сообщений: 165


Цитата:
Сообщение от niisk Посмотреть сообщение
надеюсь - это предновогодняя шутка???? при рsl = 3.8т/м2 какая ширина подошвы у него получиться???

бред - полная деформация основания = осадка + просадка (от внешней нагрузки, а не от бытовой - будет больше чем указанные в геологии величины)

начальное просадочное


нормативные нагрузки на фундаменты + нормативные вес фундаментов и вес грунта на его обрезах
Прежде чем писать поробуйте почитать СНиП по фундаментам, раздел "Особенности проектирования на просадочных грунтах"
Игорь В вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2011, 09:34
#10
niisk


 
Регистрация: 19.04.2008
Сообщений: 277


Цитата:
Сообщение от Игорь В Посмотреть сообщение
Прежде чем писать поробуйте почитать СНиП по фундаментам, раздел "Особенности проектирования на просадочных грунтах"
эт вы сами себе пост написали?
з.ы. вам еще не мешало бы с пособием по проектированию оснований познакомиться ... есть такая книжечка

Последний раз редактировалось niisk, 30.12.2011 в 09:43.
niisk вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2012, 13:14
#11
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


Коллеги, помогите, поймал клина!

8-этажное здание на просадочном суглинке I кат. с начальным давлением 1,5 кг/см2, мощность этого слоя 5,0 м.

В качестве мероприятий по устранению просадок грунта выбираю п.3.77 пособия по основаниям и фундаментам.

Согласно этому пункту, сумма напряжений от собств.веса грунта и от доп.нагрузки не должна превышать просадочного давления. У меня это условие, конечно, не выполняется...

Вопрос: правильно ли я понимаю, что расчет осадок и просадок надо выполнять после соблюдения условия по п.3.77?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: п.3.77.JPG
Просмотров: 739
Размер:	226.4 Кб
ID:	73989  
Sid Barret вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2012, 13:49
#12
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Sid Barret Посмотреть сообщение
равильно ли я понимаю, что расчет осадок и просадок надо выполнять после соблюдения условия по п.3.77?
Нет.
Этим условием вы убираете просадку и происходит только процесс уплотнения, т.е. осадка.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2012, 15:42
1 | #13
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Нет.
Этим условием вы убираете просадку и происходит только процесс уплотнения, т.е. осадка.
а как тогда понимать п.3.48 этого же пособия?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: п.3.48.JPG
Просмотров: 467
Размер:	24.7 Кб
ID:	74004  
Sid Barret вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2012, 16:24
#14
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712



См. личные сообщения.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2012, 21:46
#15
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


111

Последний раз редактировалось РастОК, 31.01.2012 в 21:53.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2014, 22:55
#16
DR.Dim


 
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344


Добрый день, уважаемые форумчане.
Возвращаясь к посту #13 (или пункту 3.48 пособия), как быть если начальное просадочное давление по геологическому отчету 0,01 МПа, но категория по просадочности I?
я никогда в жизни не выйду даже на - начальное просадочное давление=собственный вес грунта, не говоря уже о дополнительной нагрузки
И сразу еще вопрос, при вычислении просадки по формуле 122 пособия, относительную просадочность, я так понимаю берем из отчета, но тогда для какой нагрузки. В моем отчете относительная просадочность дается только на нагрузку- 0,3 Мпа.
Заранее спасибо.
DR.Dim вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Давление от собственного веса грунтов и начальное просадочное давление.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Отличие расчета просадки 1 и 2 типа грунтов Kalhaman Основания и фундаменты 31 03.04.2023 17:02
Начальное просадочное давление Sarman Прочее. Архитектура и строительство 26 25.02.2019 14:04
Что такое нормативное просадочное давление? Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 14 06.04.2015 14:01